Název: Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
Přispěvatel: Vlastimil Laube 25.08.2008, 09:29
Mohl by mi někdo poradit, kde mám hledat?
Jedná se o vnitřní rozvod, kdy chce majitel přívod plynu a elektriky (už za elektroměrem) udělat zvenku po omítce a následně zakrýt (buď sádrokartonem nebo nějakým plastovým kanálem).


Dělám projekt na elektro část a nejsem schopen nikde najít žádný předpis, který by toto řešil. Stále nacházím jen ČSN 736005, která však řeší pouze uložení v zemi.


Název: Re: Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
Přispěvatel: Vladimír Kadlec 26.08.2008, 08:49
Tuto problematiku řeší technická pravidla GAS s.r.o. – Organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR a ČSTZ – České sdružení pro technická zařízení. Jedná se o normu TPG 704 01 „Odběrní plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách“ čl. 5.3. Vnitřní plynovod. Uvedený předpis nahradil  ČSN 38 6405 „Plynová zařízení“ a ČSN 38 6441 „Odběrní plynová zařízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách“.


Název: Re: Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
Přispěvatel: Vladimír Kadlec 26.08.2008, 09:31
Ještě jsem si vzpomněl, že by se dala použít ČSN 33 2000-5-52. Je zde čl. 528.2 Umísťování vedení do blízkosti neelektrických rozvodů. Není sice tak konkrétní jako zmíněná TPG  704 01, ale je to norma, která je elektrikářům bližší než ta plynařská, o které, jak vidno, nebyla na tomto fóru asi dosud zmíňka.