Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jaroslav Naar 18.08.2005, 07:58



Název: Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
Přispěvatel: Jaroslav Naar 18.08.2005, 07:58
 všichni. Pokusím se zformulovat dotaz ohledně velikosti hlavního jističe k rodinnému domku a rozdělení fází mezi spotřebiče. Hledal jsem ve spoustě dotazů ale nenašel jsem podobné téma. Jde o nový rodinný domek pro 4 osoby, kde je telepné čerpadlo s příkonem kompresoru 5,5kW (výkon 14kW, to má nastarosti firma) a 2mi přímotopnými tělesy (po 6kW, 3fázové),  ale vždy mohou být puštěny max 2 zařízení tedy max 12kW. Dále je v domku deska na vaření(6kW,zapojení na 2 fáze ) + samostatná trouba (2kW, 1fáze) a bojler (2kW, 1fázový) myčka(asi 2kW) a pračka(asi 2kW),  v garáži zásuvka na 400V/16A a samostatný obvod 230V a ostatní běžné obvody zásuvek a světel (3 zásuvkové obvody v kuchyňce a ostatní obvody tak něják normálně:-) ). Ptal jsem se několika elektrikářů ale jejich odpovědi se docela různily. Jaký je váš názor na velikost hlavního jističe u elektroměru pro tento domek a jak doporučujete připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče, troubu, desku na vaření a případně zásuvkové obvody? Existují vhodné kombinace, co by mohlo být vhodné na jedné fázi a co je lepčí dávat na odlišné fáze aby byla zajištěna rovnoměrnost? Připojím ještě dotaz, Tepelné čerpadlo mám přes samostatný 3f proudový chránič, je vhodné dát i topná přímotopná tělesa(2x 6kW) v akumulační nádobě v technické místnosti přes tento chtránič z důvodu bezpečnosti, a pro dílnu (v garáži) mám také samostaný 3f proudový chránič a je vhodné zapojit i čerpadlo do vrtu přes chránič nebo je to naprostá zbytečnost, protože na něj stejně nikdo ve vrtu nešáhne :-) Asi jsem si odpověděl. Dávam přednost bezpečnosti a někdy jsem až moc půňtičkář aby to bylo eňo ňůno ,asi proto, že v práci programuji software a navrhuji elektronická zapojení i tištáky se 100kami součástek a tam je smysl pro detajl důležitý :-) . Děkuji moc za vaše rady a ať poslouží nejen mě ale i ostatním.Jarda


Název: Re: Veikost hlavního jističe a rozložení fází mezi spotřebiče
Přispěvatel: Petr Doležal 18.08.2005, 10:46

Pokud se týká energetické bilance tak já si vytvářím "exceláckou" tabulku a zkusmo přehazuji 1f zátěže tak, aby dosáhl rovnoměrného zatížení a tím i nejnižší ampéráže, přičemž:
1. pokud je několik zásuvkových obvodů,kde přichází v úvahu spolupráce několika PC, audio-video techniky a pod.,  tak tam držím stejnou fázi (při několika jističích)
2. ve větším RD si dovolím luxus několika světelných obvodů na různé fáze, přičemž při výpadku jedné fáze svítí sousední místnost. (až nám bude 80 let, budeme rádi, že se potmě nezabijeme)
3. Rozdílné fáze u světla a zásuvek v rámci jedné místnosti (pokud to jde). Když nesvítím, tak alespoň svíti obrazovka. Tato porucha přichází v úvahu výpadku jedné fáze před RD (Ve vlastním RD by toto mohlo též nastat, ale jen povolením šroubu jedné fáze někde na začátku přípojnic, což je silně nepravděpodobn é)
4. Pokud je to možné, použiji přednostních relé
5. Bilanci uvažuji v zimním období
6. Uvažuji určitou soudobost i v rámci bytu
Tabulka je naprogramovaná na automatické součty jednotlivých fází a dá se to pěkně "rozhazovat"
Poznámka: S 3f odběry se nic nenadělá, ale jsou již sami o sobě většinou rovnoměrné, avšak na některé se dá aplikovat přednostní a nebo odlehčovací relé.



Název: Re: Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 19.08.2005, 06:37

Rozdělení spotřebičů na jednotlivé fáze celkem důkladně rozebral p. Doležal, přiznám se, že až takhle jsem o tom nikdy neuvažoval.  
Co se týká velikosti hlavního jističe:
Na jistič 3x 25A je možné připojit cca 17 kVA, na jistič 3x 32A cca 22 kVA.
Ve vašem případě by teoreticky mohl stačit jistič 3x 25A ale bylo by to opravdu "na knop",  asi bylo nutné použít přednostní relé. Lépe by vyšel jistič 3x 32A.
Co se týká proudového chrániče na čerpadlo, platí to co jsem napsal v jiné diskuzi: http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/realizace/884147110197?b_start:int=20