Název: Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
Přispěvatel: Radek Pospíšil 21.08.2008, 20:26
Provádím montáž hromosvodu na RD.
Délka RD je 14m.
Svod hromosvodu je ze střechy přes okap a dále by měl být, dle přání majitele RD, pod omítkou až do země.
Na jedné straně domu, ve dvorním traktu, tomu nic nebrání, ale druhý svod z ulice vychází v těsné blízkosti rozvodu plynu (cca5 cm).
Rozvod plynu jde v rohu RD od HUPu kolmo nahoru cca 2,5m a pak prochází zdí do domu. 
Po celé této délce (2,5m) by šel svod a plyn souběžně vedle sebe.
V případě, že by šel svod pod omítkou, musela by se tato část plyn. rozvodu  spojit se svodem a na kolika místech?
Nebo by stačilo dát tento svod na omítku bez spojení s plyn. rozvodem.

Vzdálenost od sebe by tak byla cca15 cm.
Z tech. důvodů nejde oba svody prohodit do opačných rohů RD.


Název: Re: Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
Přispěvatel: Jan Hájek 21.08.2008, 20:40
Vše záleží na dostatečné vzdálenosti, jestli se svod povede oddálit. Spočtěte ji za pomoci www.kniska.eu/software (http://www.kniska.eu/software). Pokud bude , ,rozumná,,  tak rozhodně nespojovat. Nebo svod provést za pomoci izolovaného svodu HVI, dražší řešení při vyjití , ,nerozumné,,  dostatečné vzdálenosti , ,s,,