Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: EPRDavid 20.08.2008, 12:50



Název: Může být lustr umístěn nad bázenem, aniž by měl nějaké krytí?
Přispěvatel: EPRDavid 20.08.2008, 12:50
Může být lustr umístěn nad bázenem, aniž by měl nějaké krytí?

Bude ve výšce nad 5m -
takže si myslím, že když ho dám za chránič tak by to mohlo být v pohodě.
Nebo je i v tomto případě nutné držet krytí IPX2 - jedná se o krytý bázen.


Název: Re: Může být lustr umístěn nad bázenem, aniž by měl nějaké krytí?
Přispěvatel: Jan Franěk 20.08.2008, 14:17
Zatím  jsem neobjevil nic konkrétního. Jen, že ochrana polohou není dovolena. Zony do stran bazénu znám, ale tím lustrem jste mě dostal. Vím, že nad bazénem je zona 1 a nenašel jsem zonu 2 a její konec. Nebyl jsem ještě na revizi bazénu a tak to nemám důkladně pročtené.
Jen se na to dívám z hlediska praktického. Co vysoká vlhkost a třeba uvolňující se chlor. Myslím, že už jen z hlediska životnosti zařízení a následné udržbě bych použil vyšší krytí. Pokud vás k tomu tlačí investor, pokuste se mu to rozmluvit.

Určitě mě doplní kolegové i článek normou o kterou se budete moci opřít. Našel jsem zatím  pouze 33 2000-7- 702 ed.2, ale to asi víte.


Název: Re: Může být lustr umístěn nad bázenem, aniž by měl nějaké krytí?
Přispěvatel: Michal Kolesa 20.08.2008, 14:26
Jak se "svítí" ve veřejných bazénech ?

V bazénu jsem byl naposledy ve školce ato je již 18 let a tehdy jsem si takových věcí nevšímal


Název: Re: Může být lustr umístěn nad bázenem, aniž by měl nějaké krytí?
Přispěvatel: Štefan Beláň 20.08.2008, 14:36
Zóna 1 je do výšky 2,5 m nad podlahou nebo povrchem přístupným osobám.


Název: Re: Může být lustr umístěn nad bázenem, aniž by měl nějaké krytí?
Přispěvatel: Michal Kolesa 20.08.2008, 15:41
Přikládám obrázek

Kniha Speciální elektroinstala ce (ERA Group)


Název: Re: Může být lustr umístěn nad bázenem, aniž by měl nějaké krytí?
Přispěvatel: Jan Franěk 20.08.2008, 21:36
Ano zona 1 je jasná. Ale co je nad ní? Sám nevím. Koukal jsem do normy a začíná mě to samotného zajímat. Je to snad už bez rizik? Tomu nevěřím.

Pokud někdo poradí budu taky vděčný.

Stále zastávám názor, že krytí je potřebné i z důvodu vlhkosti a dalších vlivů. I v té výšce. Je to bez opory v normě jen za použití selského rozumu.

Kdo najde oporu v normách?

Má s tím někdo zkušenost?


Název: Re: Může být lustr umístěn nad bázenem, aniž by měl nějaké krytí?
Přispěvatel: Štefan Beláň 20.08.2008, 21:44
Nad zónou 1 je klasické prostředí jako v celé místnosti dle protokolu o určení VV. Předpokládám že základní,  protože tyto prostory musí být dobře větrány a většinou s klimatizací a odvlhčením. ::)

Úraz elektrickým proudem ve výšce 5 m je velice málo pravděpodobný.


Název: Re: Může být lustr umístěn nad bázenem, aniž by měl nějaké krytí?
Přispěvatel: Jan Alin 20.08.2008, 21:57
Nad zónou 1 je klasické prostředí jako v celé místnosti dle protokolu o určení VV. Předpokládám že základní, protože tyto prostory musí být dobře větrány a většinou s klimatizací a odvlhčením. ::)

No tak u nás v bazénu tedy základní moc není. Nechodím tam často ale díky pracovní deformaci vím že se na stropě sráží voda, na pánských záchodech mají obyčejné vypínače i když se tam chodí přímo ze sprch a v páře mají poškozené krycí sklo nepřímého osvětlení. Asi bych už měl změnit profesi  ;D.


Název: Re: Může být lustr umístěn nad bázenem, aniž by měl nějaké krytí?
Přispěvatel: Štefan Beláň 20.08.2008, 22:52
TO: Alin

Souhlasím, a taky pozoruji, že prostředí u bazénu je trochu jiné než základní. ;)

Otázka je, zda byly dodrženy všechny požadavky projektu a norem, ale také,  zda provozovatel používá všechna instalovaná technická zařízení anebo šetří a vypíná je.  :(


Název: Re: Může být lustr umístěn nad bázenem, aniž by měl nějaké krytí?
Přispěvatel: Martin Kurka 21.08.2008, 11:37
Názor na možnost úrazu od svítidla nad bazénem mám celkem jednoznačný.


Název: Re: Může být lustr umístěn nad bázenem, aniž by měl nějaké krytí?
Přispěvatel: Václav 3 21.08.2008, 22:41
Krásný obrázek kolegy Kurky, právě jsem chtěl napsat poznámku o tom, jak bude někdo vyměňovat žárovky.