Název: Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením? Přispěvatel: Martin Vojtík 17.08.2008, 22:12 Ohledně zapojení detektoru pohybu do ústředny zabezpečovacíh o systému (konkrétně je to Jablotron JA-63).
Jaký je rozdíl mezi zapojením "jednoduché vyvážení" a "dvojité vyvážení" u zapojení smyček těchto detektorů. Název: Re: Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 17.08.2008, 22:59 Kontakty poplachových čidel jsou běžně v klidovém stavu sepnuty (NC).
Jednoduše vyváženou smyčkou se zakončovacím odporem protéká v klidu přesně definovaný proud, jehož změnu vyhodnocuje zabezpečovací ústředna. Dvojitě vyvážená smyčka umožňuje rozeznat 4 stavy: poplach, zkrat na lince, odpojení linky, klidový stav. Linka má odpory vřazené jednak v sérii, jednak paralelně k poplachovému kontaktu. Název: Re: Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením? Přispěvatel: Radek Červený 18.08.2008, 11:37 Koukněte na stránky Jablotronu, tam mají krásně rozepsaný princip, důvody, a zapojení vyvážení smyček.
V principu se rozepnutím kontaktu na PIR čidle nebo TAMPERU, nebo zkratem či přerušením na kabelu změní odpor smyčky a ústředna podle hodnoty odporu rozezná událost, která se děje. Je to tak jednoduché, až je to geniální. Přikládám odkaz: http://www.jablotron.cz/info.php?pid=smycky Název: Re: Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 18.08.2008, 16:26 Ještě bych doplnil - když uvidíte zkratku EOL {End Of Line}, tak jde o jednoduché vyvážení (jeden odpor), zkratka DEOL {Double End Of Line} znamená dvojité vyvážení.
Název: Re: Jaký je u zabezpečovačky rozdíl mezi zapoj. jednoduchým a dvojitým vyvážením? Přispěvatel: Petr Doležal 19.08.2008, 16:48 Popis smyček z února 2003:
http://elektrika.cz/data/clanky/pujsi2/view?searchterm=smy%C4%8Dka |