Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Aleš Krupa 05.08.2005, 23:08



Název: Lze umístit podružný rozvaděč 50cm nad podlahou?
Přispěvatel: Aleš Krupa 05.08.2005, 23:08

V rodinném domku máme starý rozvod al vodiči. Do prvního patra chci přívodem CYKY 5*6mm z hds stropem a poté v podlaze(kabel kvůli průměru přímo pod potěr) udělat nový rozvod. V kuchyni umístím podružný rozvaděč. Lze ho umístit 50 cm nad podlahou? Popř kde se mohu dočíst další info?Díky za odpověď.



Název: Re: Lze umístit podružný rozvaděč 50cm nad podlahou?
Přispěvatel: Štefan Beláň 06.08.2005, 21:01

Co vás k tomu vede? To jako - "A děti mají  si kde hrát?!"

Pokud chcete poradit, umítněte rozvaděč do rozumné výšky, tj. střed cca 150-170cm. 



Název: Re: Lze umístit podružný rozvaděč 50cm nad podlahou?
Přispěvatel: Aleš Krupa 06.08.2005, 22:08

Chci, aby byl zapuštěn a schován ve skříni. Výška, kterou uvádíte už je mimo skříň. Zakazuje tuto výšku norma, uzná mi to revizní technik?



Název: Re: Lze umístit podružný rozvaděč 50cm nad podlahou?
Přispěvatel: Jindřich Babák 07.08.2005, 08:24

Nejsem RT ale myslim ze normy neumoznuji aby byl rozvacec schovan v skrini nebo za nabytkem



Název: Re: Lze umístit podružný rozvaděč 50cm nad podlahou?
Přispěvatel: Pavel Vácha 07.08.2005, 13:06

Rozumné umístění bytového rozvaděče,je skutečně ve výšce jakou vám doporučil p.Beláň.Pokud se ptáte,zda norma toto umístění zakazuje či nikoliv,tak mohu jen říci,že norma vám nic nezakazuje ani nenařizuje.Pou ze vám doporučuje jak si počínat při řešení vašeho problému.Tudíž záleží pouze na vašem uvážení a na uvážení člověka,který bude v konečném stavu vystavovat revizní zprávu.Avšak dojde-li později k nějaké nepříjemné situaci,která by měla spojitost s elektrickými rozvody v objektu,bylo by samozřejmě přihlíženo především na doporučení z příslušné normy a bezpečnosti.



Název: Re: Lze umístit podružný rozvaděč 50cm nad podlahou?
Přispěvatel: Roman Šulc 07.08.2005, 18:39

Tu výšku co uvádí pan Beláň je výška středu elektroměru,kterou požadují RZ.Jinak výška rozvaděče není přímo určená.Měla by se dodržet vdálenost 80 cm volného prostoru před rozvaděčem z důvodu bezpečnostního vypnutí.Jestli si dáte rozvaděč pod strop nabo kus nad podlahu je to Vaše věc ,ale musíte přihlédnout k určitým okolnostem jako je obsluha rozvaděče nebo nežádoucí manipulace (viz děti a babičky).Samozřejmě i to se dá vyřešit např. uzamykatelným rozvaděčem.Umí stění podružného rozvaděče v kuchyni je dosti nezvyklé,pravděpodobně to byla jiná místnost a kuchyň se tam teprve vybudovala.Mys lím si že by se našlo i jiné řešení,ale nelepší je když to posoudí odborník na místě.



Název: Re: Lze umístit podružný rozvaděč 50cm nad podlahou?
Přispěvatel: Aleš Krupa 08.08.2005, 12:28

Ano, původně jiná místnost a tou skříní mám namysli pouze falešné dvířka(bez zadní části),  které budou pokračováním linky. Rozvaděč bude samozřejmě zapuštěný ve stěně a po otevření dvířek skříně volně přístupný. Díky všem za rady. Jako při každé rekonstrukci v domě: ať už tak nebo tak, rozhodnutí je na majiteli.