Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: Tomáš Hudec 06.08.2008, 18:08



Název: Lze proto považovat rozpojovací skříň s osazenými redukcemi za pripojku?
Přispěvatel: Tomáš Hudec 06.08.2008, 18:08
Mám stanovisko od ČEZu, kde se uvádí, že provede úpravu zařízení distribuční soustavy, jejímž investorem bude.
Je tam uvedeno, že rozpojovací skříň SR502 bude osazena třemi redukcemi R200.

Pracovník ČEZu uvedl, že toto je již vybudované a já (my - 3 budoucí stavebníci) si máme vybudovat zbytek.
T.j. elektroměrový rozvaděč a teď ten problém - kabel, který spojí rozpojovací skříň a rozvaděč.
Tyto jsou od sebe 45m. Podle zákona 458/2006 je povinen vybudovat elektrickou přípojku do 50m PDS.
On tvrdí, že úpravou rozpojovací skříně jeho práce skončila.
Lze proto považovat rozpojovací skříň s osazenými redukcemi za elektrickou přípojku, kterou vybudoval ČEZ?
Můžeme pak elektroměrový rozvaděč umístit "do" nebo "na" tuto skříň a tím ukončit el. přípojku a pak jenom táhnout kabel od elektroměr. rozvaděče k RD?
Nebo trvat na vybudování 45 m kabelu od ČEZu.


Název: Re: Lze proto považovat rozpojovací skříň s osazenými redukcemi za pripojku?
Přispěvatel: sniper76 06.08.2008, 20:51
El. přípojka končí pojistkovým odpojovačem v HDS. Pokud je tento odpojovač v rozpojovací skříni, má ČEZ hotovo.


Název: Re: Lze proto považovat rozpojovací skříň s osazenými redukcemi za pripojku?
Přispěvatel: akademik.richard 07.08.2008, 09:33
ČEZ vám určil připojovací bod v SR 502. Ze strany je hotovo. Elektroměrový rozvaděč nemůžete umístit na rozpojovací skříň ČEZu.