mohu je jistit jedným jističem 10A? Dohromady? A to stejné podlahové topení 450W a 300W, bych také jistil jedným jističem 10A... dohromady Název: Re: Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem? Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 30.07.2008, 19:45 klidně všechny na jeden jistič
Název: Re: Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem? Přispěvatel: František Leopold 30.07.2008, 20:17 Co se týče výkonu, na 10 A jistič s char.B můžete připojit zařízení do 2300W, tudíž i ty dvě rohože, nebo topné panely. Jestli dobře tipuji, budete to podlahové vytápění dávat do koupelny a tam platí pár zásad, týkajících se norem, zejména ČSN 33 2000-7-753 čl. 753.413.1. Ta říká, že musí být podlahové a stropní vytápění vždy přes chráníc ≤30mA. A také, že to musí být podlahové vytápění vybavené opletem, spojeným následně s vodičem PE. Na to nezapomenout, bezpečnost především ;)
Název: Re: Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem? Přispěvatel: Radek Kroutil 30.07.2008, 20:32 A také, že to musí být podlahové vytápění vybavené opletem Když výrobce určí v návodu pro použití i koupelny, tak je to snad jedno, jestli je to s opletem, nebo ne. Většinou je to ale už z výroby (napájení topného kabelu s PE). A jističe 2P Název: Re: Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem? Přispěvatel: František Bernard 31.07.2008, 08:55 Při použití elektrického podlahového topení v koupelně je třeba splnit ustanovení čl. 701.753 ČSN 33 2000-7-701 ed.2 : topné rohože nebo vodiče vždy s opletem. Lidová tvořivost se v tomto případě nepovoluje.
|