Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: sew 29.07.2008, 17:38



Název: Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
Přispěvatel: sew 29.07.2008, 17:38
Na vyzděném pilíři je elektroměrový rozvaděč
ze kterého pro stavbu jsem vytáhl zásuvku 400V.

Je nutno ji dávat přes chránič, když stavební rozvaděč bude 3fázovým chráničem vybaven?

Protože zde se názory dvou revizních techniku rozcházejí
jeden tvrdí
že chránič musí být před touto zásuvkou.
A druhý klidně revizi na odběrné místo napíše a neřeší,
zda je tam chránič či není tvrdí,
 však že staveništní rozvaděč bude vybaven chráničem,
tak je hloupost dávat dva chrániče za sebou
což samosebou nefunguje.
Já jsem pro to aby zásuvka byla bez chrániče a ve stavebním rozvaděči chránič být zcela určitě musí.


Název: Re: Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
Přispěvatel: Michal Kolesa 29.07.2008, 17:57
Venkovní zásuvka být chráněná chráničem musí


Název: Re: Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
Přispěvatel: Jiří Středa 29.07.2008, 19:10
Jaký typ (kolik ampér) má zásuvky? Do 32 A bych na proudovém chrániči trval, ale u 63 A už ne.


Název: Re: Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 29.07.2008, 19:46
Staveništní rozvaděč připojit přímo - stačí jen chránič v něm.

V případě připojení přes zásuvku je nebezpečí že vynalézaví pracovníci na stavbách odpojí stavenišťní rozvaděč a píchnou se přímo do pilíře - pokud to půjde. Nejspíš to někoho napadne v momentě, kdy začne pršet na jejich krásnou míchačku a "ten blbej stavenišťák bude furt vypadávat"  ;)


Název: Re: Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
Přispěvatel: František Leopold 29.07.2008, 19:52
Rozhodně bych připojil staveništní rozvadeč napřímo, kabel zabezpečit proti vytržení a zatáhnout do ochranné trubky, např.Kopoflex. A nebylo by od věci nechat na dvířka rozvaděče na pilíři přidělat zámek, aby se dal staveništní rozvod vypnout a zamknout.


Název: Re: Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
Přispěvatel: Jan Franěk 29.07.2008, 22:01
Taky bych nechal chránič až ve stavebním rozvaděči.

ad 1 - elměr. rozvaděč v piliří většinou nemá místo na chránič
ad 2 - norma je naplněna tím, že vývody jsou chráněny a jako ochrana
          je to určitě dostačující.
ad 3 - pokud to někdo upraví,  je to na jeho riziko. Nejde to uchránit před
          podobnýmy kretény.Vždycky si s tím nějak poradí.

Navíc máte možnost pravidelně kontrolovat počínání firem co u vás pracují. Pokud RT dodá rev. zprávu, že je vše OK ,  tak potom problémy s padáním chrániče jsou potom problémem připojené firmy a né Vaše.Mají to mít v pořádku. Opravdu neznám pádný důvod proč trvat na chrániči vedle hlavního jističe.


Název: Re: Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
Přispěvatel: Pavel Horský 30.07.2008, 11:17
Osobně tuto situaci řeším tak, že na pilíř z druhé strany osadím rozvaděč v krytí,  který obsahuje jistič chránič 25/4/003,  3x16A-C a 1x16A-C.  Pod něj instaluji jednu zásuvku na 230V a druhou na 400V. Pravda, stojí to o něco víc, než montáž jedné zásuvky 32A, ale je to tam pak na věky a majitel pak může zásuvky používat dál, ne jen po dobu stavby.


Název: Re: Je nutno připojit stavbu přes chránič, když stavební rozvaděč chráničem má?
Přispěvatel: Jan Franěk 30.07.2008, 13:05
Ano. Dělám to v podstatě stejně. Použiji nějaký dostupný hotový rozvaděč s vývody dle potřeby a přidělám jej pevně z druhé strany piliře. Říkám tomu stavební rozvaděč. Po skončení stavby se může nechat pro potřeby na zahradě,  nebo třeba přesunout do garáže.
Pokud někdo namontuje pouze zásuvku je to špatně. Proto jsem psal v předchozím příspěvku pouze o stavebním rozvaděči.