Název: Nevíte o spínacím prvku na 5A při 3 kV ? Přispěvatel: Petr Doležal 28.07.2008, 19:55 Mám problém najít vhodný spínací prvek elektricky ovládaný 230 VAC, ale kontakty dimenzovány na 3 kV AC, proud maximálně 5 A. Zatím jsem našel jen stykač s kontakty na 1 kV.
Pomůžete ? Ale aby to nebylo nějaké vakuové "hovado" vn. ;) Název: Re: Nevíte o spínacím prvku na 5A při 3 kV ? Přispěvatel: snad vim 28.07.2008, 21:20 Takové prvky se používají na kolejových vozidlech napájených trolejí 3kV. (vagony-topení, lokomotivy-pomocné pohony).
Doporučuji se zeptat v lokomotivním depu. Lada Název: Re: Nevíte o spínacím prvku na 5A při 3 kV ? Přispěvatel: Jiří Polášek 29.07.2008, 05:46 V malém provedení např. zde:
http://www.spselectronic.com/spsczech/download/pdf/23_RelaisRL42_RL21-cz.pdf Cenu si už nevzpomenu, ale byli velice ochotní. Název: Re: Nevíte o spínacím prvku na 5A při 3 kV ? Přispěvatel: Petr Doležal 29.07.2008, 06:02 Díky, jste borec. Ještě že máme tu www.elektriku :)
|