Název: Jaké použít odbočné krabice pro zachování funční schopnost E15? Přispěvatel: Petr Vodáček 17.07.2008, 21:12 Jaké odbočné krabice použít v kombinaci s nehořlavými kabely na povrchu, tak aby zůstala zachována funkční schopnost rozvodu při požáru min. 15minut?
Název: Re: Jaké použít odbočné krabice pro zachování funční schopnost E15? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 17.07.2008, 22:30 Že by jimi oplýval trh, mi známo není a když už, tak za babku také nejsou.
Koukněte ale např. na stranu 135 tohoto katalogu: http://www.hensel.cz/download/dk.pdf Je fakt, že složitější a početnější svorkování je zatím velký problém, na běžné "jednookruhové" aplikace by to mělo však stačit. Mimochodem, je až s podivem, kolik pseudoodolných instalací existuje. Když už si firma a nebo dokonce projektant neplete bezhalogenové a ohniodolné kabely, problém nastává v úložném systému a spojovacích komponentech. Ohlídat, aby při spálení izolace nedošlo k nežádoucím spojením a aby ohořelou trasu nevyřadil z činnosti pád jiného tělesa či vlastní uvolnění a zkroucení, to je docela fuška. Název: Re: Jaké použít odbočné krabice pro zachování funční schopnost E15? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 18.07.2008, 11:45 Ještě by se snad něco našlo u Spelsbergů viz www.spelsberg. de/tschechien/kataloge/Katalog2007/01_Robocovaci_krabice.pdf (http://www.spelsberg.de/tschechien/kataloge/Katalog2007/01_Robocovaci_krabice.pdf)
--- krabice WKE Název: Re: Jaké použít odbočné krabice pro zachování funční schopnost E15? Přispěvatel: Rudolf Parisch 20.07.2008, 12:23 www.hensel.cz
kabelové krabicové rozvodky s prodlouženou funkčností podle DIN 4102 ..... Název: Re: Jaké použít odbočné krabice pro zachování funční schopnost E15? Přispěvatel: Petr Vodáček 20.07.2008, 22:43 . (dance)
|