Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Radko Jadko 15.07.2008, 19:34



Název: Aký istič pre 5kW bojler?
Přispěvatel: Radko Jadko 15.07.2008, 19:34
Chcel by som kúpiť 5kW bojler 1 fázový,
aký istič potrebujem na toto zariadenie?
A minimálne aké parametre pojistky a ističa by mala mať moja bytovka.
Bývam v starej štvorbytovke mám jedno fázové pripojenie a mám pojistku na dome
(vonku zhora) a ešte každá bytovka má 25A istič.


Název: Re: Aký istič pre 5kW bojler?
Přispěvatel: Jaroslav Molák 15.07.2008, 19:56
   Ve Vašem případě jednofázový akumulační ohřívač takového výkonu nekupujte a celou žáležitost jak ohřívat vodu konzultujte s erudovaným odborníkem.
   Nikdo z poradců,  domnívám se, nemá tolik času, aby  vám tady vypisoval řešení.


Název: Re: Aký istič pre 5kW bojler?
Přispěvatel: Václav 3 16.07.2008, 06:50
Kolega Molák to vystihl přesně, problematika je to dost široká  a bez znalosti místa připojení nelze toto řešit. Jen na okraj: Při jištění 25 A představuje 5kW spotřebič prakticky plné zatížení, takže si při chodu takového bojleru si rozsvítíte nejspíš tak jeden lustr a s dalším zapnutým spotřebičem půjde jistič dolů. Navíc nač tak velká spotřeba, běžný bojler 125 až 160 l obsahu ( což stačí na 4. člennou rodinu, pokud to nejsou kachny) má obvykle příkon kolem 2 kW a to zapojíte bez potíží na váš hl. jistič i s běžnými spotřebiči v domácnosti bez omezení.


Název: Re: Aký istič pre 5kW bojler?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.07.2008, 08:43
Boiler 5 kW (1 fáz.) je skutečně pro použití v domácnosti dost velký spotřebič, bude odebírat přibližně 22A a na ostatní spotřebiče už toho moc nezbývá ...
Dá se to řešit pomocí nějakých přednostních relé (odpojí boiler, pokud se zapne něco jiného),  ale v tomto případě by to stejně asi ani nešlo, rezerva je příliš malá. 

Pokud máte třífázovou přípojku, potom by bylo vhodnější použít třífázový boiler, rozložilo by se to všech tří fází, na každou něco přes 7A, to už by šlo ...

Otázkou je, co vás vede k použití tohoto boileru. Podobné boilery se používají spíše v průmyslu, ve velkokuchyních apod, tam s připojením podobných spotřebičů nebývá problém.
Předpokládám, že asi máte nedostatek teplé vody. Na rozdíl od kolegy Václava 3 mám osobně odzkoušeno, že boiler 120 l pro čtyřčlenou rodinu spíše nestačí, i když mají umírněné hygienické návyky.
Množství teplé vody je dáno objemem boileru, pokud je stejný objem, ale vyšší příkon, jedinou výhodou je to, že se boiler rychleji ohřeje. Tato výhoda ovšem dost ztrácí na významu v případě připojení na 8 hod. sazbu pro boiler (tzv. nízký tarif). Boiler se potom nahřívá jen 8 hodin denně, obvykle asi 2 hod. někdy odpoledne (14.00 - 16.00) a šest hodin v noci (22.00 - 4.00).
Možná by vám postačil boiler s menším příkonem, ale zapojený na jinou sazbu - informujte se u příslušných rozvodných závodů, existují i např. 16 hod. sazby. Boiler by se potom více dohříval i přes den a možná by to vaší situaci pomohlo.
Jinou cestou by bylo, zapojit boiler "natvrdo",  bez sazby, ale provoz by byl nákladnější a také by něco mohly namítat rozvodné závody. 

Pokud máte jednofázovou přípojku, (elektroměr),  bude připojení 5 kW boileru určitě problém. Pokud máte třífázovou přípojku, je otázkou, jaké máte další spotřebiče, možná by se to dalo nějak přepojit, aby byly všechny spotřebiče zapojené na dvě fáze a třetí fázi si ponechat jen pro boiler. Vhodnější by bylo použít třífázový boiler, jak jsem psal výše.

Určitě bych doporučoval návštěvu odborníka, který na místě vymyslí vhodné řešení. Spíše než běžného elektrikáře bych doporučoval revizního technika, měl by lépe znát možná řešení, pomůže vám při jednání s rozvodnými závody atd. A ve finále stejně zřejmě budete potřebovat revizní zprávu. 


Název: Re: Aký istič pre 5kW bojler?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 16.07.2008, 08:56
Nevím jestli tazatel neměl na mysli slovem boiler průtokový ohřívač 5kW.


Název: Re: Aký istič pre 5kW bojler?
Přispěvatel: ELEN.Milos 16.07.2008, 16:39
Pro 3 fázový spotřebič (bojler) je odběr 3 x 8,25 A, tedy jistič 3 x 10 A.
Pro 1 fázový spotřebič je odběr 1 x 24,75 A, tedy jistič 1 x 25 A.


Název: Re: Aký istič pre 5kW bojler?
Přispěvatel: Václav 3 16.07.2008, 17:37
to ELEN.Milos:

Správné hodnoty proudu
 pro 3F připojení 7,25A
 Pro 1F připojení 21,75A

Jističe doporučuji dimenzovat spíše o stupeň výše, protože dochází brzy k jejich vyhřátí při dlouhodobém zatížení na téměř plnou hodnotu. Tomu však musí být podřízeno dimenzování vodičů