Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Petr Vojč 14.05.2005, 20:52



Název: Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
Přispěvatel: Petr Vojč 14.05.2005, 20:52

Prosím poraďte mi, zda je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel (k RD). Respektive jaký musí být odstup. Bohužel se mi nepodařilo otevřít tabulky v článku Vzájemné vzdálenosti vedení.



Název: Re: Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
Přispěvatel: Jiří Lukš 15.05.2005, 17:08

ČSN 73 6005 Příloha A, tabulka A.1
nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních sítí kabely 1 kV - vodovodní sítě a přípojky 0,40 m



Název: Re: Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
Přispěvatel: Petr Vojč 15.05.2005, 19:50

Velmi děkuji



Název: Re: Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.05.2005, 09:28

Je možné obě vedení uložit nejen vedle sebe, ale také nad sebe - voda 1,1 m, kabel 0,7 m.
Při křižování těchto vedení je min. vzdálenost 0,2 m.



Název: Re: Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
Přispěvatel: Pavel Tesař 16.05.2005, 14:16

pane Hasale, než poradite tak se prosím předem koukněte do ČSN 73 6005-  příloha A. Děkuji



Název: Re: Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
Přispěvatel: Roman Šulc 24.05.2005, 05:37

Pane Hasala asi jsem nepochopil Vaší odpověď.Myslít e 1,1m voda od kabelu a 0,7m kabel od vody?



Název: Re: Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
Přispěvatel: Milan Selezan 24.05.2005, 06:50

To p. Hasala:
Nad sebou je možné len križovanie, ináč platí súbeh vední. Takže nad sebou a v osi súbežne v žiadnom prípade.



Název: Re: Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 24.05.2005, 23:20

ČSN 73 6005 marně hledám ve své knihovničce, asi jsem ji někomu půjčil...
Našel jsem jenom tabulku pro vodorovný souběh, tam je uvedeno 40 cm.
Přiznávám, že nemám v tomto úplně jasno, tyto věci obvykle neřeším, pánové poučte mě, proč nesmí být kabel v souběhu nad vodovodem? Např. voda v hloubce 1,1 m, kabel v hloubce 0,7 m (?).
Popř. jaká musí být min. svislá vzdálenost?



Název: Re: Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
Přispěvatel: Milan Selezan 25.05.2005, 10:56

Priestorová úprava vedení podľa STN 73 6005 sa zaviedla aby bol určitý poriadok pri ukladaní podzemných sieti hlavne v zastavaných územiach miest a obcí, aby pri opravách pri vykope bola aký taký prístup ku svojmu vedeniu. Ďalej  sú tú aj bezpečnostné hľadiska pri vzniku poruchy na vedení ako aj vzájomné vplyvyvy. Keď sa stretnú profesanti pri návrhu uloženia sieti, je to ťažké vyjednávanie, nakoľko v obciach, resp. mestách je tých budúcich majiteľov sieti viac, väčšinou: elektrorozvodn ý závod, spoje miestne a dialkove, verejné osvetlenie, plyn vodovod, kanalizácia, prípadne ešte TV rozvody. Pritom každý chce do zelene alebo chodníka. V rámci ukládky v záhrade alebo chodníku v RD to až také ťažké nie je.
To p. Hasala: dúfam že tie tabulky na e-mail vám došli.