Přispěvatel: Daniel Sapík 09.07.2008, 15:48
Firma mi staví byt v obytném domě s 16 byty.
Moje jedna stěna  ložnice v přízemí sousedí s místností,
kde má být hlavní rozvodná skříň elektriky pro dům,
která měla být dle původní dokumentace napříč asi 2 metry z druhé strany proti mojí sousední zdi,
teď jsem zjistil,
že údajně změnili dokumentaci,
nikdo mne neinformoval,
to jsem zjistil sám při návštěvě a chtějí to napasovat přímo z druhé strany mojí zdi,
kde mám mít postel,
šířka zdi 36cm,
co si o tom myslíte?

Nechci mít přímo  za hlavou rozvodnu pro celý dům.
Musím jim napsat objektivní důvody proč,
navíc si myslím,
že by se měli držet původní dokumentace,
kterou mám ke smlouvě.
Existují i nějaká  rizika takové rozvodny,
elektromag.pol e, rušení přístrojů v mém pokoji atp?
Nejvíc mám strach samozřejmě o zdraví.


Název: Re: Mohu nesouhlasit se změnou elektroprojektu?
Přispěvatel: Milan Karvánek 09.07.2008, 18:51
podobná témata: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1335.0.html ; http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5348.0.html ; http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8381.0.html ; http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3601.0.html ; http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1366.0.html ; http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5738.0.html


Název: Re: Mohu nesouhlasit se změnou elektroprojektu?
Přispěvatel: zerotest 10.07.2008, 12:44
To: Daniel Sapík
rizika, která popisujete jsou reálná. Tedy zvýšená možnost rušení.
Dnešní rozvaděče jsou z plastu a jejich EMC proti rušení do okolí je malá.
Negativní vliv polí je prokazatelně škodlivý většinou jen ve velkých dávkách.
Z kmitočtu 50HZ není celkem žádné nebezpečí (až na výjimky citlivých jedinců),  ale v rozvaděči ( podle množství a druhu napájených zařízení) se objevují i jiné kmitočty (až vf) a ty se lépe vyřazují do prostoru (zeď není pro ně překážka). Jsou způsobené jevy a zařízeními napojenými z rozvaděče.
Do jaké míry tyto kmitočty (např.vyšší harmonické) jsou schopny ovlivnit zdraví svým vyřazováním je otázka.  V civilním sektoru se toto bude nebo nebude řešit až se zjistí zda je nějaké záření, kmitočet... škodlivý či nikoli. V průmyslu se toto již řeší formou stínění, filtry... (zajištění EMC),  proto že zde již prokázané negativní ovlivňování a rušení (vzájemné, do okolí...).


Název: Re: Mohu nesouhlasit se změnou elektroprojektu?
Přispěvatel: Milan Karvánek 10.07.2008, 23:17
Ještě k Vaší situaci: "Moje jedna stěna  ložnice v přízemí sousedí s místností, kde má být hlavní rozvodná skříň elektriky pro dům.." to je strašně nekonkrétní údaj, nevíme co to vlastně bude za rozvaděč. Pokud by se jednalo o elektroměrový rozvaděč, ten bývá z ocelového plechu, takže tam by bylo zaručeno jisté stínění, ale pozor, existují rozvaděče, které nemají ocelovou zadní stěnu (ta by právě sousedila s vaší ložnicí) je tedy potřeba požadovat použití skříňě OCEP s kovovými zády.
Malé rozvaděče a pojistkové skříně se vyrábějí většinou z plastu.


Název: Re: Mohu nesouhlasit se změnou elektroprojektu?
Přispěvatel: Petr Doležal 11.07.2008, 06:48
A taky si pohlídejte tepelnou izolaci za rozvaděčem. Ať nemáte v bytě na zdi studený, plesnivý flek.


Název: Re: Mohu nesouhlasit se změnou elektroprojektu?
Přispěvatel: Daniel Sapík 11.07.2008, 09:11
Děkuji všem za informace, to mi právě pomáhá se v tom orientovat a mohu po stav.firmě požadovat další informace, pokud něco zjistím, dám to sem na sklo a můžeme o tom diskutovat dál. Tepelná izolace tam prý bude o tloušťce cca 5cm. Mělo by to být tak, že z venku se přivede do domu zdroj přímo do této místnosti(kočárkárny, dům o 16bytech) a tam bude skříň, kde bude komplet hlavní el.rozvod, tedy nikde jinde v domě žádná další skříň nebude kromě jednotlivých bytových skříněk, takže předpokládám, že tam budou veškerá nutná zařízení, která jsou obvyklá,  detaily ale zjistím.

Mám ještě jeden dotaz, může být ta skříň instalovaná v kočárkárně? Podle nějakých norem co jsem  zběžně četl na netu by snad v místnosti s rozvodnou skříní nemělo být nic, co s tím nesouvisí, ale podle mojí kupní smlouvy je to kočárkárna. Toto mne celkem překvapilo.


Název: Re: Mohu nesouhlasit se změnou elektroprojektu?
Přispěvatel: Milan Karvánek 11.07.2008, 21:24
Podle toho co píšete, se asi bude jednat o centrální elektroměrový rozvaděč (jsou v něm soustředěny hlavní jističe a elektroměry pro všechny byty). Tyto rozvaděče se běžně montují na společné chodby domů, tedy zcela přístupné laické obsluze. Vše záleží na tom jak to je naprojektované, jistě pan projektant ví co dělá a má jistě potřebné znalosti i papíry ke své činnosti... Kdybych to projektoval já, tak bych asi do kočárkárny elektroměrový rozvaděč neumísťoval, protože 1. kvůli požadavku rozvodných závodů musí být přístupný na společné chodbě, (zde bude pod uzamčením, tedy potíže s RZ nutno jim odemykat ...,  nebo se nebude kočárkárna zamykat, no taky na houby...) 2. před každým rozvaděčem musí být min. 80 cm volný rovný prostor (nebo i více, podle křídla dveří RO) tedy opět potíž jak přimět nájemníky aby nepřekáželi s kočárky a koly právě před RO. Konkrétní situaci neznám, ale tak jak to popisujete se mi to nelíbí a to z jiných důvodů (čistě elektrikářsky - technických) než uvádíte v původním dotazu, ale i na vaší původní obavu  máte právo, zejména pak u ložnice. (já tak citlivý nejsem, ale manželka si na různý elektromagneti cký smog od antény atp. stěžuje, takže se vašim obavám nesměju).


Název: Re: Mohu nesouhlasit se změnou elektroprojektu?
Přispěvatel: Daniel Sapík 05.08.2008, 16:58
Všechny informace jsem zaslal stavební firmě a oni to dále předali projektantovi k posouzení.

Neuznal ani jednu námitku a prý jsou to všechno jen nesmysl, který není nijak podložen.

Nevím, jak bych některé vlivy mohl podložit, pokud tedy budou existovat.


Název: Re: Mohu nesouhlasit se změnou elektroprojektu?
Přispěvatel: Milan Karvánek 05.08.2008, 20:21
Asi neexistuje mnoho možností jak dokázat škodlivost rozvaděče v sousední místnosti (ani já osobně nejsem o ní přesvědčený),  ale jakožto investor jednu možnost máte vždy a to je odstoupit od smlouvy, pokud dochází ke změně oproti půvpdnímu projektu (s tím s Vámi souhlasím už z principu, aby si stavební a developerské firmy nedělali ze svých zákazníků srandu). To je ovšem již téma pro právníky a né pro elektrikáře.
Dnešní stavební a developerské  firmy jen pramálo zajímá jak praktické či příjemné bude bydlení v jejich výtvoru, vídám mnoho nových staveb při výchozích revizích, ale za posledních 5 roků jsem neviděl jedinou do které bych se byl ochotný nastěhovat.  :'(


Název: Re: Mohu nesouhlasit se změnou elektroprojektu?
Přispěvatel: Jirka Š. 08.08.2008, 09:59
Asi opravdu neexistuje přímo možnost prokázat škodlivost, jak píše pan Karvánek (i když v USA někdy před lety prý udělali několik studií na toto téma; frekvence 60Hz, tedy skoro shodná jako naše, jim vycházela velmi špatně - tam se však asi jednalo o vliv VVN vedení nad běžným chudším papundeklovým US baráčkem). Nicméně žádný rozumný projektant vám nenavrhne rozvaděč přímo za stěnu ložnice. To že pak investor zřejmě z úsporných důvodů projekt změní, je dost špatné.


Název: Re: Mohu nesouhlasit se změnou elektroprojektu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.08.2008, 10:20
Mimochodem, kdo je investor? Pokud jste to vy nebo máte vliv na investora, námitky proti vašemu rozhodnutí končí. Pokud není projektant schopen vysvětlit změnu umístění rozvaděče pádným argumentem, nemá šanci změnu prosadit.
Takže, ne že vy budete zdůvodňovat svoje námitky, projektant bude zdůvodňovat svoje řešení.
Já osobně bych takovou almaru za zdí ložnice nechtěl taky. Po pár letech začnou vrnět stykače a to je pak na střelbu.