Název: Jak vyřešit prostup koaxiálu plechovou krytinou a dodržet dostat. vzdálenost? Přispěvatel: Petr Bryks 03.07.2008, 10:59 Otázka hlavně pro ... Hájka. Rodinný dům, plechová krytina, sedlová střecha. Na komíně umístěn anténní držák, na něm upevněna jímací tyč na Dehniso, bezpečná vzdálenost pro vzduch i zdivo dodržena, ale jak dostat koaxiál do objektu přes plechovou krytinu?
Název: Re: Jak vyřešit prostup koaxiálu plechovou krytinou a dodržet dostat. vzdálenost? Přispěvatel: Jan Hájek 04.07.2008, 08:45 Pokud je plechová střecha součástí hromosvodu, je sním vodivě spojená tak v podstatě nijak, a nezbyde vám než zvolit variantu vyrovnání potenciálu.
Drát, by mohl ve větší než dostatečné vzdálenosti, třeba na distanšních vzpěrách , ,objet od antény střechu,, , ale to je nesmysl a dost složitý i drahý. Nebo udělat kompletně oddálený hromosvod, třeba za pomoci vodiče HVI, ale tak drahou aplikaci nemáte, aby se to vyplatilo.(zřejmě) Takže asi zbývá, zvednout počet svodů a nasadit svodič bleskových proudů. No možná ještě vyměnit střechu za nevodivou ;) . Pošlete třeba fotku, možná jsem to pochopil jinak. Toto lze nalézt na www.kniSka.eu (http://www.kniSka.eu) |