Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Maros Macik 02.07.2008, 13:53



Název: Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
Přispěvatel: Maros Macik 02.07.2008, 13:53
Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
Teda, na stenu pripravím zásuvku.
Alebo je nutné tento spotrebič pripojiť napevno nasvorkovaním v krabici?


Název: Re: Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
Přispěvatel: Miroš Jan 02.07.2008, 14:35
Obecně platí, spotřebič do 2kW příkonu přes zásuvku lze. Pokud má trouba větší příkon, doporučuji provést připojení pohyblivým, (poddajným),  přívodem do krabice rozbočné.  ;)


Název: Re: Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
Přispěvatel: Václav 3 02.07.2008, 23:24
Doporučuji dodržet požadavky výrobce na připojení. Pokud v návodu není výslovně řečen způsob připojení, potom je určitým vodítkem to, jakým způsobem je proveden vývod z přístroje.


Název: Re: Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
Přispěvatel: Maros Macik 03.07.2008, 10:47
Ako mozem pri tvorbe instalacie vediet aky typ rury tam bude? Ci ju teda bude mozne pripojit napevno alebo vidlicou?  Rury maju vacsinou nad 2kW. Teda mam to na stene ukoncit krabicou, na ktoru potom nasvorkujem pohyblivy privod rury?


Název: Re: Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 03.07.2008, 14:43
Obecně platí, spotřebič do 2kW příkonu přes zásuvku lze. Pokud má trouba větší příkon, doporučuji provést připojení pohyblivým, (poddajným),  přívodem do krabice rozbočné.  ;)

Ty 2 kW jste vzal, kolego, kde? Že bych můj značkový kombinovaný sporák MORA s elektrickou troubou 3,5 kW, od výrobce dodaný s klasickou vidlicí připojil do zásuvky v rozporu s nějakou normou?
(to že se jedná o samostatný okruh jen a jen pro sporák beru jako samozřejmostt)


Název: Re: Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
Přispěvatel: Petr Doležal 03.07.2008, 15:12
Ty 2 kW jsou uvedeny v Z2 ČSN 33 2130, čl.4.7.4.1, ale v úplně jiné souvislosti :
Pro všechna plánovaná elektrická zařízení s příkonem 2 kW a více se navrhují samostatné obvody, i když se připojují vidlicí do zásuvky.
Takže do dimenze celého samostatného obvodu na 16A (cca 3650 W) přes vidlici lze.
Kolega Miroš se přehlédl a nebo to myslel jinak (třeba vysvětlí).
Nakonec i pozn.20) praví:
Pokud je užito plynového sporáku s el.troubou osadí se další samostatný zásuvkový obvod pro připojení trouby. 


Název: Re: Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 03.07.2008, 18:15
Ako mozem pri tvorbe instalacie vediet aky typ rury tam bude? Ci ju teda bude mozne pripojit napevno alebo vidlicou?  Rury maju vacsinou nad 2kW. Teda mam to na stene ukoncit krabicou, na ktoru potom nasvorkujem pohyblivy privod rury?

On to není takový problém. Vývod ukončíte normální univerzální krabici a potom na ni podle potřeby buď osadíte normální zásuvku 230V nebo něco takového :
http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=4015&category=1048


Název: Re: Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
Přispěvatel: Maros Macik 04.07.2008, 08:48
Prave som si pozeral parametre vstavanych elektrickych rur. Nezriedka maju prikon 3650W. Nebude problem to osadit na 16A istic? Predsa ten prud pri maximalnom odbere bude dost na hrane.
A este otazocka k umiestneniu krabice.  Rura bude umiestnena cca 50-60cm nad zemou. Mozem umiestnit krabicu do priestoru pod rurou, (bude tam nejaka skrinka)?


Název: Re: Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 07.07.2008, 16:21
Nezriedka maju prikon 3650W. Nebude problem to osadit na 16A istic? Predsa ten prud pri maximalnom odbere bude dost na hrane.
Nebude, ty 3650W jsou navrženy výrobcem přesně na zásuvku (a jistič) 16A