Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: RRR 28.06.2008, 20:20



Název: Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
Přispěvatel: RRR 28.06.2008, 20:20
Stačí mi průřez kabele cyky 5c*6 pro přívod od el rozvaděče do podružného rozvaděče?





Admin bonus tazateli...

kabel bez kabelu jako hrad bez hradu, průřez hradu, průřez kabelu ... apropo mluvíme o průřezu vodičů, nikoliv kabelu s vystýlkou PVC ... A již tradičně ... Otazníky v tázací větě se učí ve všech evropských jazycích!


Název: Re: Průřez kabele
Přispěvatel: Petr Doležal 28.06.2008, 20:55
" Možná že jó, možná že né, možná se sejdeme ......"
Nějaké bližší údaje by nebyly ? Na tohle vám nikdo nemůže odpovědět.


Název: Re: Průřez kabele
Přispěvatel: RRR 28.06.2008, 21:06
Jde o přívod do 1.patra kde bude 1 pokoj,kuchyn,koupelna,schodiště a chodba.V koupelně bude umístěn boiler.Kuchyn standart nějaké zásuvky,sporák atd..


Název: Re: Průřez kabele
Přispěvatel: ferdo 28.06.2008, 22:04
Jde o přívod do 1.patra kde bude 1 pokoj,kuchyn,koupelna,schodiště a chodba.V koupelně bude umístěn boiler.Kuchyn standart nějaké zásuvky,sporák atd..
Určite áno.


Název: Re: Průřez kabele
Přispěvatel: Václav 3 28.06.2008, 23:14
Tak jednoznačně bych to neviděl (ferdo),  záleží na délce vedení, jeho uložení a předřazeném jištění. Tazatel neposkytl dostatek informací.


Název: Re: Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
Přispěvatel: RRR 29.06.2008, 07:06
Délka 20m.Jištění 25A.Kabel uložen pod omítkou.


Název: Re: Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 29.06.2008, 08:55
Mělo by to být dostatečné.

Dimenze kabelů tedy záleží na spoustě věcí, ale určující je zejména předřazený jistič. Pro nějaké "normální" podmínky to bude stačit.

Jinou otázkou je to, jestli bude dostatečný jistič 3x 25A. To bude záležet na počtu spotřebičů, jejich příkonu a způsobu jejich používání. Opět platí, že pro "normální" byt je jistič 3x 25A dostatečný.


Název: Re: Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
Přispěvatel: Radek Červený 29.06.2008, 09:50
Mělo by to být dostatečné.
mělo by být, pro základní vybavení.Škoda, že tazatel nenapsal celkový instalovaný příkon, to by se pak dalo z něčeho usuzovat. mohou být také byty 1+1 - 2+1, kde s 5x6 nevystačí vzhledem k instalovanému odběru.
Tato otázka mi připomíná dotaz: koupím si auto, kolik bude žrát na 100?


Název: Re: Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 06.09.2008, 11:12
Z pana RRR to leze jak z chlupaté deky.
Jinak přívod 5x6 pro standart instlaci postačí ...
Ale pokud budete elektrikou topit,vařit,ohřívat vodu,namražený mražák,velkou plazmu na zdi,pušten 24h denně PC se super reproduktory.. ...

Pak už to chce spočítat  ;)