Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: jany 27.06.2008, 21:20



Název: DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
Přispěvatel: jany 27.06.2008, 21:20
Ako správne istiť 135kW čerpadlo proti preťaženiu, ak je napájané z frekvenčného
meniča. Čerpadlo mení často otáčky, a tiež napájací prúd je stále rozdielny.
Ako v tomto prípade použiť ochranu proti preťaženiu ?


Název: Re: Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
Přispěvatel: Martin Novák 27.06.2008, 21:47
Elektronicka ochrana je soucasti vsech trochu slusnejsich frekvencnich menicu.