Přispěvatel: Ebi 27.06.2008, 11:34
Nemám problém se zapojením samotných výbojek, ale když jde o 400V, tak si nevím rady.

Řeším to už dlouho, nemohl by mi někdo prosím poradit?


Název: Re: Jak zapojit výbojku RVI 3500W/400V?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 28.06.2008, 08:17
A v čem je problém. Zapojí se mezi dvě fáze.......Vyp ínač a jištění samozřejmně 2pólové.
Pokud jich bude víc, tak je to akorát trošku nevzyk rozfázovat.... ..ale jde to....


Název: Re: Jak zapojit výbojku RVI 3500W/400V?
Přispěvatel: Štefan Beláň 28.06.2008, 09:14
TO: Ebi

Nespletl jste se? :-\
Osobně jsem ještě světelný zdroj na 400V neviděl.
Není to náhodou pouze údaj pro svítidlo, které má více zdrojů a proto musí být napojené vícefázově, tj. 400V? :o

Můžete upřesnit informaci a případně poskytnout foto nebo katalogový list?

PS: Tak jsem prohlédl net a něco jsem našel, opravdu se asi vyráběly výbojky na 380V. :'(


Název: Re: Jak zapojit výbojku RVI 3500W/400V?
Přispěvatel: Petr Doležal 28.06.2008, 10:10
mrkněte se na:
http://www.osram.cz/osram_cz/KATALOG/Kap_05.pdf
Tam si vyhledejte alikvotní výbojku a dle čísla schema zvolte "opentlení" výbojky


Název: Re: Jak zapojit výbojku RVI 3500W/400V?
Přispěvatel: Ebi 28.06.2008, 14:13
No, jsem velká lama.

U výbojky byl zapalovač se třemi výstupy na 380V (400V?). Ten katalog osramu jsem četl, nepomohl.

Vyjádřím se obrázkem dole.


Název: Re: Jak zapojit výbojku RVI 3500W/400V?
Přispěvatel: Jan Franěk 28.06.2008, 22:16
No nevím, ale jste asi opravdu velká LAMA  o:-)

váš nápad je k ničemu. 400V dostanete mezi dvěma fázemi. Proto místo N zapojte F2 a dostanete proti F1 400V . Podle vašeho zapojení by vylítali pojistky. spojením dvou fází proti sobě a ne přez zátěž dojde ke zkratu.

Nezapomeňte vypínát obě fáze.

Nic méně musím přiznat, že jsem také neviděl zatím žádnou výbojku na 400V .

Jen mě zajímá proč to nepředěláte na standartní výbojky běžné u nás. I do budoucna by se opravy řešili ohodně snáz. Nezapomeňte taky na tlumivky. Musíte je mít na stejné napětí. Asi se budou muset nechat vyrobit na míru. Myslím, že by se sháněli jinak těžko. Ale mohu se i mýlit. Kdo znás ví všechno?  o:-)

Hodně štěstí.



Název: Re: Jak zapojit výbojku RVI 3500W/400V?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 29.06.2008, 10:14
To: Beláň, Franěk

Reflektorová svítidla od 2000W jsem neviděl jinak než 400V, a něměl jsem nikdy problémy shánět výbojky.....


Název: Re: Jak zapojit výbojku RVI 3500W/400V?
Přispěvatel: Jan Franěk 29.06.2008, 19:47
To je v pořádku. Jak jsem psal- kdo zná všechno?Já ne  o:-)

To jen potvrzuje to, že náš obor je tak obsáhlý, že nemůžete prostě všechno znát.( natož nějaký kutil)

Pokud to znáte a používáte, tak můžete poradit panu EBI poku si myslíte, že ještě nebylo řádně odpovězeno a nebo případně něco doplnit.


Název: Re: Jak zapojit výbojku RVI 3500W/400V?
Přispěvatel: kbulda 29.06.2008, 21:11
Pokud mi zrak nešálí, tak vidím na štítku zapalovače, že je určen pro výbojky 380 / 400 V ale pouze 1000 až 2000 W!
Co to udělá s výbojkou 3500 W ?


Název: Re: Jak zapojit výbojku RVI 3500W/400V?
Přispěvatel: halogen777 30.06.2008, 09:12
V příloze je originální zapojení od Tridonicu.


Název: Re: Jak zapojit výbojku RVI 3500W/400V?
Přispěvatel: Ebi. 04.07.2008, 14:50
Děkuji mnohokrát, funguje to.