Název: Je 236V v zásuvkovém obvodu pro pračku příliš? Přispěvatel: PETR STROMAJER 25.06.2008, 16:03 Měřil jsem napětí v zásuvce pro pračku která není vybavena RCD neboli FI a naměřil jsem napětí 236V.
Je to moc? A co jde s tím dělat? Název: Re: Je 236V v zásuvkovém obvodu pro pračku příliš? Přispěvatel: Josef Drda 25.06.2008, 17:15 je to OK ;)
Dle ČSN 330121 - Jmenovitá napětí veřejných distribučních sití nn doporučuje se ...........aby se jmenovité napětí sítě nelišilo o více než - 10% a +10% Název: Re: Je 236V v zásuvkovém obvodu pro pračku příliš? Přispěvatel: Radek Červený 25.06.2008, 17:22 Podívejte se na tento odkaz, a na tabulku kvality energie v síti nn na str. 29
http://www.eon.cz/file/cs/distribution/regulations/PPDS_2008_3.pdf 236V v zásuvce je běžné napájecí napětí v uváděné toleranci a pračka by s touto hodnotou neměla mít problém. Pokud by přesto problém měla, začal bych spíše u pračky. Název: Re: Je 236V v zásuvkovém obvodu pro pračku příliš? Přispěvatel: Radek Červený 25.06.2008, 17:23 Kolega Drda byl rychlejší, ale se stejným názorem.
|