Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: PETR STROMAJER 25.06.2008, 16:03



Název: Je 236V v zásuvkovém obvodu pro pračku příliš?
Přispěvatel: PETR STROMAJER 25.06.2008, 16:03
Měřil jsem napětí v zásuvce pro pračku která není vybavena RCD neboli FI a naměřil jsem napětí 236V.
Je to moc? A co jde s tím dělat?


Název: Re: Je 236V v zásuvkovém obvodu pro pračku příliš?
Přispěvatel: Josef Drda 25.06.2008, 17:15
je to OK   ;)

Dle ČSN 330121 - Jmenovitá napětí veřejných distribučních sití nn
doporučuje se ...........aby se jmenovité napětí sítě nelišilo
 o více než  - 10% a +10%



Název: Re: Je 236V v zásuvkovém obvodu pro pračku příliš?
Přispěvatel: Radek Červený 25.06.2008, 17:22
Podívejte se na tento odkaz, a na tabulku kvality energie v síti nn na str. 29
http://www.eon.cz/file/cs/distribution/regulations/PPDS_2008_3.pdf
236V v zásuvce je běžné napájecí napětí v uváděné toleranci a pračka by s touto hodnotou neměla mít problém. Pokud by přesto problém měla, začal bych spíše u pračky.


Název: Re: Je 236V v zásuvkovém obvodu pro pračku příliš?
Přispěvatel: Radek Červený 25.06.2008, 17:23
Kolega Drda byl rychlejší, ale se stejným názorem.