Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Maros Macik 23.06.2008, 10:24



Název: Je podľa vás nutný prúdový chránič v garáži?
Přispěvatel: Maros Macik 23.06.2008, 10:24
Je podľa vás nutný prúdový chránič v garáži?

Mám také indície, že napr. pri zapnutí brúsky a iných ručných náradí zvykne chránič vybavovať.


Název: Re: Prúdový chránič do garáže
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.06.2008, 10:49
Je podľa vás nutný prúdový chránič v garáži?
Všude tam, kde používáte ruční přenosné nářadí nebo se s ním pohybujete venku.

Mám také indície, že napr. pri zapnutí brúsky a iných ručných náradí zvykne chránič vybavovať.
Může vybavit tam, kde je toto nářadí v poruchovém stavu. To je právě smysl jeho použití. Omezit nežádoucí vypnutí lze použitím chrániče s charakteristik ou G (pozor, nikoliv S).


Název: Re: Je podľa vás nutný prúdový chránič v garáži?
Přispěvatel: ALCR 23.06.2008, 18:15
     Nějaký pátek nám platí ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a chráničem 30mA mají být chráněny všechny zásuvky do 20A obsluhované laiky, dále mají být chráničem 30mA chráněny všechny zásuvky do 32A které jsou umístěny venku či jsou užívány pro napájení venku užívaných el. zařízení, dále mají být chráničem 30mA chráněny všechny okruhy v prostorech s vanou, nebo sprchou atd. atd. .....
     Osobně preferuji chránit chráničem vše i když dle normy nemusím, dřív nebo později stejnak bude nějaká změna či ed.3 a chránič bude požadován na všechny okruhy obsluhované laiky 8).

Spotřebič, který je v pořádku nesmí 30mA chránič vybavit, pokud ho vybaví není něco v pořádku a chránič vybavil správně od toho tam je.


Název: Re: Je podľa vás nutný prúdový chránič v garáži?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.06.2008, 22:39
Do února příštího roku platí edice 2 souběžně se starší normou. Je na vás, kterou verzi normy budete respektovat.


Název: Re: Je podľa vás nutný prúdový chránič v garáži?
Přispěvatel: ALCR 23.06.2008, 23:43
Do února příštího roku platí edice 2 souběžně se starší normou. Je na vás, kterou verzi normy budete respektovat.

     Zastávám názor, že stará norma (souběh) platí jen na el. zařízení započatá, nebo na projektovaná před datem účinnosti nové normy s omezením, že toto el. zařízení podle staré normy musí být zrevidováno nejpozději do konce její platnosti, v ostatních případech by se mělo už postupovat dle nové normy. 


Název: Re: Je podľa vás nutný prúdový chránič v garáži?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 24.06.2008, 07:12
Rozhodně je použití proudového chrániče pro tento případ vhodné.
Zejména v případě "domácího kutila" je vhodné použít pro garáž samostanou rozvodnici, se samostatným proudovým chráničem.  ;)