Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: PavelF 16.06.2008, 15:37



Název: Časté odpojování fotovoltaické elektrárny z důvodu zvýšení impedance sítě - je t
Přispěvatel: PavelF 16.06.2008, 15:37
Mám nově postavenou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 3,2 kW. Její provoz, resp. provoz invertoru se cca 15-20 x za den automaticky přeruší a invertor hlásí vysokou hodnotu impedance sítě (2-3 Ohmy, přičemž při normálním provozu je impedance 0,7 Ohmu). Okamžitě po přerušení se provoz automaticky obnovuje. Měnič mám hned vedle rozvaděče a do sítě je elektrárna připojena vodiči o průřezu 2,5 mm2.  Když jsem se dotazoval EONu jestli je možné, aby síť měla takové výkyvy, odpověděli, mi, že to možné není a chyba že je v elektrárně a ve způsobu vyhodnocování impedance. Prosím setkal jste se někdo s tímto jevem a jak se dá řešit?


Název: Re: Časté odpojování fotovoltaické elektrárny z důvodu zvýšení impedance sítě -
Přispěvatel: dolac 16.06.2008, 18:07
Ak by sa impedancia naozaj menila, mohlo by to nasvedčovať na nejaký kontaktný problém v prúdovej ceste. Nedá sa vylúčiť ani porucha invertora. V každom prípade je potrebné najskôr premerať impedanciu siete v mieste napojenia zdroja a to prístrojom z dostatočným skúšobným prúdom. Najlepšie viackrát opakovane. 


Název: Re: Časté odpojování fotovoltaické elektrárny z důvodu zvýšení impedance sítě -
Přispěvatel: Štefan Beláň 16.06.2008, 18:18
S tímto problémem jsem se nesetkal. Předpokládám že chyba bude na spínacím prvku za elektroměrem výroby ve směru do sítě,  které je ovládáno přepěťovým a podpěťovým relé.


Název: Re: Časté odpojování fotovoltaické elektrárny z důvodu zvýšení impedance sítě - je t
Přispěvatel: Michael Holaň 17.06.2008, 10:14
S tímto problémem se taky setkávám poprvé. Postupoval bych asi takto:  2,5 mm2 se mi zdá málo,  i když je to asi podle projektu dobře, volil bych 4-6 mm2 kvůli přechodovým odporům. Dále si prověřit, zda máte přívod do rozvodu nn nového, nebo jste na konci větve. Specifikum jihomoravského kraje jsou ještě stará vedení v síti TT .(provozuje EON) Pokud je v obci síť TNC, tak vedení venkovní musí být každých 500 m uzemněno, tam asi problém nebude, ale jak máte uděláno vy přizemnění N vodiče? Pak asi možná opravdu stačí někde přechodný odpor na zemnící svorce a citlivá elektronika na to takto reaguje. V síti TT to bude velký problém a pokud nějaká ochrana reaguje na napětí N vodiče, které v síti TT naměříte, tak tam to bude chtít konzultaci s hlavně místně znalým RT nebo projektantem. Taky se může negativně projevit nesymetrie sítě při napojení domů na noční tarif, kdy to hlavně na venkově bývají boilery v obci  na  stejné jedné fázi, která je přetížená a odlehčené fáze mají přepětí a nulovým vodičem teče vyrovnávací proud a ochrany  mohou reagovat.   Nechci si dělat patent na rozum.


Název: Re: Časté odpojování fotovoltaické elektrárny z důvodu zvýšení impedance sítě - je t
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 17.06.2008, 11:59
Tazatel uvedl normální impedanci 0,7 Ohmu. Mohl by to být vadný spoj někde na trase tak jak uvedli ostatní.


Název: Re: Časté odpojování fotovoltaické elektrárny z důvodu zvýšení impedance sítě - je t
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.06.2008, 11:54
Jako "velkej rejpal" se zkusím zeptat: Jak zařízení za provozu vyhodnotí impedanci sítě?
Kde a jak je měřeno zmíněných 0,7Ohmu?
Jak dlouhé je vedení od invertoru, nepodílí se na zvýšení impedance?


Název: Re: Časté odpojování fotovoltaické elektrárny z důvodu zvýšení impedance sítě - je t
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 18.06.2008, 13:32
S podobným FV zařízením nemám vlastní zkušenost, ale zajímalo by mne zda je připojení na síť provedeno stykačem a nebo elektronicky - bezkontaktně.


Název: Re: Časté odpojování fotovoltaické elektrárny z důvodu zvýšení impedance sítě -
Přispěvatel: dolac 18.06.2008, 20:14
Jako "velkej rejpal" se zkusím zeptat: Jak zařízení za provozu vyhodnotí impedanci sítě?
Nepoznam takéto zariadenia, ale viem si predstaviť veľmi jednoduchý spôsob zisťovania impedancie. Fotovoltaika totiž nedodáva konštantný prúd do siete, nakoľko slnečný svit sa mení. Napríklad príde mrak na oblohe a teda dodávaný prúd poklesne, čo pravdepodobne spôsobí určitú zmenu napätia. Podľa veľkosti tejto zmeny a zmeny prúdu sa dá určiť vnútorná impedancia siete.
Kde a jak je měřeno zmíněných 0,7Ohmu?
Jak dlouhé je vedení od invertoru, nepodílí se na zvýšení impedance?
 
To by zaujímalo aj mňa.


Název: Re: Časté odpojování fotovoltaické elektrárny z důvodu zvýšení impedance sítě - je t
Přispěvatel: Pavel Fitz 26.06.2008, 15:29
Rozvody nn jsou u nás nově postaveny a elektrárna se nenachází na konci větve. Co se týká přizemnění nuly na domě, bych řekl že přizemněná není. Impedanci sítě jsem nechal změřit revizním technikem speciálním přístrojem a podle něj je síť v pořádku, hodnoty byly kolem 0,5 na všech fázích bez rozdílů a měřil to několikrát. Teď mi tady nasadil EON měření kvality dodávky energie na týden tak uvidím.


Název: Re: Časté odpojování fotovoltaické elektrárny z důvodu zvýšení impedance sítě - je t
Přispěvatel: dolac 26.06.2008, 16:22
Teď mi tady nasadil EON měření kvality dodávky energie na týden tak uvidím.
A môžem sa opýtať, aký prístroj vám tam nasadili EON?


Název: Re: Časté odpojování fotovoltaické elektrárny z důvodu zvýšení impedance sítě - je t
Přispěvatel: Pavel Fitz 02.07.2008, 22:55
Řekli mi že přístroj měří výkyvy napětí a zaznamenává i harmonické a jiné rušení ze sítě


Název: Re: Časté odpojování fotovoltaické elektrárny z důvodu zvýšení impedance sítě - je t
Přispěvatel: raj 03.07.2008, 01:00
S timto jevem jsem se setkal ne pri fotovoltaice, ale pri pouzivani rekuperacnich frekvencnich menicu. Skutecne pro spravnou funkci musi byt "tvrda" sit a v navodech to pisi vsichni vyrobci dosti durazne. Menic nema mnoho moznosti jak impedanci zmerit. Napeti site zna (meri si ho uz jen kvuli fazovani )  a dodavany proud si meri take. Pokud se nejedna skutecne o maly prurez vodicu ci cosi kdesi povoleneho ( behalo to nejakou dobu bez problemu ? ),  tak je bud  vadna elektronika, nebo mate v siti ruseni anebo se jedna o tzv. fazovou chybu site se kterou si menic neporadi a pak mate smulu, protoze menic je nekvalitni a neumi si s timto jevem poradit. Neni v okoli pripojen spotrebic s vellkym nejlepe jalovy prikonem a casto se  zapina ?