Název: Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem? Přispěvatel: Kamil Kocián 19.11.2004, 09:02 , chtěl bych se zeptat, jak řeší a jestli vůbec řeší norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem (v tomto případě kovovým )V normě ČSN 332000-7-701 to zachyceno není. Zda se dá použít klasicky "umývací prostor s umývadlem" nebo zde platí jiné zásady. Např. zda lze nad tento prostor umístit zásuvku 250V/16A výška cca. 1200 a výše ( na dosah ruky ) přes proudový chráníč. Název: Re: umývací prostor Přispěvatel: Slávek Spring 20.11.2004, 07:22 Žádný specifický dodatek pro kovové umývací žlaby není v dané normě uveden.Neuvedl jste zda je v umývacím prostoru podlahová vpusť,od tohoto by vyplývala další opatření.Jinak v každém případě nelze v umývacím prostoru,což je svislý průmět šíře umyvadla,dřezu či žlabu,umístit zásuvku.Tento svislý průmět určuje umývací prostor od stropu k podlaze a tak pro zásuvku není žádný prostor nad nebo pod tímto.Pokud by se jednalo o prostředí normální AD 1,tak zásuvku ve výši 120 cm můžete umístit těsně vedle umývacího prostoru.Pokud by byla níže,tak minimálně 20cm od tohoto.Jiná situace je u školních učeben,kde je tato vzdálenost stanovena na 150 cm. Název: Re: Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem? Přispěvatel: Kamil Kocián 06.06.2005, 08:52 Jedná se skutečně o prostředí normální AD 1 a všechny vámi popsané skutečnosti jsou mi známé. Při konzultaci se "zákazníkem" a RT (čímž RT bere odpovědnost za bezpečnost na sebe) lze provést, za předpokladu vetší bezpečnosti na el. zařízení např.: vyšší krytí el. zař. (IP44), provedení do vlhka, napojení jed jednoho spotřebiče z této zásuvky, doplňující pospojování kovového žlabu a el. zařízení pod ním atd. Název: Re: Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem? Přispěvatel: Zdenek Simunek 06.06.2005, 11:36 Domnívám se, že také záleží zda nejde o společnou umývárnu - pokud ano tak, dle mého názoru, ve společných umývárnách být zásuvky nesmí. Název: Re: Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem? Přispěvatel: Josef Hubáček 07.07.2005, 08:17 Požadavky na umývací žlaby v umývárnách osob jsou uvedeny pouze ve staré ČSN 33 2135 část 1, článek 6. Jestliže se jedná o umývárnu zřízenou před rokem 1997 měl byste vycházet z této normy. V ČSN 33 2000-7-701 doporučuji vycházet z požadavků na umývací prostory a máte-li v umývárně sprchy rovněž z poznámky 1 za článkem 701.512.2, kde se za komunální lázně považují vany a sprchy v továrnách. V případě, že v tomto prostoru nebudou sprchy, nevidím důvod, proč neumístit na okrajích mycího prostoru zásuvky s použitím proudového chrániče. Umývací žlab je vlastně totéž, jako pět umyvadel umístěných těsně vedle sebe. V tomto případě vás nenapadne jiná souvislost a budete asi automaticky vycházet z požadavků na mycí prostory. Název: Re: Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem? Přispěvatel: Kamil Kocián 11.07.2005, 07:05 Děkuji za Vaše názory, a jsem s pozdravem K.Kocián. |