Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Téma založeno: Pavel Neckář 11.06.2008, 13:48



Název: Co u zkoušky říct o výběrové schopnosti (selektivita) u proudového chrániče?
Přispěvatel: Pavel Neckář 11.06.2008, 13:48
PROSÍM vás O RADU

Mám něco říct o selektivitě u proudového chrániče a našel jsem jen obecnou definici selektivity:

Výběrová schopnost (selektivita)
Je schopnost najít místo poruchy a odpojit pouze nejmenší postiženou část od zdroje, tuto schopnost je možno zajistit časovým nebo proudovým odstupňováním ochran.

Vysvětelení rozumím, ale nechápu spojitost s proudovým chráničem - když nastane problém který proudový chránič odpojí - postihne všechny pracovní vodiče které přes něj jdou. Takže postižen (přerušením el. energie) celý obvod za chráničem.


Název: Re: Co u zkoušky říct o výběrové schopnosti (selektivita) u proudového chrániče?
Přispěvatel: Martin Bauer 11.06.2008, 14:02
Ano, bude odpojen celý obvod za chráničem.
Ale jak sám píšete, selektivitu lze zajistit časovým nebo proudovým odstupňováním ochran. (!)
Existují tzv. selektivní chrániče které mají zpožděné vypnutí (nereagují) cca 40ms oproti standartním chráničům - 10ms.
Druhá možnost je použití chráničů s různými reziduálními proudy : 10 - 30 - 100 - 300 mA  (norm)

Nespekuluji zde o možnostech použití v určité elektroinstala ci, pouze konstatuji jak lze docílit selektivity.


Název: Re: Co u zkoušky říct o výběrové schopnosti (selektivita) u proudového chrániče?
Přispěvatel: Pavel Neckář 11.06.2008, 15:14
DĚKUJI MNOHOKRÁT


Název: Re: Co u zkoušky říct o výběrové schopnosti (selektivita) u proudového chrániče?
Přispěvatel: Štefan Beláň 11.06.2008, 21:29
TO: Neckář

Informace o selektivitě chráničů najdete v ČSN 33 2000-5-53, čl. 536.3.  (norm)


Název: Re: Co u zkoušky říct o výběrové schopnosti (selektivita) u proudového chrániče?
Přispěvatel: Ivo Faltus 12.06.2008, 11:22
To: Neckář

Hovoří-li se o selektivním působení (selektivitě) v souvislosti s proudovým chráničem, je na mysli selektivní působení mezi dvěma za sebou řazenými proudovými chrániči v rozvětvené (paprskové) síti. Příkladem může být elektrický rozvod v objektu s nebezpečím požáru. Zde je požadován na začátku rozvodu proudový chránič s reziduálním proudem nepřesahujícím 300 mA pro ochranu před plazivými proudy. Dále pro některé koncové obvody je požadována doplňková ochrana proudovými chrániči s reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA. Pochopitelně je vhodné selektivní působení těchto za sebou řazených proudových chráničů, tzn. aby v případě poruchy v koncovém obvodu opatřeném proudovým chráničem 30 mA pro zajištění doplňkové ochrany vypnul pouze tento chránič, nikoliv chránič 300 mA na začátku rozvodu a byl tak celý rozvod bez napájení.

Požadavek selektivního působení ochranných přístrojů (týká se i jistících přístrojů) je uveden v normě ČSN 33 2000-1, čl. 132.8.N1 kde se uvádí:
Ochranné přístroje musí působit tak, aby případné poruchy (které vyvolají zapůsobení ochranného přístroje) postihovaly jen nezbytnou část zařízení.

Dále je přiložen soubor, v kterém jsou mimo jiné uvedeny vlastnosti a konkrétní podmínky selektivity běžně používaných proudových chráničů vyráběných podle jejich předmětové normy ČSN EN 61008 a ČSN EN 61009, které jsou stanoveny obecně v normě uvedené panem Beláněm. 

Poznámka:
Za jeden proudový chránič může být obecně připojeno více koncových obvodů. Vzhledem k obvykle požadované nezávislosti napájení jednotlivých koncových obvodů je vhodné počet obvodů za chráničem minimalizovat (nevhodné je např. z tohoto důvodu použití centrálního proudového chrániče pro byt, rodinný domek).