Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Omen 09.06.2008, 14:41



Název: Použít istič s prúdovou odolnosťou 6kA, alebo 10kA?
Přispěvatel: Omen 09.06.2008, 14:41
Posledne ma predavač presviedčal, že ističe s prúdovou odolnosťou 6kA sú mizerné a keďže tie 10kA boli krajšie (farebné),  tak ma presvedčil - aj keď celkom neverím, že sledoval na prvom mieste moje dobro a až na druhom stav svojho konta.

Ale teraz vážne - ako je to vlastne?
Dokáže vôbec bežná domová pripojka "vytlačiť" aspoň tých 6kA, nehovoriac o 10kA?
Veď to by pri 230V musel mať celý obvod odpor 23 MOhm (10kA) - pričom keď sa dívam do katalógu Kablo, tak žila najhrubšieho bežného kábla 240mm2 má na kilometer 75mOhm (a to je meď, pričom mám dojem, že väčšinou sú prípojky hliníkové).
K tomu treba prirátať cestu nazad, odpor nejakého deónu, či poistky (boh vie čo tam distribučky majú) a samozrejme vnútorný odpor transformátora aj s transformovaný m odporom diaľkového vedenia a snáď aj alternátora v elektrárni.
Zmerať sa to netrúfam - aj keby to asi mohlo byť ceľkom veselé Gaudi :)


Název: Re: Použít istič s prúdovou odolnosťou 6kA, alebo 10kA?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.06.2008, 14:47
Nesmíte počítat s pouze s reálnou složkou odporu, ale s komplexní impedací. Stáhněte si program Sichr ze stránek OEZ (freeware) a můžete si s tím pohrát.


Název: Re: Použít istič s prúdovou odolnosťou 6kA, alebo 10kA?
Přispěvatel: Omen 11.06.2008, 15:58
Nejak ste všetci ticho :( A ja už dva dni rozmýšľam (v spojitosti s tým ističo-chráničom do kúpeľne :) načo mi vlastne je 6, či 10 kA ? Ja som predsa od energetikov takéto prúdové rázy neobjednal a úpne mi stačí tých 16A, ktoré potrebujem. Som ochotný ešte pochopiť, že výrobcovia ističov sú mantáci a nedokážu urobiť nič nového, než kopírovať 50 ročné konštrukcie - takže potrebujú na rýchle vypnutie (0,2s) tých 80A. Ale NAČO mi je doma 6.000, či 10.000A ? To sa hráme ne nukleárny elektromagenit cký impulz, albo čo ? ? ? Veď odkedy pán Ohm vymyslel odpor, tak by to nemal byť problém ...


Název: Re: Použít istič s prúdovou odolnosťou 6kA, alebo 10kA?
Přispěvatel: dolac 11.06.2008, 18:48
To Omen: Nie je nič výnimočne ak odmeriate za hlavným ističom vnútornú impedanciu siete 0,15 až 0,2 Ohmov, a to nielen v meste, ale aj na dedine blízko trafa. Takže skratový prúd tu môže byť aj 1,6kA. Istič väčšinou nevypína iba raz. Ako asi budú vyzerať kontakty ističa po niekoľkých vypnutiach tvrdého skratu u ističa 6kA a ako budú vyzerať kontakty u ističa 10kA?  Asi nebudú rovnaké.