HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Omen 07.06.2008, 17:37



Název: Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?
Přispěvatel: Omen 07.06.2008, 17:37
Kamarátovi neeelktrikárov i som pomohol s rekonštrukciou bývania a vyskladal som mu bytový ističový rozvádzač (3f skrz elektrický sporák). Celá inštalácia je v čistej päťvodičovej sústave TN-S, bez akéhokoľvek spojenia PE a N. Prípojka je 3x25A. V dobej vôli som použil to, čo som našiel v obchodoch - jednopólové ističe 10B, 16B a 20B. Teraz však na tomto fóre čítam, že ktorási norma prikazuje dvojpólové odpájanie pre všetky zásuvkové obvody do 2kW. Som z toho maximálne zmätený, lebo v žiadnom z navštívených obchodoch (Baumax, Stavební bazar, Hagard Hal, atd.) som nevidel ani jeden jediný dvojpólový isič (aj keď teraz musím uznať, že v katalógoch sú). To má celá republika TN-C, či výhradne svetelné a zvlášte zásuvkové obvody ?? Prerábať sa mi to už nechce (ani vymieňať rozvádzač, ktorý má mimochodom obsadených všetkých 24 pozícií - veď to by pomaly vyzeralo ako velín elektrárne :( a ani sa mi nezdá, že by takáto úprava reálne zvyšovala bezpečnosť, či kvalitu pripojenia (okrem zisku výrobcu a obchodníka). Takže si vás dovoľujem zdvorilo osloviť nasledovnými otázkami:
1) je ustanovenie príslušnej normy informatívne, alebo záväzné ?
2) pri potrebe kolaudácie/revízie bude revízna správa automaticky záporná,
alebo existuje v praxi aj iné východisko ?
3) používate v uvedenej situácii dvojpólové ističe (obe cesty istené),  alebo dvojité ističe, kde je len jedna cesta (fáza) istená a druhá len vypínaná (nulák) - napríklad istič s pomocným kontaktom ? (ja som zatiaľ videl dvojpólový istič iba na obrázku :(


Název: Re: Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?
Přispěvatel: Petr Doležal 07.06.2008, 20:32
To o čem mluvíte, nejsou jističe xxx/2, nýbrž xxx/1N či xxx/1+N. O povinnosti je používat nevím, jsa chud, nové normy nekupuji a lovím novinky právě na elektrice.cz


Název: Re: Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?
Přispěvatel: Martin Novák 07.06.2008, 21:40
Kamarátovi neeelktrikárov i som pomohol s rekonštrukciou bývania a vyskladal som mu bytový ističový rozvádzač (3f skrz elektrický sporák).

To tady nahlas ani nerikejte. podle nekterych zde pritomnych za to zaslouzite minimalne zastrelit za usvitu. Rozvadec se nesmi skladat, rozvadec se kupuje. Nejlip od nadnarodni megakorporace, ktera jej z Cinskych komponentu sklada na Ukrajine. Je jedno ze je navzdory objednavce zadratovan jako TN-C+S v neskutecnych kombinacich, hlavne ze ma Stitek.


Název: Re: Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?
Přispěvatel: Omen 07.06.2008, 21:57
Už sa teším - tiež rád strieľam za úsvitu (vojenčil som v KarleVarle VU 2071 :) A ako byvší Country Manager istej najväčšej americkej korporácie mám aj hlboké vedomosti o tam ako sa skladajú značkové zariadenia z čínskych komponentov a kde sa najlacnejšie dajú nechať vyrobiť zmienené štítky :))) Tak do toho ! (PS možno som tú ističovú skrinku nazval príliš honosne - je tam len 12 jednopólových isičov SEZ, jeden trojpólový, jeden štvorpólový stykač, jedno pomocné relé, jeden programovateľn ý časový spínač, jedna štvoritá LED kontrolka (3f + stykač) a jedno tlačítko - to viete, do garsonky sa toho veľa nevojde :)


Název: Re: Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?
Přispěvatel: Peter Holúbek 08.06.2008, 10:47
Aby bolo jasné, norma nepredpisuje dvojpólové odpájanie zásuviek, ale použitie prúdových chráničov ktoré môžu byť dvoj (1+N) alebo štvor (3+N) pólové. U garsonky musia byť prúdovým chráničom chránené minimálne zásuvky v kúpeľni (STN 2000-7-701). Ak ich nechránite, vaša dobrá vôľa nestačí a revízna správa bude záporná.
V platnosti je už nová STN 2000-4-41, ktorá predpisuje chrániť prúdovým chráničom aj svetlá v kúpeľni a všetky zásuvky v byte, určené na všeobecné použitie. Do konca roku môže byť elektrická inštalácia vyhotovená ešte podľa starej normy, v tomto prípade bez prúdového chrániča. Správne zapojený prúdový chránič však môže zachrániť vášmu kamarátovi, či jeho rodine, život.
Pre úsporu nákladov je možné použiť jeden - spoločný prúdový chránič, pre všetky zásuvkové okruhy. Vtedy je vhodné použiť na istenie zásuviek dvoj (1+N) pólové ističe. Iba pri ich použití sa dá v niektorých prípadoch rýchlo zistiť, v ktorom okruhu je závada, ktorá spôsobuje vypadávanie prúdového chrániča.


Název: Re: Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?
Přispěvatel: z.mail@zmail.sk 08.06.2008, 14:34
Ďakujem za odpoveď - aj keď je troška off topic :( Všetky okruhy v kúpeľni (osvetlenie, zásuvka pre drobné ručné spotrebičé, zásuvka pre sušič uterákov, ako aj zásuvka pre práčku a riadenie plynového kotla) su samozrejme chránené jedným 25A 1+N prúdovým chráničom (každý okruh je saparátne istený). Keby som bol býval vedel o tej norme, bol by som býval dal na všetky okruhy ističo-chrániče.
Čo ma trápi je otázka, či bežné zásuvkové okruhy v byte, určené na všeobecné použitie, musia byť istené dvojpólovým ističom, odpájajúcim 1+N, alebo stále stačia staré klasicke jednopólové ističe, ktoré odpájajú iba fázu ? (ešte raz podotýkam, že dvojpólové ističe som nikde v bežnom predaji nevidel)


Název: Re: Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.06.2008, 14:54
Dvojpólové jistič v prodeji samozřejmě jsou (i když ne zrovna na krámě). Obecně platí, že jistit a vypínat musíte všechny pracovní vodiče s vyjímkou těch, které jsou spojeny s ochranným vodičem. Vodič N v síti TN tedy jistit nebo vypínat můžete, ale nemusíte.


Název: Re: Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?
Přispěvatel: Omen 08.06.2008, 16:29
OK. Čiže podľa vás, pracovný vodič N v sústave TN-S rozpínať nemusím, stačí keď istič rozpojí fázový vodič L. Takáto interpretácia mi vyhovuje. Súhlasia s Vami aj ostatní kolegovia (resp. viete to to doložiť citáciou nejakej normy) ?
PS isteže som myslel "na krámě" - veď v obchode ako takom sú aj nuikleárne hlavice :)


Název: Re: Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?
Přispěvatel: Radek Kroutil 08.06.2008, 16:52
To Omen: Stačí vám to takhle? http://elektrika.cz:80/data/clanky/bonega-blizi-se-i-v-cr-konec-klasickych-modulovych-jisticu
Stačí hledat... ;)


Název: Re: Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?
Přispěvatel: Omen 08.06.2008, 18:03
Sorry, ale fakt nerozumiem, čo si mám s tým článkom počať ?
Mňa zaujíma, či je nutné tie klasické ističe vyhádzať a dať tam tie dvojité, alebo to nie je nutné, prípadne sa to dá nejak obicyklovať ...
PS ak tie dvojité ističe existujú v jednomodulárno m prevedení, tak by to samozreme bola polovičná tragédia, ale predpokladám, že ich cena bude "jenom pro náročné". Každopádne by som u kamaráta stratil všetok kredit :(


Název: Re: Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.06.2008, 18:16
Sorry, ale fakt nerozumiem, čo si mám s tým článkom počať ?
Mňa zaujíma, či je nutné tie klasické ističe vyhádzať a dať tam tie dvojité
Zde (http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/pep_dpn.htm) jsou vyjmenovány případy, kdy se používají. V bytech se jedná pouze o "trend",  nikoliv požadavek. Předpokládám, že to platí i pro SR.


Název: Re: Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?
Přispěvatel: Jura Krikl 08.06.2008, 18:53
Nesporná ohromna vyhoda dvojpolových jistiu je nesporn+ v použití a proudovým chraničem při hledaní zavady spojení N a PE.


Název: Re: Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?
Přispěvatel: Omen 09.06.2008, 00:38
OK gentleman - takže tie jednopólové ističe NEMUSÍM vymeniť, aj keď to je TN-S a aj keď to sú nevyhradené zásuvkové okruhy, obsluhované laikmi bez dielektrických rukavíc a 2kW. V budúcich inštaláciach (aj keď žiadne nechystám, keďže sa tým nezaoberám :) zohľadním Vaše doporučenia (ale to by som tam už potom radšej dal tie ističo-chrániče, veď venovať každému 1f okruhu 4 moduly je šialené ...