Název: Kolik okruhů pro zásuvky bych měl přivést do kuchyně?
Přispěvatel: Radek Štýbnar 28.05.2008, 15:18
Kolik okruhů pro zásuvky bych měl přivést do kuchyně?
... kde se počítá s elektrickou varnou deskou (400V),  elektrickou troubou, myčkou, ledničkou, mikrovlnkou a asi 2 - 3 zásuvkami nad pracovní deskou?


Název: Re: Kolik okruhů pro zásuvky bych měl přivést do kuchyně?
Přispěvatel: Pavel Tesař 28.05.2008, 15:49
Co tak dát si udělat projekt. Tam to bude !  ;)


Název: Re: Kolik okruhů pro zásuvky bych měl přivést do kuchyně?
Přispěvatel: e-lektronek 28.05.2008, 16:34
hodně pane... :o


Název: Re: Kolik okruhů pro zásuvky bych měl přivést do kuchyně?
Přispěvatel: Michal Slabý 28.05.2008, 17:12
Projekt by byl nejlepší. Čím víc tím líp, taky dobrý, ale chce se trochu zamyslet, spočítat příkony jednotlivých spotřebičů, atd. Vedení není dráty, ale kabely a jejich průřez záleží na velikosti jističe, délce atd. Chtělo by to přesnější informace, nebo nejlépe pozvat nějakého odborníka, který tu práci bude provádět a ten vám určitě poradí.


Název: Re: Kolik okruhů pro zásuvky bych měl přivést do kuchyně?
Přispěvatel: Pavol2605 28.05.2008, 21:14
Varná doska-CYKY 5CX4
El. trouba CYKY 3CX2.5
myčka-CYKY 3Cx2.5
chladnička+mikrovlnka CYKY 3Cx2.5
prac.doska-CYKY3Cx2.5
prac.doska-CYKY3Cx2.5



Název: Re: Kolik okruhů pro kuchyň?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 28.05.2008, 21:22
Určitě by to měl řešit projekt.
Obecně lze říci, že každý spotřebič nad 2 kW by měl mít samostatný okruh, tj. samostatné přívodní vedení z podružné rozvodnice a samostatný jistič.
V kuchyni by tedy měly být samostatné okruhy pro myčku, el. troubu, pračku (pokud tam je),  mikrovlnou troubu (zejména, pokud je s grilem) atd.
Kabely k zásuvkovým okruhům 230V by měly být provedeny kabelem CYKY 3C(J)x 2,5 - platí opět obecně pro všechny zásuvky 230V. Pokud jsou kabely po celé délce uloženy pod omítkou, je možné použít vodiče CYKYLO (ploché),  lépe se s nimi pracuje a mají o něco lepší parametry, co se týká možného zatížení.
Přívod pro sporák nebo varnou desku do 10 kW je možné provést kabelem CYKY 5C(J)x 2,5. Vypínač na tento okruh (sporáková kombinace) vyloženě nutný není, za dodržení určitých podmínek. Pokud je samostatná varná deska a samostatná trouba, je vhodné připravit samostatnou zásuvku 230V pro troubu.
Zásuvky 230V v lince by měly být napojené alespoň ze dvou samostatných okruhů. Do nějakých "normálních" kuchyňských linek se dávají alespoň 4 zásuvky, napojené na dva různé okruhy. Spíše než dvojité zásuvky je vhodnější používat dvě (nebo i více) jednoduché zásuvky ve společném rámečku.


Název: Re: Kolik okruhů pro zásuvky bych měl přivést do kuchyně?
Přispěvatel: Pavel Horský 28.05.2008, 21:28
TO Pavol2605: prečo na varnů dosku CYKY 5x4mm2? Neni to zbytečné vytahování peněz z kapes zákazníků?


Název: Re: Kolik okruhů pro zásuvky bych měl přivést do kuchyně?
Přispěvatel: Miroš Jan 28.05.2008, 21:36
Třeba má ta varná deska 10 kW. ;)


Název: Re: Kolik okruhů pro zásuvky bych měl přivést do kuchyně?
Přispěvatel: Pavol2605 28.05.2008, 21:52
TO Pavel Horský:ak má varna doska 10kw,aký prud ide cez vodič N?Ak tam dám CYKY 5Cx4 nič nepokazim a rozdiel ceny je zanedbatelný.M ožete namietať že varna doska nikdy nejde na plný výkon ale človek nikdy nevie...


Název: Re: Kolik okruhů pro zásuvky bych měl přivést do kuchyně?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 28.05.2008, 22:03
To Pavol2605 :
Proud v N vodiči nebude nikdy vyšší, než je proud ve fázových vodičích. Pokud by byly všechny fáze zatížené stejně, netekl by N vodičem žádný proud, proudy na jednotlivých fázích se sčítají vektorově.


Název: Re: Kolik okruhů pro zásuvky bych měl přivést do kuchyně?
Přispěvatel: Pavol2605 28.05.2008, 22:27
To Jaroslav Hasala:súhlasím,ale ako dosiahnut rovnake zataženie na každej fáze?Zavesiť tam klieštový ampermeter a doregulovat odber na každej fáze na rovnakú hodnotu?


Název: Re: Kolik okruhů pro zásuvky bych měl přivést do kuchyně?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 28.05.2008, 23:10
To Jaroslav Hasala:súhlasím,ale ako dosiahnut rovnake zataženie na každej fáze?Zavesiť tam klieštový ampermeter a doregulovat odber na každej fáze na rovnakú hodnotu?

To jistě ne. Chtěl jsem tím říci, že proudu v N vodiči se nemusíte obávat.


Název: Re: Kolik okruhů pro zásuvky bych měl přivést do kuchyně?
Přispěvatel: Pavel Horský 28.05.2008, 23:14
10 kW varné desky se běžně instalují?


Název: Re: Kolik okruhů pro zásuvky bych měl přivést do kuchyně?
Přispěvatel: Pavel Horský 28.05.2008, 23:18
Koukám, že ano.  http://www.elektro-garden.cz/produkt/akcni-set-vestavna-troubasklokeramicka-deska-amica-hks-3334-silver-akce/
 Pak se tedy omlouvám za moji neznalost.


Název: Re: Kolik okruhů pro zásuvky bych měl přivést do kuchyně?
Přispěvatel: Pavel Horský 29.05.2008, 07:34
..........jen jsem měl v noci takový sen, kde mi neznámý hlas stále říkal " nebuď blbej, nevěř jim, vždyť 10kW = 14,5A a nejbližší vyšší jistič je 16A. Ten kabel 4mm2 je prostě zbytečný, předimenzovaný . Měl si pravdu" 
Podle vašeho myšlení bych pak mohl předimenzovat vše a to už moc profesní není. To je jen pouhý alibismus. 


Název: Re: Kolik okruhů pro zásuvky bych měl přivést do kuchyně?
Přispěvatel: Radek Kroutil 29.05.2008, 12:26
Skoro všichni mají pravdu. Pan Tesař i Slabý uvažují správně.Buď projekt, nebo odborník. Nemůžeme vám tu říkat co a jak, když neznáme příkony. Pan Hasala má také dobrý názor. Všechny spotřebiče nad 2kW samostatně. Pan Horský se zasekl na 10kW sporáku, který se do standartních kuchyní nedávají, ale má pravdu, že by i na tento příkon stačil ten slabší průřez.
Budu mluvit z praxe...
Na troubu a sporák stačí 5Cx2,5. Sporák je většinou dvoufázový a na tu třetí fázi připojíte troubu, která bývá jednofázová.
A na zbytek kuchyně bych to viděl tak na tři okruhy. Jeden na myčku, druhý na mikrovlnku a lednici a ten třetí na zásuvky nad pracovní deskou.
Pavol2605 to předimenzovává dle mne moc zbytečně a draze


Název: Re: Kolik okruhů pro zásuvky bych měl přivést do kuchyně?
Přispěvatel: Pavel Honysch 21.06.2008, 10:22
Budu měnit sporák s třífazovým jíštěním za vestavnou troubu 3,4kW+digestoř. Dá se toto třífazové vedení přpojit na jednofázové (dvě zásuvky)? A zda bych mohl na toto vedení ještě zapojit vestavnou myčku 2,3 kW? Díky


Název: Re: Kolik okruhů pro zásuvky bych měl přivést do kuchyně?
Přispěvatel: Pavel Honysch 21.06.2008, 10:32
Budu měnit sporák s třífazovým jíštěním za vestavnou troubu 3,4kW+plynovou varnou desku. Dá se toto třífazové vedení přpojit na jednofázové (dvě zásuvky)? A zda bych mohl na toto vedení ještě zapojit vestavnou myčku 2,3 kW? Mezi třífazovým jističem a nynější samostatnou troubou mám třífazový vypínač (tango).