Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: sikY 28.05.2008, 12:42



Název: Jak byste zapoili topné tyče IT 3x460VAC, 60Hz?
Přispěvatel: sikY 28.05.2008, 12:42
Dělám projekt na řízení odmrazování vzduchového výparníku. Ve výparníku je 6 topných tyčí 800W, 1x 500W a 1x300W. Soustava izolovaná IT 3x460VAC, 60Hz. Tyče mají Un=230VAC. Jak je správně připojit na 460VAC??

Nejlepší se mi zdá je spojit do trojúhelníku, vždy dvě sériově abych snížil na nich napětí, ale nevím zda vydrží tyče 300W a 500W?

Dále bych měl připojit 3x topný kabely (3x200W).
Vydrží topný kabel 460VAC?


Název: Re: Jak byste zapoili topné tyče IT 3x460VAC, 60Hz?
Přispěvatel: Martin Kurka 28.05.2008, 13:27
Vážený pane Sikoro,
napadá mne jediné jakž-takž přijatelné řešení bez transformátoru či autotransformá toru.
U těch těles 800W to nebude problém - viz první obrázek.
Ale to ostatní je nestandardní a přerušení jednoho z paralelní kombinace tělesa 300W a topného kabelu 200W způsobí přehřátí a zničení druhého. To musíte ošetřit tepelnou ochranou (klixonem, tepelnou pojistkou) pro každé těleso zvlášť vřazenou do spínacího obvodu této serio-paralelní větve.
Není to čisté řešení a lepší by bylo mít pouze dva stejné spotřebiče v sérii - i za cenu jiného typu topení.
Také byste si mohl pomoci pro těch 500W napětím z transformátoru pro řídící obvody. Stejně tam nějaký bude a stejně bude na 60Hz, i když půjdete na ss ovládání, což bych vám doporučoval vzhledem k pomalejší dostupnosti stykačů a relé s cívkou 60Hz. Elektronické DC zdroje 24V se vstupem 40-60Hz jsou dnes běžně přes pult.
 
U topení se vzhledem k izolované soustavě neobejdete bez hlídače izolace či bez proudového chrániče. Jen je to vše v podstatě na 500V a to se sice dá sehnat, ale ne rychle. Už to tu jednou bylo - chrániče na 500V. Zkuste hledat.