Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Honza_F 28.05.2008, 05:13



Název: Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
Přispěvatel: Honza_F 28.05.2008, 05:13
Stehuji se ted do novostavby bytu a zarazila me jedna vec -
v elektromerovem rozvadeci mam hodnotu jistice 3x25A a doma v rozvodnici mam hodnotu hlavniho jistice 3x32A, je to v poradku?
Na vse byla udelana revize..
Prijde mi to divny, abych behal ze 4. patra dolu a nahazoval jistic pokazde, kdyz mi doma "odejde" treba zarovka..


Název: Re: Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
Přispěvatel: Martin Bauer 28.05.2008, 06:32
Jste si jistý tím že je to jistič? Není to vypínač? Vypadají stejně


Název: Re: Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
Přispěvatel: Honza_F 28.05.2008, 07:11
Ve skrini u elektromeru je 3x25A "A" a v byte v rozvodnici je 3x32 "B" - popravde jste me zaskocil tim, jestli to neni jen vypinac (zkontroluji to),  ale nemelo by to preci jen byt tak, ze slabsi jisteni by melo byt v byte a to nejsilnejsi u elektromeru? Jak poznam jako laik rozdil mezi jisticem a vypinacem?

Diky


Název: Re: Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.05.2008, 07:56
Nelamte si s tím hlavu, pokud máte v rozvodnici jistič, vzhledem k jeho hodnotě se stejně bude chovat jako hlavní vypínač. Na škodu to není.


Název: Re: Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
Přispěvatel: Hynek Bureš 28.05.2008, 12:04
Projektant resp. realizátor vám zřejmě chtěl šetřit peněženku resp. jako rezervu do budoucna předimenzoval přívod a rozvaděč (myslím že je to obvyklá praxe). Pokud tedy je na to dimenzováno hlavní domovní vedení, odbočka k elektroměru i bytový přívod, pak není problém zvýšit jištění před elektroměrem z 25A třeba na 40A. Potřebujete k tomu žádost u distributora, mimo zafinancování výměny jističe zaplatíte za zvýšení u těchto hodnot jednorázově 7500Kč. U měsíčních plateb už to není tak horké, v distribuční sazbě D01d je navýšení cca. 10Kč, D02d něco přes 50Kč za měsíc. Pro posouzení, zda se při zkratu projeví selektivita jištění, je nedostatek technických údajů o napájecí síti od trafa - když se je podaří zjistit, lze provést kontrolní výpočet selektivity např. programem Sichr. Pak třeba zjistíte, že nemusí stačit třeba ani jistiič i 63A. Dejte sem pak vědět, jak jste se rozhodl, případně uveďte parametry sítě (výkon trafa a délka a dimenze vedení),  vlastní výpočet není problém. Nebo raději jednou za čas seběhnete nahodit jistič?


Název: Re: Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
Přispěvatel: Tomca 28.05.2008, 12:34
Další možnost, se kterou jsem se už u montážních firem několikrát setkal, je že v projektu byl vypínač, ale ten v autě / na skladě neměli. A než jezdit do velkoobchodu tak tam "plácnou" jistič. Zákazník si toho v 99% případů vůbec nevšimne a RT pravděpodobně také ne. Rozdíl je u velkoobchodníc h cen v desetikorunách .

Prozíravého projektanta (jak je zmíněn v předchozím příspěvku) jsem bohužel ješte nepotkal. Naopak - když nějakou takovou "nestandartnost" požaduji, je potřeba ten požadavek opakovat při každém setkání a stejně se projekt musí skoro vždy po odevzdání nechat předělat a montáž dozorovat.
Automatismus a zvyky projektantů a montážníků dělají divy.


Název: Re: Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
Přispěvatel: Michal Souček 28.05.2008, 13:04
Ani trochu bych nikoho nechtěl podceňovat. Jen pro úplnost vzývám k odpovězení otázku, zda onen jistič 3x32 A není spíše proudový chránič s garantovanou proudovou zatížitelností kontaktů 3 x 32 A. Vím, píšete i o charakteristik ách, ale raději se dvakrát podívat, než někoho volat zbytečně ku pomoci. Půjde-li snad o chránič, je dobrý důvod, aby byl dimenzován na větší proud, než předřazený jistič - souhlasí-li odborníci.
S pozdravem Michal Souček


Název: Re: Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.05.2008, 13:29
Proudový chránič se dělá na 25A, 40A nebo 63A. Možná nějaký výrobce, kterého neznám ...


Název: Re: Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
Přispěvatel: ALCR 28.05.2008, 15:26
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!),
stehuji se ted do novostavby bytu a zarazila me jedna vec - v elektromerovem rozvadeci mam hodnotu jistice 3x25A a doma v rozvodnici mam hodnotu hlavniho jistice 3x32A, je to v poradku? Na vse byla udelana revize.. Prijde mi to divny, abych behal ze 4. patra dolu a nahazoval jistic pokazde, kdyz mi doma "odejde" treba zarovka..

Diky za odpovedi,

Honza

     Abyste dodržel selektivitu jištění, musel by jste mít při jištění před elektroměrem 3x25A v bytové rozvodnici jistič 3x20A a to je holí nerozum, když si platíte paušálně 3x25A aby jste si to v bytě omezil jen na 3x20A, navíc nikde není záruka, že vám při zkratu nevylítnou oba i když dodržíte selektivitu.

     Co se týče toho vypadávání hlavního jističe před elektroměrem, zas bych to nedramatizoval zpětně za 5 let si nevybavuji, že by někdo u nás doma musel nahazovat hlavní jistič před elektroměrem, co se týče žárovek dávno již mám všude kromě WC a koupelny kompaktní zářivky (úsporné žárovky) ty odchází tak jednou za pět let a jističe nevyráží a obyč. žárovka vyráží jistič při svém prasknutí jen občas a většinou shodí jen jistič okruhu.

     Důvod proč použila montážní firma jistič místo hlavního vypínače je jednoduchý, protože hlavní vypínač je z nějakého důvodu 2-3 dražší než jistič a navíc jistič se dá jednoduše propojit s jističi hřebenem což všechny vypínače neumožňují.

     Jak píše Jirka Š. Svejkovský nelamte si s tím hlavu ničemu to nevadí, spíš v tom vidím pár výhod
1. jistič byl lacinější
2. lze ho propojit hřebenem s jističi
3. narozdíl od vypínače 32A který je závislí na předjištění si jistič 32A použitý jako hlavní vypínač pohlídá aby přes něj víc neteklo (např kdyby selhal jistič před elektroměrem)

     Pokud někdo rozumně nedoloží proč by neměl, nebo nesměl být jistič použit místo hlavního vypínače bych to neřešil.


Název: Re: Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
Přispěvatel: Honza_F 29.05.2008, 09:20
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) vsechny a moc diky za odpovedi. Dle projektu tam mel byt opravdu jen vypinac a zrejme nemeli nic "jineho" po ruce, tak je tam jistic, ale jak tak ctu, tak to nebude nicemu vadit a necham to tak..

Jeste jednou moc diky za vas cas a preji fajn den,

Honza