Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami => Téma založeno: peterf1 26.05.2008, 14:28



Název: Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
Přispěvatel: peterf1 26.05.2008, 14:28
V ponuke zásuvkových rozvodníc viacerých výrobcov som videl
prevedenie s prúdovým chráničom a 3f 4-kolíkovými zásuvkami (3+PEN).
Aké je zapojenie týchto zásuviek ? Nemajú zapojený N-vodič, alebo cez chránič prechádza aj PEN vodič?


Název: Re: Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.05.2008, 14:37
Nejsou to zásuvky 3+PEN ale 3+PE (bez vodiče N),  například pro připojení jednoduchého stroje ovládaného motorovým spouštěčem ve skříni (N-pól nepotřebuje).
Pokud byste na tuto zásuvku připojil cokoliv s vodičem PEN, okamžitě po zapnutí by vybavil proudový chránič.