Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Pavel Štecha 21.05.2008, 13:58



Název: Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
Přispěvatel: Pavel Štecha 21.05.2008, 13:58
Mezi obývákem a koupelnou mám 10cm tl. zeď z Ytongu.
V koupleně jsou uloženy ve zdi kabely CYKY 3Cx2,5 a CYKY 3Cx1,5 (3ks) pro zásuvku pračky a pro elektrický ohřívač a pro světla.
Na druhou stranu stěny (tedy do obýváku) chci instalovat krbobou vložku. Zeď mezi koupelnou (kde procházejí kabely) a krbovou vložkou bude odizolována.
Nebude mít krb vliv na kabely...?
popř. krabici nebo zásuvku.
Firma, která bude krb instalovat tvrdí, že bude vše v počádku, že zeď bude maximálně vlažná.
Mohu se prosím zeptat na váš názor?


Název: Re: Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
Přispěvatel: František Leopold 21.05.2008, 17:30
Pokud bude zeď dobře odizolovaná, jak píšete, neměl by to být problém.Každop ádně bych si izolaci ohlídal, aby to firma tzv.neošulila. Maximální provozní teplta kabelů CYKY je krátkodobě 70 stupňů, ale to ta zeď snad mít opravdu nebude :)


Název: Re: Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.05.2008, 11:29
S tou teplotou to je asi trochu jinak.
Každý kabel má určenu maximální teplotu a pokud dojde k zatížení kabelu na jmenovitý proud (plus 40%,  viz charakteristik a jističe),  dojde k ohřevu kabelu. Podle uložení kabelu se tento nějak ochlazuje a podle vzniklého tepla a způsobu uložení (ochlazování) nám vyjde o kolik stupňů se kabel ohřeje provozem při zatížení.

Při zkratu je proud kabelem výrazně vyšší, dojde ke krátkému ale výraznějšímu ohřevu kabelu.

A teď je tu problém s tím, že se jako výchozí teplota kabelu zpravidla pro zjednudušení počítá 20 stupňů Celsia pro uložení v zemi a 30 stupňů Celsia pro uložení ve vzduchu.

A pokud by se teplota prostředí (v tomto případě zeď) pohybovala výše, muselo by se přepočítat předpokládané oteplení kabelu při plném zatížení a při zkratu.
A aby to nebylo tak jednoduché, při souběhu více kabelů se musí počítat s tím, že mohou být zatížené všechny a mohou se "ohřívat navzájem".

A opět jsme tam, kde už jsme byli X-krát:  tohle by měl v první řadě nějak "spočítat" a navrhnout projektant. Já věřím, že to bude vyhovovat, ale tím neříkám abyste to tak udělal, protože já tomu "věřím i když jsem to neviděl".


Název: Re: Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
Přispěvatel: Petr Doležal 22.05.2008, 12:37
SICHR tvrdí, že jistič B16 a CYKY 3x2,5 v omítce bez souběhu vyhoví do okolní teploty (tedy teplé omítky) do 55 st. Celsia.


Název: Re: Nebude mít krbová vložka vliv na blízký kabel?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 22.05.2008, 13:03
Navíc po celé délce a ne jen cca 1m napříč komínem, jednalo li by se o křížení.