Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Ratiborský Jaroslav 21.05.2008, 06:47



Název: Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
Přispěvatel: Ratiborský Jaroslav 21.05.2008, 06:47
Mám navrhovat zemnící soustavu stanice kyslíku umístěné vně budovy,zemní vedení má být provedeno FeZn 10 mm a na čtyřech místech uzemněno strojenými zemniči ZT 2 .Půda pro uložení zemničů je hlinitopísčitá a půdorys  stanice je  10,8 x 4,2 m .Spojení zemničů s okružním vedení FeZn 10 by bylo v zemi a jednotlivé části zařízení by byly spojeny se zemnící soustavou přes 6 ks zkušebních svorek.
Moje otázka zní :
Pro dosažení celkového zemního odporu 5 ohmů je nutno použít 4 zemniče sestávající každý ze 2x ZT2 nebo stačí pro každý zemnič použít 1 ks ZT 2 ?
 
Ratiborský Jaroslav


Název: Re: Počet zemnících tyčí
Přispěvatel: Kamil Novák 21.05.2008, 08:30
Podobnou otázku už jsem někde četl.
Tuším že se Švejk na konci ptá : " Ve kterém roce zemřela domovníkovi babička ? "  :D
 
A teď k věci :
Nejsem projektant, ale nějak ve Vašem dotazu nemohu najít údaj o zjištěném měrném odporu půdy.  ??


Název: Re: Počet zemnících tyčí
Přispěvatel: Jan Hájek 21.05.2008, 10:43
Dotaz jsem přeposlal Daliborovi Šalanskému a toto je odpověď:

Nutné vstupní údaje:
Je-li objekt zařazen do LPL II nebo LPL I, je nutno znát měrný odpor podloží.
Je-li objekt zařazen do LPL III, je ekvivalentní délka zemniče min. 5 m. Po provedení výpočtu mi vyšla ekvivalentní délka zemniče pro tento objekt 3,1 m, a to je málo. Proto je nutno doplnit vertikální zemniče.
Vodorovná délka zemniče je 1,9 m (od okružního zemniče) a vertikální hrloubka je 0,95 m (délka zem. tyče). Vše uloženo v min. hloubce 0,5 - 0,7 m.
Ovšem měla by být splněna podmínka, že počet vertikálních zemničů by měl být stejný, jako počet svodů, min. však 2. Takže jestli je 6 zkušebních svorek, vypadá to na 6 svodů a proto by mělo být i 6 doplňkových zemničů.
Tento výpočet platí i pro objekt v LPL II s hodnotou měrného odporu podloží do 800 Ohmmetrů. Je-li měrný odpor vyšší, nebo LPL I, je třeba výpočet aktualizovat podle skutečné hodnoty měrného odporu.
Ovšem hodnotu zemního odporu 5 Ohmů asi nejde takto zaručit. Doporučená max. hodnota je dnes 10 Ohmů.

Dalibor ŠALANSKÝ
LUMA Plus s.r.o.
Team www.kniska.eu/lide (http://www.kniska.eu/lide)