Název: Jakou zvolit zkratovou vypínací schopnost? Přispěvatel: Budoucí elektrikář 20.05.2008, 12:25 Hlavní jistič ma vypínací schopnost 10 kA mohou se za ním používat jističe se schopností 6 kA nebo jen 10 kA.
Název: Re: Jakou zvolit zkratovou vypínací schopnost? Přispěvatel: H 20.05.2008, 12:40 To záleží na tom,
a/ jaký je počáteční rázový zkratový proud Ik" v daném místě sítě (je do 10 kA nebo do 6 kA?) b/ jak daný první jistič omezí velikost tohoto zkratového proudu, což je nutno hledat v dokumnetaci výrobce; obecně jej ale vůbec neomezí (pokud by místo prvního jističe byly pojistky, tak je to jiná, tyto mají omezovací schopnost na rozdíl od jističů), takže pokud je v daném místě sítě Ik">6 kA, je nutno použít oba jističe s vypínací schopností 10 kA Bez alespoň hrubého výpočtu zkratových poměrů v daném místě instalace se toho moc nedozvíte. Název: Re: Jakou zvolit zkratovou vypínací schopnost? Přispěvatel: Budoucí elektrikář 20.05.2008, 13:01 A jak je to se starýmy jističi IJV IJM, ITV atd. Mají vyp. schopnost 1,5 kA
Název: Re: Jakou zvolit zkratovou vypínací schopnost? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.05.2008, 13:28 A jak je to se starýmy jističi IJV IJM, ITV atd. Mají vyp. schopnost 1,5 kA Nejenom, že mají nižší zkratovou odolnost (prakticky žádnou), vzhledem k jejich stáří už i těžko definovatelnou charakteristik u. V každém případě by měl být předřazen prvek s vhodnou zkratovou odolností - nožové nebo válcové pojistky. |