Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: vacaa 17.05.2008, 11:01



Název: Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
Přispěvatel: vacaa 17.05.2008, 11:01
Je možné (povolené),  vyvést z HDS pouze jeden pracovní vodič (většího průřezu) a teprve až např. uprostřed domu jej rozvětvit na jednotlivé odběrové větve, nebo je třeba jej pro každý okruh "tahat" jednotlivě z HDS?


Název: Re: Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
Přispěvatel: vacaa 17.05.2008, 11:12
oprava: ne z HDS ale z domovniho rozvadece


Název: Re: Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
Přispěvatel: Štefan Beláň 17.05.2008, 11:15
TO: vacaa

Pravděpodobně jste myslel jeden kabel a ne vodič. To je z profesního a faktického hlediska velký rozdíl.

Takže, z HDS je možné vyvést pouze jeden kabel a dále použít rozpojovací pojistkovou skříň a pokračovat vice kabely. Tato část se nazývá hlavní domovní vedení. Prakticky lze tento způsob rozvodů provádět jen ve veřejných budovách na veřejně přístupných částech. Jedná se o neměřenou část. (norm)

Pokud je váš dotaz směrovaný na bytový rodinný dům, tak u této stavby nelze provést hlavní domovní vedení a neměřené části rozvodů musí být mimo hranice soukromého pozemku, tj. HDS včetně měření spotřeby, musí být standardně umístěny na hranici pozemku. ;)


Název: Re: Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
Přispěvatel: Štefan Beláň 17.05.2008, 11:22
TO: vacaa

Než se začnete dotazovat, udělejte si pořádek v názvosloví a naučte se terminologii. Jinak se nedá s Vámi diskutovat.  :'(


Název: Re: Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
Přispěvatel: vacaa 17.05.2008, 11:29
 jiz jsem se na zacatku opravil. mel jsem na mysli rozvody v dome samotnem - tedy z domovniho rozvadece,  nikoliv z HDS jak zni titulek.

ad b) predpokladam, ze tato diskuze neni jen profi a verim, ze pripadna chyba terminologie tedy neni duvod k poprave  ::)

;-)


Název: Re: Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
Přispěvatel: Štefan Beláň 17.05.2008, 11:49
TO: vacaa

Chybná terminologie od laika se předpokládá a není důvodem k popravě. (dabel)
Nepatřím k těm, kdy by odpíral odbornou pomoc laikům, ale z Vašeho dotazů opravdu nevím nač se ptáte? (no)
Je mi líto. :'(


Název: Re: Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
Přispěvatel: vacaa 17.05.2008, 12:19
uvedu tedy dotaz konkretneji:

rekneme ze je obytny dum. uprostred domu mame 3 mistnosti. do kazde mistnosti vede samostatne jistena vetev okruhu pro zasuvky a dale okruhy svetelne. Je nutne pro tyto jednotlive okruhy vest pracovni vodice zvlast a jednotlive z nuloveho mustku, anebo je mozne (povolene) vest pouze jeden (2) a ten uprostred domu rozdelit na jednotlive zasuvkove a svetelne vetve ?

diky.


Název: Re: Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
Přispěvatel: Štefan Beláň 17.05.2008, 12:49
TO: vacaa

Nejsem si jistý,  zda jsem vše správně pochopil. :-\

Takže:
1) Z rozváděče se vedou zvlášť obvody motorové (3fázové),  zvlášť světelné a zvlášť zásuvkové. Každý obvod má své jištění.
2) Každý obvod musí mít plný počet vodičů,  tj. vodič fázový (L - hnědý),  vodič střední (N- modrý) a vodič ochranný (PE-zelenožlutý).
3) Tyto obvody nelze za jištěním v rozvodu již nikde sloučit a musí být vedeny odděleně.

Doufám, že je Vám již vše jasné.  ??


Název: Re: Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
Přispěvatel: vacaa 17.05.2008, 13:10
Ano, jiz je mi to jasne. precovni vodic tedy nelze mit spolecny pro vice jistenych okruhu. (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)  ;)