Název: Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
Přispěvatel: karel kajanek 07.05.2008, 07:40
Jaký mám použít kabel pro stánek s občersvením ve kterém jsou spotřebiče  s výsledným příkonem 11 kW.

Přípojka do stánku je jednofázová, vzdálenost k rozvaděči 200 m a kabel bude položen na zemi.
Jištění v rozvaděči je 80 A.


Název: Re: Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
Přispěvatel: Štefan Beláň 07.05.2008, 08:19
TO: kajanej

Jištění 80A a napojení 1 fázově!  :o
To si snad děláte legraci, nebo jste se spletl? :-\

Jednofázové přípojky (zásuvky) jsou na max. do 16 A. V přívodu musí být instalováno jištění max. 16 A a chránič 30 mA, no a kabel na 200 m minimálně  CGTG 3x4,0 mm2.  ;)

P.S.: Je nutné použít průmyslové (kulaté modré) zásuvky (přípojky).



Název: Re: Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
Přispěvatel: karel kajanek 07.05.2008, 08:44
Ano máte pravdu.Špatně jsem to opsal.Je to přesně tak jak píšete.
Děkuji moc za radu.Hlavně za ten typ kabelu.Asi to nebude levná záležitost,ale objednám si ho podle vás.Neba jěště jednu radu.Nevíte kde bych ho sehnal nejlevněji?


Název: Re: Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
Přispěvatel: Peter Holúbek 07.05.2008, 11:22
Pred nákupom kábla si to ešte rozmyslite. Na jeho návrh je málo informácií.
Istič 16A pri jednofázovom pripojení  dovolí odber len 3,6 kW. Bude to stačiť?  Kábel nie je vhodné nechať ležať na zemi - je ten stánok a jeho pripojenie lendočasné? Kde bude elektromer? Bude v stánku nejaká skrinka s ističmi?


Název: Re: Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
Přispěvatel: karel kajanek 07.05.2008, 13:45
Kabel tam bude 3 měsíce přes sezonu.Do země ně to nedovolili.Jiš tění 25 A.Myslíte,že je to špatně?


Název: Re: Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
Přispěvatel: karel kajanek 07.05.2008, 13:50
 Elektroměr je ve stánku(podružné měření) a jističe jsou také ve stánku.


Název: Re: Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
Přispěvatel: Peter Holúbek 07.05.2008, 22:32
Aj na takúto jednoduchú akciu má byť vypracovaný projekt. Riadiť sa radami na diaľku naozaj nemusí byť výhodné.
Elektromer, aj istič pred elektromerom je snáď 3-fázový. K pripojeniu, vzhľadom na zaťaženie a dĺžku kábla, je vhodné použiť medený kábel 4x10 mm2, cenovo je ale výhodnejší hliníkový kábel 4x16 mm2. Spôsob jeho uloženia a ochrana pred poškodením musia byť posúdené na mieste. Poistky 80A v rozvádzači treba zameniť za 40A. Ochranný vodič pri ističoch v stánku musí byť uzemnený...
Keď už nemáte projekt, dohodnite sa na riešení aspoň s revíznym technikom, ktorý potom vyhotoví na prípojku, aj elektrickú inštaláciu revíznu správu :-[.


Název: Re: Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 08.05.2008, 19:03
To Kajánek:
Podle toho, co jsem si přečetl, předpokládám, že ve stánku je elektroměr, třífázová rozvodnice s hlavním vypinačem, jističi, chrániči či chráničem centrálním atd.
Jestli máte výkon jakž takž rovnoměrnmě rozložený na všechny 3 fáze (na jednu fázi max 4 kW),  pak jako projektant vám doporučuji - na 200m kabel ještě o stupeň vyšší - to je CGTG 4x6 (kvůli úbytku napětí). Jištění kabelu nedávejte na Vámi 80A, ale na 3x25A!
Pokud je to opravdu provizorní přívod pro stánek (kabel nebude pevně uchycen ani jinak chráněn),  pak tam určitě dejte tzv. "šňůru" - to je ten CGTG - je to odolný ohebný kabel právě určený na tyto a podobné účely.
V žádném případě žádné CYKY nebo dokonce plochý kabel určený pod omítku! Určitě vám tuto hloupost někdo poradí. A hliník také ne!
A projekt? To snad ne. Nemám rád extrémy. Stačí, když vám to udělá elektrikář a revizák dá revizi.


Název: Re: Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
Přispěvatel: karel kajanek 08.05.2008, 21:26
Moc děkuji.Mluvil jsem z revizním technikem a ten mi zdělil to samé.Jenomže to musím nechat celé předělat.Ve stanku je přívod jenom jedné fáze.Je tam přívodní zásuvka z trojkolíkem.