Název: Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči? Přispěvatel: Josef Drda 06.05.2008, 17:42 Na stroji je z rozvaděče od frekvenčního měniče připojen motor - samostatnými vodiči v plastové chráničce na pohyblivou část stroje ….. je to správně ?
Domnívám se , že frekvenční měnič - motor má být připojen stíněným kabelem. Název: Re: Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči? Přispěvatel: Miroš Jan 06.05.2008, 17:46 Kolego Drdo.
Je a není. To jak má být propojen FM a motor, většinou uvádí ve své dokumentaci, výrobce FM. Zažil jsem případ, kdy to výrobce FM neuváděl, ale jedna s podmínek byla, že musel být na vstupu do FM, i na výstupu z FM filtr. Takže bych asi začal návodem výrobce toho FM. ;) Název: Re: Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči? Přispěvatel: Miroš Jan 06.05.2008, 18:35 Apropo co to je za typ toho FM, a kdo je výrobcem ?
Název: Re: Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.05.2008, 18:53 Použití stíněného kabelu spadá do kategorie EMC. Výrobce musí v návodu popsat, jak dosáhnout shody s požadavky na EMC, tedy i jak nebo jestli vůbec tento kabel stínit (a jakým způsobem provést připojení stínění). Je možné, že při použití předepsaného filtru stínění vyžadováno není.
Název: Re: Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči? Přispěvatel: Josef Drda 07.05.2008, 07:18 Výrobce měniče i motoru je Siemens , dle doporučení výrobce se má připojit motor z měniče stíněným kabelem , právě s ohledem na EMC.
A co říkáte tomu zapojení samostatnými slaněnými vodiči v plastové chráničce ? Název: Re: Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči? Přispěvatel: Stanislav Bartel 07.05.2008, 08:34 U micromasterů stíněný kabel / slaněné vodiče né/. A stínění připojit nikoliv na společné stínění v rozvaděči, ale zatáhnou ho až k frekvenčnímu měniči.
Stejně tak ovládací obvody. Název: Re: Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči? Přispěvatel: Miroš Jan 07.05.2008, 21:15 No pokud budou ty samostatné slaněné vodiče v odpovýdající izolaci, proč ne.
Jinak samostané slaněné vodiče pokud používám, tak jedině na napětí 500V, a chráničku na vyžší mechanické namáhání. Jinač tak jak to popisujete, neodpovýdá zapojení EMC >:( Což je špatně. Leda že by výrobce strojního zařízení doložil certifikát na EMC, dle norem a předpisů. Pak je to na něm. o:-) Název: Re: Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči? Přispěvatel: kbulda 08.05.2008, 02:35 Zapojení Siemens - Micromaster 420
|