Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Josef Drda 06.05.2008, 17:42



Název: Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
Přispěvatel: Josef Drda 06.05.2008, 17:42
Na stroji je z rozvaděče  od frekvenčního měniče   připojen  motor - samostatnými  vodiči  v  plastové chráničce na pohyblivou část stroje ….. je to správně ?

Domnívám se ,  že frekvenční měnič - motor má být připojen stíněným kabelem.



Název: Re: Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
Přispěvatel: Miroš Jan 06.05.2008, 17:46
Kolego Drdo.

Je a není.
To jak má být propojen FM a motor, většinou uvádí ve své dokumentaci, výrobce FM. Zažil jsem případ, kdy to výrobce FM neuváděl, ale jedna s podmínek byla, že musel být na vstupu do FM, i na výstupu z FM filtr. Takže bych asi začal návodem výrobce toho FM.  ;)


Název: Re: Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
Přispěvatel: Miroš Jan 06.05.2008, 18:35
Apropo co to je za typ toho FM, a kdo je výrobcem ?


Název: Re: Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.05.2008, 18:53
Použití stíněného kabelu spadá do kategorie EMC. Výrobce musí v návodu popsat, jak dosáhnout shody s požadavky na EMC, tedy i jak nebo jestli vůbec tento kabel stínit (a jakým způsobem provést připojení stínění). Je možné, že při použití předepsaného filtru stínění vyžadováno není.


Název: Re: Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
Přispěvatel: Josef Drda 07.05.2008, 07:18
Výrobce měniče i motoru je Siemens ,  dle doporučení výrobce se má připojit motor z měniče stíněným kabelem ,  právě s ohledem na EMC.

A co říkáte tomu zapojení samostatnými slaněnými vodiči v plastové chráničce ?


Název: Re: Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
Přispěvatel: Stanislav Bartel 07.05.2008, 08:34
U micromasterů  stíněný kabel / slaněné vodiče né/. A stínění připojit nikoliv na společné stínění v rozvaděči, ale zatáhnou ho až k frekvenčnímu měniči.
Stejně tak ovládací obvody.


Název: Re: Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
Přispěvatel: Miroš Jan 07.05.2008, 21:15
No pokud budou ty samostatné slaněné vodiče v odpovýdající izolaci, proč ne.
Jinak samostané slaněné vodiče pokud používám, tak jedině na napětí 500V, a chráničku na vyžší mechanické namáhání.
Jinač tak jak to popisujete, neodpovýdá zapojení EMC >:(
Což je špatně. Leda že by výrobce strojního zařízení doložil certifikát na EMC, dle norem a předpisů. Pak je to na něm.  o:-)


Název: Re: Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
Přispěvatel: kbulda 08.05.2008, 02:35
Zapojení Siemens - Micromaster 420