Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: František Dobrota 06.07.2004, 16:06



Název: Jak vysoko umístit elektroměrový rozvaděč?
Přispěvatel: František Dobrota 06.07.2004, 16:06

Jak vysoko nad zemí má být elektroměrový rozvaděč a podle jaké normy?
František Dobrota 21.7.2003


Název: Re: Jak vysoko elektroměrový rozvaděč?
Přispěvatel: Tibor Hanko 26.12.2004, 14:22

Spodný okraj skrine min. 60cm nad definívne upraveným terénom pred skriňou. Stredy číselníkov elektromerov musia byť vo výške 70 - 170 cm od podlahy. Pred rozvádzačom musí byť voľný priestor aspoň 80 cm. (STN 33 3320)



Název: Re: Jak vysoko elektroměrový rozvaděč?
Přispěvatel: Pavel Horský 26.12.2004, 16:58

Vše se řídí podle příslušných připojovacích podmínek.Jestl iže budete zřizovat nové odběrné místo,musíte navštívit nejbližší služebnu EZ a tam vám vydají povolení s příslušnými požadavky.



Název: Re: Jak vysoko elektroměrový rozvaděč?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 28.12.2004, 03:14

U nás (JM) se připojovacích podmínkách JME píše, že střed samostatného elektroměru má být ve výšce 150 - 170 cm na terénem (ve výšce očí),  mimo společné elektroměrové rozvaděče. Nicméně zatím nikdo neprotestoval, když byla výška menší. Minimum je 60 cm (spodní hrana rozvaděče).
Ovšem už jsem musel předělat rozvaděč, který byl výš - asi 190 cm. Celkem logicky pracovníci JME argumentovali tím, že na odečty sebou nenosí žebřík.



Název: Re: Jak vysoko elektroměrový rozvaděč?
Přispěvatel: Kamil Novák 22.02.2013, 16:12
<p>Vše se řídí podle příslušných připojovacích podmínek.Jestliže budete zřizovat nové odběrné místo,musíte navštívit nejbližší služebnu EZ a tam vám vydají povolení s příslušnými požadavky.</p>

A když tam máte kamaráda (nebo jiný důvod k odchylce),  tak může elektroměrový rozvaděč vypadat i tak, že se osadí do vykuchané kabelové přípojkové skříně.
Tedy u země (jako na 1. obrázku).  :o

A aby to bylo ještě zajímavější,  jedná se o Pec pod Sněžkou, kde o sníh rozhodně není nouze.
Sám jsem si k této "parádě" dnes prohazoval cestu.  >:(


Konečně i originální dobastlení spínacích hodin na kryt svorkovnice elektroměru taky o lecčems vypovídá.  ::)


Název: Re: Jak vysoko elektroměrový rozvaděč?
Přispěvatel: František Šohajda 23.02.2013, 08:17
Jištění spínaček je kde?? ;)


Název: Re: Jak vysoko umístit elektroměrový rozvaděč?
Přispěvatel: Kamil Novák 23.02.2013, 20:28
Nikde.  ;D
A jen pro zajímavost - neví se, kde jsou hlavní pojistky.  >:D