HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Josef Menc 30.04.2008, 18:02



Název: Mám se jako revizák pustit do odstraňování závad?
Přispěvatel: Josef Menc 30.04.2008, 18:02
Byl jsem pozván na revizi penzionu (2 restaurace, kuchyň, 35 pokojů s koupelnou.

Montážní firma neprovedla vůbec žádné pospojení, není svorkovnice HOP, propojení podružných rozvaděčů, pospojení koupelen.

V koupelnách je

zásuvka 230V,
světlo II. tř.
ventilátor II. tř.,  
el. žebřík ve II. tř.,  který je však napojen v krabici K 68, která je zavíčkována v obkladě koupelny - nebezpečí postříkání vodou při neodborném používání sprchy.

Investor po mém zjištění chce abych toto uvedl do pořádku.
Vše je stavebně dokončeno, včetně nábytku a koberců.


Název: Re: Mám se jako revizák pustit do odstraňování závad?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.04.2008, 18:37
V čem je problém? Provádíte i elektroinstala ce? Ta šup, vypracovat cenovou nabídku na odstranění závad a podepsat smlouvu. Kolik si řeknete za stěhování nábytku, je už jenom detail :)
V lepším případě dostanete zaplaceno za práci navíc, v horším vám nezaplatí ani tu revizi.


Název: Re: Mám se jako revizák pustit do odstraňování závad?
Přispěvatel: Milan Karvánek 30.04.2008, 22:17
TO: Menc> a co je psáno v technické dokumentaci? Ani slovo o HOP objektu? A rozklíčovat zóny v koupelnách a vztáhnout k tomu potřebné krytí pro spotřebiče (krabice),  to snad nemůže být pro RT problém, dyk tu ČSN 332000-7-701 stačí jen přečíst!
Objednávka na odstranění závad od investora, no to je to nejlepší co vás mohlo potkat, taky vás mohl z revize odvolat, když děláte potíže a našl jste nesrovnalosti a nedostal byste vůbec nic.


Název: Re: Mám se jako revizák pustit do odstraňování závad?
Přispěvatel: Miroš Jan 30.04.2008, 22:21
TO : Menc.

Neuvádíte, jak je ta elektroinstala ce stará. Kdy vlastně byla spuštěna do provozu ?


Název: Re: Mám se jako revizák pustit do odstraňování závad?
Přispěvatel: Milan Brejcha 01.05.2008, 11:50
TO : Miroš,
       pkud budete vědět jak je ta instalace stará, tak vyřešíte problém, který je uveden  :D :D Podlé mého uvážení se jedná o výchozí reviz, kde se jedná o to, že montážní firma podmínku nesplnila. Já osobně bych to dal do závad a pokud mi provozovatel požádá o odstranění závad, tak to jistě bude za tučnou úplatu, kterou provozovatel bude muset vymáhat na firmě, která provedla elektroinstala ci. Ale vše záleží na domluvě  (zle) (zle)


Název: Re: Mám se jako revizák pustit do odstraňování závad?
Přispěvatel: Petr Doležal 01.05.2008, 12:41
Hlavně fotodokumentac i pro případný soudní spor s dodavatelem


Název: Re: Mám se jako revizák pustit do odstraňování závad?
Přispěvatel: Radek Kroutil 01.05.2008, 15:36
To Brejcha:
výchozí revize to asi nebude. Tu si musí zajistit elektromontážn í firma, která tu rekonstrukci prováděla. Spíš je to kontrola od investora. A pak bych chtěl vidět jak se bude tvářit revizák firmy, že to pustil... (zle)

To Menc:
Rozpočet, smlouvu a máte práci... (dance)


Název: Re: Mám se jako revizák pustit do odstraňování závad?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 01.05.2008, 17:23
Jak jste zjistil že v koupelnách není provedeno pospojení ? To jste nic nenaměřil ? A co je vlastně v těch konkrétních koupelnách k pospojování ? A jak chcete Vámi zjištěné závady odstranit, to budete kuchat hotové obklady, malby a třeba i dlažby ?


Název: Re: Mám se jako revizák pustit do odstraňování závad?
Přispěvatel: Miroš Jan 01.05.2008, 22:58
TO : Brejcha.

Ptal jsem se proto abych si mohl udělat úsudek, stran těch závad. To že třeba není HOP, jěště nemusí být nutně závada: >:(


Název: Re: Mám se jako revizák pustit do odstraňování závad?
Přispěvatel: František Bernard 02.05.2008, 09:14
Pozor pane Menc na to, aby vás nenapadli, že jste si závady vymyslel kvůli další práci.  To se mi již stalo, takže již od té doby neodstraňuji závady mnou nalezené.


Název: Re: Mám se jako revizák pustit do odstraňování závad?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.05.2008, 12:15
výchozí revize to asi nebude. Tu si musí zajistit elektromontážn í firma, která tu rekonstrukci prováděla.
A proč by musela? Je to věc dohody. Už jsem zažil investora, který výchozí revizi dodavatele odmítl s tím, že si ji zajistí sám svým vlastním RT. Něco ve smyslu "důvěřuj, ale prověřuj". Docela dobře to fungovalo.


Název: Re: Mám se jako revizák pustit do odstraňování závad?
Přispěvatel: Kamil Novák 02.05.2008, 20:49
Už jsem zažil investora, který výchozí revizi dodavatele odmítl s tím, že si ji zajistí sám svým vlastním RT. Něco ve smyslu "důvěřuj, ale prověřuj". Docela dobře to fungovalo.

Tohle je podle mého soudu nejlepší cesta k tomu, aby revize byla co nejvíce objektivní.
I když chápu, že právě toto nejde některým montážním firmám pod vousy.  (surprice)


Název: Re: Mám se jako revizák pustit do odstraňování závad?
Přispěvatel: Josef Menc 04.05.2008, 15:57
Díky za rady na můj dotaz s pospojením v penzionu.
Jde o novou elektroinstala ci na kterou jsem byl přizván jako nezaujatý revizní technik.
Nakonec mně investor přemlouvá abych dílo dodělal a tím mně uvedl do prekérní situace, kdy budu muset řešit v dokoneném objektu pospojení mezo patrovými rozvaděči (10 ks) a nakonec možná i v koupelnách. čili asi sekání, resp. v lištách.
Na základě vašich příspěvků tedy nafotím, sepíšu negativní revizní zprávu, vyčíslím náklady na úpravy a sepíšu smlouvu.
Pak se do toho pustím !
Ještě jednou díky.
Menc Josef


Název: Re: Mám se jako revizák pustit do odstraňování závad?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 04.05.2008, 17:58
Byl jsem pozván na revizi penzionu (2 restaurace, kuchyň, 35 pokojů s koupelnou.
Než se do toho pustíte doporučuji mít v ruce projektovou dokumentaci, třeba jen i dodatečné zakreslenou.
Např. Pokud bude provedeno hlavní pospojování v přízemí nebo suterenu z jakého důvodu je nutno tahat pospojování mezi rozvaděči / pokud vyhoví průřez přívodního vedení, atd... /? Takové a podobné věci musí stanovit projektant. Jinak se vám to může vrátit jako Damoklův meč.