Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: Petr Š. 26.04.2008, 10:41



Název: Jak zapojit kovový lustr v panelovém domě, kde jsou pouze dva vodiče?
Přispěvatel: Petr Š. 26.04.2008, 10:41
Chtěl bych poprosit o správný postup připojení lustru EGLO v panelovém bytě (dům z druhé poloviny 80. let).
Mám k připojení dva hliníkové vodiče.
Lustr má kovové tělo a od výrobce je připraven k připojení uzemění.
Samozřejmě k zjištění správného zapojení použiji Vadasův přístroj :).


Název: Re: Jak zapojit kovový lustr v panelovém domě, kde jsou pouze dva vodiče?
Přispěvatel: Radek Červený 26.04.2008, 16:46
Černý vodič ze stropu připojit na hnědý nebo černý ve svítidle, zelený vodič ze stropu připojit na kostru svítidla ( PE ) a z kostry svítidla propojkou na vodič modrý ve svítidle ( N ).
Příště čtěte pravidla diskuze a použijte tlačítko vyhledávání. Jedná se o časté a opakované téma (norm)


Název: Re: Jak zapojit kovový lustr v panelovém domě, kde jsou pouze dva vodiče?
Přispěvatel: Michal Souček 28.04.2008, 08:34
... ikdyž pan Rádce použil imperativ, neoplatím a táži se jej:  Nebudou od stropu, v panelákovém bytě z 80. let koukat spíše vodiče černý/hnědý a světle modrý?


Černý vodič ze stropu připojit na hnědý nebo černý ve svítidle, zelený vodič ze stropu připojit na kostru svítidla ( PE ) a z kostry svítidla propojkou na vodič modrý ve svítidle ( N ).
Příště čtěte pravidla diskuze a použijte tlačítko vyhledávání. Jedná se o časté a opakované téma (norm)


Název: Re: Jak zapojit kovový lustr v panelovém domě, kde jsou pouze dva vodiče?
Přispěvatel: Václav 3 28.04.2008, 21:21
to Michal Souček:

Světle modrý tam určitě nebude, buď zelený nebo zeleno/žlutý a jinak kolega Radek Červený má pravdu, použijte tlačítko vyhledávání ( zde - nahoře ),  protože toto téma se zde probíralo již vícekrát.