Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Jan Bubeník 26.04.2008, 09:01



Název: Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
Přispěvatel: Jan Bubeník 26.04.2008, 09:01
Koupil jsem elektr. skřín PER 1,
podle schématu tam patří jen hl. jistič a jednosazbový elektroměr.
Podle schémat E-onu mají proudový chráníč vždy před elektroměrem.
Nevím teda jestli jim nebude vadit, když si dám pr. chráníč do podružného rozvaděče - tedy až za elektroměr?


Název: Re: Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
Přispěvatel: Radek Červený 26.04.2008, 13:19
O jakou se jedná rozvodnou síť?


Název: Re: Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 26.04.2008, 13:53
Nevim o tomto pozadavku, muzete sem dat odkaz odkud mate tuto informaci? Jednu dobu jeste v dobe JME chteli proudovy chranic pred elektromerem na stavenistnich pripojkach (prozatimnich)


Název: Re: Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
Přispěvatel: Aleš Dudek 26.04.2008, 20:35
záleží na síti a určení přípojky a stanovisku distribuční společnosti, ale můj názor je lépe do neblombované části kvůli přístupnosti a případným úpravám a opravám


Název: Re: Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
Přispěvatel: Jan Bubeník 27.04.2008, 12:30
tady jsou od eonu schémata ze kterých jsem vycházel

http://www.eon.cz/file/cs/distribution/regulations/EON-zapojeni_mericich_souprav.pdf

(je to od str. 19) schéma č. 3

Je tam nulování, ale zakopal sem pozink. tyč že si udělám zem a dám FI 3 fáz. 0.3A a 1fáz. 0.03A  .Staré rozvody šli pryč byl tam Al  :( a dělám je komplet znovu aji s přípojkovou skříní.

Add:Aleš Dudek
úplně s vámi souhlasím, taky se mit to moc nechce dávat pod plomby a hlavně když bude v podružném rozvaděči tak je to aji pohodlnější :)




Název: Re: Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
Přispěvatel: Petr Doležal 27.04.2008, 13:05
Ta schemata (3. a 6.) ale platí pro sítě TT. Pro sítě TN se ve čl. 7.3. naopak toto řešení nedoporučuje !


Název: Re: Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
Přispěvatel: Jan Bubeník 27.04.2008, 17:25
Add: Petrv Doležal

Děkuji moc za objasnění mého problému, (občas nestačí jen koukat na schémata ale i něco si přešíst). V tom článku 7.3 je to vysvětlo perfekně akorát tam uvádí že vodič PEN se rozděluje až v podružném rozvaděči tak nevím jestli ještě bude nutné přivést vodič PE z podružného rozvaděče?

PS: jěště malá technická, v článku jsem psal že mám elektr. skříň PER 1 asi ji určitě znáte ,vyrobce rokycany. Taky dělám v oboru elektro a trošku mě zaskočily že mají přívod ze spodu (je to už vydrátované),  takže přívod na hlavní jistič je taky ze spodu - což se mi moc nelíbý (nás to vždy učily -přívody z vrchu)


Název: Re: Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
Přispěvatel: Radek Kroutil 27.04.2008, 17:43
U jističů je to dneska už jedno, jenom to dát v celém rozvaděči stejně. Když se podíváte na dnes vyráběný skoro kterýkoli jistič, tak má , ,štěrbiny,,  na propojovací hřeben dole i nahoře
ps: taky jsem ročník, kdy mi do hlavy , ,nalévali,,  pouze přívody zeshora


Název: Re: Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
Přispěvatel: Aleš Dudek 27.04.2008, 22:31
u těch přívodů ze spoda bych si dal pozor na návod výrobce


Název: Re: Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
Přispěvatel: Václav 3 27.04.2008, 22:55
to kolega Aleš Dudek:

Jsou i typy jističů, co mají předepsaný přívod zespoda, ono je to třeba vždy kontrolovat u méně frekventovanýc h typů, které člověk nepoužívá běžně.


Název: Re: Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?
Přispěvatel: Jan Bubeník 28.04.2008, 18:04
TO : Petr Doležal
Omlouvám se ,ale nedopsal jsem muj text okolo článku 7.3. Jedná se o rozdělení vodiče PEN. Tam doporučují až v podružném rozvaděči. Budu mít zakopanou zemní tyč tak nevím jestli je ještě potřeba do elektroměrové skříně dovést vodič PE?A pokud ano o jaký min. pruřez se musí jednat?Nerad bych něco udělal a pak znova rozboural a dělal znova.Osobně si myslím ,že je tam zbytečný.Nechá m si radši poradit :)