Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jozef Luptak 19.04.2008, 18:55



Název: Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
Přispěvatel: Jozef Luptak 19.04.2008, 18:55
Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?


Název: Re: Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.04.2008, 19:04
Kdo hledá, najde (http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-tipy-a-triky-pri-instalaci-prepetovych-ochran-cast-10-skryte-svody-zhave-tema/view)  (beach)
No, AlFe asi nebude ideál.


Název: Re: Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.04.2008, 19:10
Ještě jsem našel materiál (http://tzb2.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125tz2/prednasky/125tz2-14.pdf?TZB=0371160eafe999e67ea649e9775a7f8c),  kde Alfe popisují.


Název: Re: Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
Přispěvatel: Petr Doležal 19.04.2008, 19:30
Sice neplatná, ale pro poučení :
ČSN 02 4210   
" Hliníkové laná a hliníkové laná s oceľovou dušou pre elektrické vedenia "
Tato lana mají duši z ocelových drátů (nosná část) a na ní dráty hliníkové (elektrovodná část) . V různých poměrech Fe ku Al. Mimo jiné to je i využití skinefektu.
V Googlu fůra odkazů.


Název: Re: Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
Přispěvatel: Jan Hájek 19.04.2008, 21:44
Raději bych to nedělal, tedy pokud už to lano nemáte. Obecně provést skrytý svod z lana ( tzn.spousta slabých drátů s velkou plochou) z materiálů, které nemají rády moc vlhkost a nejsou zrovna netečné, by nebylo zřejmě řešení na delší dobu.
Podívejte se do ČSN EN 50164, na materiál na svody, hromosvod by měl obsahovat pouze materiál dle této řady norem.
www.kniska.eu (http://www.kniska.eu)   - kapitola 10


Název: Re: Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
Přispěvatel: Radek Červený 20.04.2008, 10:14
Já bych nedělal ani ten skrytý svod.
Plný materiál a příchytky na fasádě a je to  (jednicka)
Praxe z nás dělá mistry ;)
Až vám tam uhodí, budete se skrytým svodem velmi nešťastný.


Název: Re: Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
Přispěvatel: Václav 3 20.04.2008, 14:24
Souhlasím s kolegou Radkem Červeným, po úderu blesku nemusí ten skrytý svod být vůbec skrytý. Čím dál od vnitřku budovy je svod, tím menší je nebezpečí pro obyvatele i věci uvnitř.


Název: Re: Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
Přispěvatel: Petr Skipala 20.04.2008, 19:37
Já bych měl strach z dynamického účinku procházejícího proudu.Podle mně se to lano při zásahu urve.