Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: milmate 16.04.2008, 08:39



Název: Mohu propojit kabel 4x25mm2 Al s 4x4mm2 Cu?
Přispěvatel: milmate 16.04.2008, 08:39
Z rozvodné skříně umístěné na chatě mi vede kabel 4x4mm2 Cu v délce cca 1m.
K  tomuto kabelu chci připojit nový dálkový kabel 4x25mm2 Al.
Tyto dva kabely potřebuji propojit.
Uvažuji o skříňce 190x140x70 např. typu Gewiss osazené stoupačkovou svorkovnicí, ve které bych propojení provedl.
Hlavním důvodem tohoto neobvyklého propojení je fakt, že nechci rozbíjet fasádu chaty.
Je toto propojení z hlediska platných norem možné?


Název: Re: Propojení kabelu 4x25mm2 Al a 4x4mm2 Cu - nové
Přispěvatel: Václav 3 16.04.2008, 09:19
Není, v současné době je povolen minimální průřez vodiče PEN 10qmm Cu nebo 16qmm Al. Přívod by musel být zhotoven z 5x4qmm Cu nebo 4x10qmm Cu. Proč tato situace vznikla? Napojujete starý rozvod na nový přívod?


Název: Re: Propojení kabelu 4x25mm2 Al a 4x4mm2 Cu - nové
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.04.2008, 09:30
4x4mm2 není správně, neprojdete revizí (pokud nějaká bude).
Je-li správně odjištěn kabel 4mm2 Cu, bude i správně jištěn 25mm2 Al, takže no problem. Skříň bych umístil tak, aby byla přístupná a moc na ní nepršelo. Samozřejmě (pokud bude venku) dostatečné krytí skříně, kabely utěsnit ve vhodných vývodkách.