Název: Mohu propojit kabel 4x25mm2 Al s 4x4mm2 Cu? Přispěvatel: milmate 16.04.2008, 08:39 Z rozvodné skříně umístěné na chatě mi vede kabel 4x4mm2 Cu v délce cca 1m.
K tomuto kabelu chci připojit nový dálkový kabel 4x25mm2 Al. Tyto dva kabely potřebuji propojit. Uvažuji o skříňce 190x140x70 např. typu Gewiss osazené stoupačkovou svorkovnicí, ve které bych propojení provedl. Hlavním důvodem tohoto neobvyklého propojení je fakt, že nechci rozbíjet fasádu chaty. Je toto propojení z hlediska platných norem možné? Název: Re: Propojení kabelu 4x25mm2 Al a 4x4mm2 Cu - nové Přispěvatel: Václav 3 16.04.2008, 09:19 Není, v současné době je povolen minimální průřez vodiče PEN 10qmm Cu nebo 16qmm Al. Přívod by musel být zhotoven z 5x4qmm Cu nebo 4x10qmm Cu. Proč tato situace vznikla? Napojujete starý rozvod na nový přívod?
Název: Re: Propojení kabelu 4x25mm2 Al a 4x4mm2 Cu - nové Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.04.2008, 09:30 4x4mm2 není správně, neprojdete revizí (pokud nějaká bude).
Je-li správně odjištěn kabel 4mm2 Cu, bude i správně jištěn 25mm2 Al, takže no problem. Skříň bych umístil tak, aby byla přístupná a moc na ní nepršelo. Samozřejmě (pokud bude venku) dostatečné krytí skříně, kabely utěsnit ve vhodných vývodkách. |