Přispěvatel: Kamil Bužek 04.04.2008, 10:01
Firma, která dělala hrubou stavbu nevyvedla drát od základového zemniče pro hlavní uzemnění, jsou vyvedeny pouze dva dráty pro svody hromosvodu. Je možné se tedy připojit na svod hromosvodu?


Název: Re: Připojení na zemnící soustavu
Přispěvatel: Michal Slabý 04.04.2008, 15:25
Jestli máte uzemněnou přípojku ,  hodnota je v pořádku a není daleko od domu, tak by to mělo stačit. Takto se na svod připojit nelze.


Název: Re: Připojení na zemnící soustavu
Přispěvatel: Radek Červený 04.04.2008, 16:52
A jak máte ten dům velký a podle jaké normy vám dělali uzemnění a hromosvod? Dva svody na hromosvod mi vychází na dům o ploše cca 50 m2.


Název: Re: Připojení na zemnící soustavu
Přispěvatel: Kamil Novák 04.04.2008, 18:35
A jak máte ten dům velký a podle jaké normy vám dělali uzemnění a hromosvod? Dva svody na hromosvod mi vychází na dům o ploše cca 50 m2.


Jinými slovy - jak je uzemnění řešeno v projektu ?


Název: Re: Je možné připojení zemnící soustavu přes svod hromosvodu?
Přispěvatel: Kamil Bužek 07.04.2008, 09:31
Přípojka ještě není hotová, vzdálenost pilíře od domu bude cca 30m. Bude tedy nutné udělat novou zemnící soustavu na kterou se připojí hlavní zemnění a to pak spojit se svodem, aby byly obě soustavy spojeny?
Pokud jde o projekt, tak v něm bylo připojení na základový zemnič, ale stačí si přečíst původní otázku a je tam napsáno, že to stavební firma neudělala. Proto teď potřebuji vymyslet jine řešení. Odkazovat se na projekt, když už dům stojí mi bohužel problém nevyřeší.
Děkuji


Název: Re: Je možné připojení zemnící soustavu přes svod hromosvodu?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 07.04.2008, 23:49
Jestli přípojku od domu ještě nemáte hotovou a bude -li v zemi, pak je asi nejlepší řešení položit do společného výkopu s přípojkou zemnící pásek - po celé délce těch 30m a na jeden konec připojit hlavní rozvaděč a na druhé straně elektroměrový rozvaděč.
Ten zemnící pásek ať je na dně výkopu, pak dejte vrstvu písku a pak teprve kabel přípojky, na něj písek, zeminu, fólii a zeminu.


Název: Re: Je možné připojení zemnící soustavu přes svod hromosvodu?
Přispěvatel: Kamil Bužek 08.04.2008, 09:47
Děkuji, to je přesně co jsem potřeboval vědět. Ještě jenom upřesnění, kde spojit tyto dvě zemnění, někde pod zemí spojit svod hromosvodu a zemnící pásek ve výkopu, nebo nad zemí?


Název: Re: Je možné připojení zemnící soustavu přes svod hromosvodu?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 09.04.2008, 16:22
Moc nechápu, jak to myslíte, měl jsem za to, že hromosvod ma zemnič ve formě základového zemniče, tedy v zemi jej nikde připojite nemůžete. Ta uzemnění prostě spojena nebudou.


Název: Re: Je možné připojení zemnící soustavu přes svod hromosvodu?
Přispěvatel: Miroslav Mišo 09.04.2008, 22:58
...,  tedy v zemi jej nikde připojite nemůžete. Ta uzemnění prostě spojena nebudou.

TO: Fasulis
Prosím, mohol by ste mne i pánovi Bužekovi vysvetliť dôvod (riziko či nebezpečenstvo ),  pre ktorý nie je prípustné spojenie oboch uzemnení ( bleskozvodovéh o - základový zemnič  i hlavného uzemnenia ),  keď zakladový zemnič mal byť pôvodne spoločným uzemnením?
Tuším, že to má súvislosť s mnou priložením obrázkom, kde si tiez neviem vysvetliť, prečo je strojený zemnič oddelený iskriskom od základového zemniča.
Nebolo by pre p. Bužeka riešením, že by na vyrovnanie potenciálov urobil niečo obdobné, ibaže na EP by pripojil zemniaci výkopový pás a prepoj EP so základovým zemničom by riešil cez iskrisko!

P.S.: Dobrá rada je nad zlato. Ďakujem.


Název: Re: Je možné připojení zemnící soustavu přes svod hromosvodu?
Přispěvatel: Radim Strycharski 10.04.2008, 07:40
Obávám se, že se ta uzemnění stejně budou muset spojit, protože budou asi vzájemně blíž než 5 metrů, viz čl. 542.N5.4.2. Osobně bych to řešil dodatečným připojením základového zemniče na vodič PEN, tak jak to bylo zamýšleno původně v projektu. Mají vzniknout dodatečné náklady tímto způsobem nebo pokládkou nového uzemnění k přívodnímu vedení?  :-[


Název: Re: Je možné připojení zemnící soustavu přes svod hromosvodu?
Přispěvatel: Kamil Bužek 10.04.2008, 12:13
To Fasulis:
Ano hromosvod má zemnič ve formě základového zemniče a přímo na zemnič se tedy připojit nelze. Z tohoto základového zemniče, jak jsem již psal, jsou ale vyvedeny dva dráty 8mm pro připojení svodu hromosvodu, které už jsou mimo základy (vycházejí zpod základů). Jestli tedy udělám nové zemnění ve výkopu pro kabel, měl bych ho spojit se stávajícím zemněním, protože tyto dvě zemnění budou docela blízko sebe. Otázku kde je spojit jsem myslel tak, že propojím ten vyvedený drát pro svod hromosvodu a nové zemnění. To mohu udělat buď pod zemí např. těsně u základů, nebo až nad zemí.

To Strycharski:
Dodatečné připojení přímo na zemnič není možné protože je to zalité v betonu. Původní myšlenka byla nasvorkovat na drát pro svod hromosvodu další drát těsně u místa, kde vychází ze základů (to je možné odhrabat) a tento nový drát pak zatáhnout dovnitř objektu na hlavní EPS. Toto ale pan Slabý hned v první odpovědi nedoporučil.


Název: Re: Je možné připojení zemnící soustavu přes svod hromosvodu?
Přispěvatel: Radim Strycharski 10.04.2008, 13:48
To Bužek:

Selským rozumem vzato, pokud připojíte cokoli uzemněného pod zkušební svorku, tak to nemůže ničemu vadit. Když je to blízko terénu, tak svorku zalijte asfaltem. Má se použít drát minimálně FeZn pr. 8. Nevybavuji si žádný článek, který by něco takového zakazoval. 


Název: Re: Je možné připojení zemnící soustavu přes svod hromosvodu?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 10.04.2008, 19:42
Uzemnění hromosvodu a el.instalace může být spojeno, podle mne, ale jen pod zemí.
Pokud budeme uvažovat svod bleskového výboje, tak při spojení PE el.instalace s hromosvodem těsně nad zemí jde část výboje přímo do el.instalace. Osobně bych doporučil propoj v zemi a ve vzdálenosti cca 2m  / odhad, čím dále tím lépe / vyvést zkušební svorku a napojit el.instalaci.
To jiskřiště na obrázku je z důvodu odizolování zemničů mezi sebou v případě nebezpečí bludné koroze. Při blesku zaberou přes jiskřiště oba.
Zdroj: kolega Hájek, snídaně na Amperu.
Ono ale v praxi je to těžko proveditelné a hlavně uhlídatelné. Dle mne by musel být uložen izolovaně od objektu celý hromosvod. Pokud se nějaká vodivá část hromosvodu dotkne vodivé konstrukce objektu, už je spojení zařízeno. V praxi se tomu asi těžko zabrání. Už třeba jen tím, že někdo kdo netuší že jsou zemniče od sebe instaluje třeba el. reklamu a její konstrukci spojí s hromosvodem.


Název: Re: Je možné připojení zemnící soustavu přes svod hromosvodu?
Přispěvatel: Georgis Fasulis 10.04.2008, 21:45
Jak píše kolega Rozmahel, jestli spojit, tak v zemi.
Tedy doporučuji vyvést do země z bližšího svodu další FeZn a pod zemí ho vést k pásku od uzemnění pod přívodním kabelem. Myslím, že by to bylo v dané situaci nejlepší řešení.


Název: Re: Je možné připojení zemnící soustavu přes svod hromosvodu?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 11.04.2008, 03:00
Domníván se, že by v dotazu navrhované řešení bylo možné. Jedná se asi o to v zemi rozdvojit jeden vývod základového zemniče a udělat z něho dva. Proč dělat další uzemnění, když stejně musí z důvodu antény uvést uzemnění na společnou uzemňovací soustavu. 


Název: Re: Je možné připojení zemnící soustavu přes svod hromosvodu?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 11.04.2008, 08:15
Pokud by se mělo provést připojení, měla by se odkopat zemina až na vedení v zemi a spoj provést tam. Samozřejmě s pečlivým ohledem na korozi.


Název: Re: Je možné připojení zemnící soustavu přes svod hromosvodu?
Přispěvatel: Milan Karvánek 11.04.2008, 21:06
TO: Bužek> asi by pomohlo, kdybyste přesněji popsal kam jsou vyvedeny ony vývody pro hromosvod. Mám na mysli pozici v řezu terénem.
Domnívám se, že:
 Pokud dráty vychází z betonové základové desky směrem "do boku" do terénu, tedy v úrovni pod budoucím "čistým" povrchem - třeba trávníkem je možné k tomuto vývodu pod zemí připojit další uzenňovací vedení pro rozvaděč. Takový spoj musí být proveden normalizovaným i svorkami a opatřen antikorozní ochranou, podrobné provedení viz ČSN.
 Pokud vychází z betonu kolmo vzhůru v blízkosti zdi (jako pro skrytý svod) spojení v nadzemní části již není možné. Řešení viz kolega Fasulis, položit dodatečně uzemění do výkopu s přívodním kabelem.


Název: Re: Je možné připojení zemnící soustavu přes svod hromosvodu?
Přispěvatel: Miroslav Mišo 14.04.2008, 00:08
Obávám se, že se ta uzemnění stejně budou muset spojit, protože budou asi vzájemně blíž než 5 metrů, viz čl. 542.N5.4.2. Osobně bych to řešil dodatečným připojením základového zemniče na vodič PEN, tak jak to bylo zamýšleno původně v projektu.

To Bužek:
Selským rozumem vzato, pokud připojíte cokoli uzemněného pod zkušební svorku, tak to nemůže ničemu vadit. Když je to blízko terénu, tak svorku zalijte asfaltem. Má se použít drát minimálně FeZn pr. 8. Nevybavuji si žádný článek, který by něco takového zakazoval. 

Páni,
V ČR a tiež v SR už platí nový súbor európskych noriem 62305 a zrejme aj podľa týchto noriem je zhotovený projekt ochrany proti blesku LPS.
Tento system sa sklada z dvoch kompletných systémov - vonkajší a vnútorný.
Vonkajší systém ochrany LPS - zachytávače, zvodiče a uzemňovacia sústava.
Vnútorný systém ochrany LPS - ekvipotenciáln e vyrovnanie bleskového prúdu a dostatočné vzdielenosti vo vnútri budovi voči preskoku blesku, či tienennie.
Keďže pri realizacii stavby pána Bužka nastala chyba - nevyvedenie prívodu pre EPS, ktorá sa už nedá napraviť, tak treba hladať také riešenie, aby systém ochrany bol funkčný a pritom nie nebezpečný:
1/ Uzemňovacia sústava ( základový zemnič ) je zhotovená, teda ak jej zemný odpor je OK, potom netreba prirábať nové zemnenie ( pásovina),  lebo aj tak by sa to muselo spojiť s základovým zemničom. Totiž podľa menovanej normy má byť zriadená iba jedna spoločná uzemňovacia sústava pre všetko ( nn prívod, bleskozvod, slaboprúd ... )
2/ Vyrovnanie bleskového prúdu ( vonkajšieho a vnútornúho potenciálu ) je základnou podmienkou vnútornej ochrany - takže bleskozvodový zemnič MUSÍ byť prepojený z EPS !
V úvode som citoval pána Strycharskeho a to je aj môj pohľad na riešenie. Určite by bolo lepšie spájať prívod z EPS so zvodom v zemi, ale aj nad zemou to nemusí byť nebezpečné. ( Vývod základového zemniča by podľa normy mal byť pri prechode zemou v izolačnej trubke - vznik korózie, potom aj prívod a spoj od EP musí byť odizolovaný od zeme. ) Tvrdenie pána Rozmahela, že pri spoji nad zemou ide časť el. vyboja do el. inštalácie je správne, no pri zemnom spojení to platí tak isto, dokonca v oboch prípadoch je prúd do el. inštálácie ROVNAKÝ.  Ak je napr. odpor uzemnenia 1 ohm a siete tiež 1 ohm, tak pri údere bleskového prúdu 100kA sa tento rozdelí na dve polovice a jedna tečie priamo do zeme ( 50kA ) a druhá ( tiež 50kA ) ide cez nn sieť do uzemnenia siete.
Čo by s malo dodržať pri spájaní EPS so zvodom? Určite min. prierez vodiča ( to je v projekte ),  spoj ( kvalita a určite medzi slúšobnou svorkou a uzemnením ) a tiež vedenie ( čo najkratšia vzdialenosť, umiestnenie tam, kde pri búrke sa nezdržujú osoby, ochrana voči mech. poškodeniu )


Název: Re: Je možné připojení zemnící soustavu přes svod hromosvodu?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 14.04.2008, 07:56
TO: Mišo
Souhlasím s Vámi, ale myslím si, že pokud je ke svodu v zemi napojen zemnič, v zemi se předpokládá vybití náboje blesku na nulu, pak je jistě lepší volba provést napojení v zemi, kde i toto nové vedení poslouží svou délkou ve styku se zeminou jako " útlumový člen ". Chápu, že se jedná o galvanické propojení a vysokou vodivost vedení, ale styk se zeminou po délce musí mít dle mého soudu lepší účinek než přímé spojení na HOP.
Po stránce průtoku bleskového proudu je Vaše úvaha jasná, ale myslím si, že problém v tomto případě není až tak velikost bleskového proudu jako spíše velikost napětí takového výboje.


Název: Re: Je možné připojení zemnící soustavu přes svod hromosvodu?
Přispěvatel: Radim Strycharski 14.04.2008, 14:38
Pokud budeme laborovat nad tím, kterou částí proteče větší proud, domnívám se, že kromě odporu jednotlivých uzemnění bude hrát ještě významnější roli způsob připojení. Vysokofrekvenč ní proud si hledá cestu nejmenší vlnové impedance, a proto pokud by měl téct proti srsti (po písmenu V),  tak spíše poteče někudy po přímější cestě. Možná že by bylo nakonec lepší připojení el .instalace u paty svodu hromosvodu "písmenem V" než normální kolmé připojení v základovém zemniči. Důležitost správného připojování nám mohou dokládat např. důrazná upozornění výrobců přepěťových ochran nebo správné montážní postupy pro připojování bleskojistek u vn, kde má být připojení pokud možno přímé, bez zbytečných oblouků a hlavně bez "vraceček".


Název: Re: Je možné připojení zemnící soustavu přes svod hromosvodu?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 14.04.2008, 14:54
To ano. U těch bleskojistek se ale asi předpokládá umístění ve vzduchu a ne v zemi.
U blesku se myslím jedná zejména o stejnosměrný výboj.


Název: Re: Je možné připojení zemnící soustavu přes svod hromosvodu?
Přispěvatel: Radim Strycharski 14.04.2008, 21:45
Je to sice stejnosměrný výboj, ale superkrátké pulzy z něj dělají vysoce střídavý. Proto se tam taky objevuje skinefekt. Možná by z tohoto titulu byl "vodivější" svod hromosvodu z lana a ne z tuhého drátu. Mám ale nějak zafixováno ze staré normy, že lana se sice mohou používat vyjma přímého zazdění, ale že se spíše doporučují tuhé dráty.  :-\


Název: Re: Je možné připojení zemnící soustavu přes svod hromosvodu?
Přispěvatel: Kamil Bužek 15.04.2008, 09:11
To Karvánek: drát vycházi "do boku" zezpodu základových pásu, tedy asi 1m pod terénem. Dále pak jde kolem základu nahoru v zemi.

Připojení domovního rozvaděče tedy provedu rozdvojením tohoto drátu v největší hloubce v jaké to bude možné, tedy asi ten 1m. Nový drát pak protáhnu přes zeď dovnitř domu a tam se připojí na hlavní EPS.