Název: Je v ČSN EN 62305 stanoven počet svodů poměrem stran a výškou budovy? Přispěvatel: Vladimír Pašek 02.04.2008, 18:23 Je v ČSN EN 62305 stanoven počet svodů poměrem stran, výškou budovy nebo nějak podobně jak to bylo v ČSN 34 1390 nebo je to určeno pouze třídou LPS = 10,10,15,20m ?
Název: Re: Je v ČSN EN 62305 stanoven počet svodů poměrem stran a výškou budovy? Přispěvatel: Jan Hájek 02.04.2008, 19:55 Rozhodující je třída ochrany před bleskem LPL vztaženo k obvodu,ale u budov širších 40 m, by měl být realizován i vnitřní svod.
|