Název: Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence Přispěvatel: Jiří Skřivánek Datum: 28.1.2001 13.06.2004, 10:34 Prosím o informaci, nebo odkaz jak zpočítat zatížitelnost vodiče na Název: Re: Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence Přispěvatel: V.Tichota Datum: 29.1.2001 13.06.2004, 10:34 Použil bych standardní postup jako pro dimenzování síťového rozvodu. U Název: Re: Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence Přispěvatel: J.Mayer Datum: 29.1.2001 13.06.2004, 10:35 dovolil bych si s Vami nesouhlasit, ze skinefekt se na kmitoctech Název: Re: Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence Přispěvatel: dolac 30.07.2008, 20:55 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!). Dovolím si obnoviť tento starší príspevok a poprosiť teoreticky zdatných kolegov o radu, ako spočítať sériový odpor kábla o priereze 240 mmm2 na harmonických kmitočtoch, ktorý narastá v dôsledku skin efektu. Potrebujem určiť príspevok k otepleniu kábla od vyšších harm. zložiek na vedení, ktoré je výrazne zaťažené vyššími harm. zložkami prúdu, a to najmä zložkami vyššieho rádu. Pre začiatok by som zanedbal vplyv mag. poľa od susedných vodičov v kábli, a počítal by som iba nárast činného odporu od mag. poľa vlastných vodičov. Nejaké vzťahy som našiel na NETe, ale zdajú sa mi dosť nedôveryhodne, nakoľko mi vychádzajú dosť vysoké hodnoty, aj keď som to viackrát kontroloval.
Název: Re: Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence Přispěvatel: anonymní_anonym 03.08.2008, 10:54 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!). Dovolím si obnoviť tento starší príspevok a poprosiť teoreticky zdatných kolegov o radu, ako spočítať sériový odpor kábla o priereze 240 mmm2 na harmonických kmitočtoch, ktorý narastá v dôsledku skin efektu. Potrebujem určiť príspevok k otepleniu kábla od vyšších harm. zložiek na vedení, ktoré je výrazne zaťažené vyššími harm. zložkami prúdu, a to najmä zložkami vyššieho rádu. Pre začiatok by som zanedbal vplyv mag. poľa od susedných vodičov v kábli, a počítal by som iba nárast činného odporu od mag. poľa vlastných vodičov. Nejaké vzťahy som našiel na NETe, ale zdajú sa mi dosť nedôveryhodne, nakoľko mi vychádzajú dosť vysoké hodnoty, aj keď som to viackrát kontroloval. Vzal jsem vzorečky pro poudovou hustotu a hloubku vniku zhttp://physics.mff.cuni.cz/kfnt/cs/vyuka/fyzika2/cast10.doc dosadil měrný odpor mědi 1,78*10-6 ohmmetru, permeabilitu vakua 4*PI*10-7 H/m, trochu integroval a vyšly mi relativní odpory vodiče průřezu 240 mm2 pro jednotlivé harmonické 50 Hz takto: 0 1,00 (tj. stejnosěrný proud) 1 1,33 (tj. 50 Hz - hloubka vniku 9,5 mm) 2 1,48 3 1,59 4 1,70 5 1,79 6 1,87 7 1,95 8 2,02 9 2,09 10 2,16 (tj. 500 Hz, hloubka vniku 3,0 mm) Co vyšlo vám? Název: Re: Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence Přispěvatel: dolac 04.08.2008, 22:41 Ďakujem za pomoc, ale dlhšie som nebol tu na fóre. Nakoľko som nenašiel seriózný návod, urobil som si svoj výpočet. Kábel je hliníkový nie Cu. Hĺbku vniku v m som určil zo vzťahu: delta=1/(sqrt(pi*f*mi/ro))
mi=permeabilita hliníka ro=merný odpor hliníka f=frekvencia Hlbka vniku na 50Hz u Al je podľa tohto vzťahu 12,8mm. (u medi trochu menej). Na 10 harm. cca 4mm. Na 50harm. cca 1,8mm. Trochu som si to zjednodušil a z hlbky vniku som si určil efektívny prierez a z neho odpor. Vyšli mi trochu nižšie hodnoty. (Na 10harm. iba 1,4 násobok DC odporu. Název: Re: Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence Přispěvatel: anonymní_anonym 05.08.2008, 02:26 Ďakujem za pomoc, ale dlhšie som nebol tu na fóre. Nakoľko som nenašiel seriózný návod, urobil som si svoj výpočet. Kábel je hliníkový nie Cu. Hĺbku vniku v m som určil zo vzťahu: delta=1/(sqrt(pi*f*mi/ro)) Pro Al (já mám v tabulkách měrný odpor 2,828*10-8) mi vychází ta moje tabulkami=permeabilita hliníka ro=merný odpor hliníka f=frekvencia Hlbka vniku na 50Hz u Al je podľa tohto vzťahu 12,8mm. (u medi trochu menej). Na 10 harm. cca 4mm. Na 50harm. cca 1,8mm. Trochu som si to zjednodušil a z hlbky vniku som si určil efektívny prierez a z neho odpor. Vyšli mi trochu nižšie hodnoty. (Na 10harm. iba 1,4 násobok DC odporu. 0 1,00 (tj. stejnosměrný proud) 1 1,26 (tj. 50 Hz - hloubka vniku 11,97 mm) 2 1,37 3 1,46 4 1,54 5 1,61 6 1,67 7 1,73 8 1,79 9 1,84 10 1,89 (tj. 500 Hz, hloubka vniku 3,79 mm) 50 3,20 (tj. 2500 Hz, hloubka vniku 1,69 mm) Název: Re: Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence Přispěvatel: Miroslav Revús 05.08.2008, 10:51 V prípade skutočnej inštalácie alebo vedenia je jednoduchšie zmerať jednotlivé harmonické prúdy priamo analyzátorom harmonických (analyzátorom kvality siete). Sú firmy, ktoré to bežne robia.
V prípade riešenia teoretickej úlohy považujte tento príspevok za bezpredmetný Název: Re: Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence Přispěvatel: anonymní_anonym 05.08.2008, 11:01 V prípade skutočnej inštalácie alebo vedenia je jednoduchšie zmerať jednotlivé harmonické prúdy priamo analyzátorom harmonických (analyzátorom kvality siete). Sú firmy, ktoré to bežne robia. To jste poněkud mimo - tazatel proudy zřejmě zná, ale potřebuje zjistit ztrátový výkon v kabelu.V prípade riešenia teoretickej úlohy považujte tento príspevok za bezpredmetný Ještě by taky mohl změřit výkon dodávaný do kabelu, a výkon odebíraný z kabelu, a spočítat rozdíl. Název: Re: Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence Přispěvatel: Miroslav Revús 05.08.2008, 11:52 Ak je to skutočná situácia, tak je najrýchlejšie riešenie riadiť sa dovoleným zaťažením kábla. Prúdy 1. harmonickej sú vlastne menovité, tie potrebujem preniesť. A ten zbytok sa dá vypočítať nasledovne.
Icelkovy=SQRT(I21+I22+...I2n) SQRT je druhá odmocnina Príklad: I1=100A I5=52A Icelkovy=SQRT(1002+522) Icelkovy=112,7A Vzhľadom ku skinefektu nie je tento výpočet úplne presný, ale na bežné použitie je viac než postačujúci. Název: Re: Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence Přispěvatel: Miroslav Revús 05.08.2008, 12:11 bližšie info v priloženom subore. Bohužiaľ iba v angličtine.
Název: Re: Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence Přispěvatel: anonymní_anonym 05.08.2008, 13:32 Ak je to skutočná situácia, tak je najrýchlejšie riešenie riadiť sa dovoleným zaťažením kábla. Prúdy 1. harmonickej sú vlastne menovité, tie potrebujem preniesť. A ten zbytok sa dá vypočítať nasledovne. Právě že pro posuzování výkonového zatížení kabelu velkého průřezu velkým podílem vysokých harmonických je tento zjednodušený způsob více než nedostatečný ;DIcelkovy=SQRT(I21+I22+...I2n) SQRT je druhá odmocnina Príklad: I1=100A I5=52A Icelkovy=SQRT(1002+522) Icelkovy=112,7A Vzhľadom ku skinefektu nie je tento výpočet úplne presný, ale na bežné použitie je viac než postačujúci. Název: Re: Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence Přispěvatel: Miroslav Revús 05.08.2008, 13:54 Tak potom nastupuje Fourierova analyza ...
Název: Re: Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence Přispěvatel: anonymní_anonym 05.08.2008, 14:34 Tak potom nastupuje Fourierova analyza ... Fouriérovou analýzou tvaru proudové vlny zjistíte úroveň jednotlivých harmonických - tento krok už má tazatel dolac za sebou a amplitudy zná (alespoň to z kontextu jeho dotazu vyplývá).Pro zjištění ztrátového výkonu potřebuje vědět impedanci kabelu pro jednotlivé harmonické, a o tom ten dotaz byl a k jeho zodpovězení jste nijak nepřispěl. Vodivost kabelu pro jednotlivé harmonické se získá integrací proudové hustoty vyjádřené příslušným vzorcem např. v http://physics.mff.cuni.cz/kfnt/cs/vyuka/fyzika2/cast10.doc a to přes celý průřez kabelu. Když už jsem se tak rozepsal, tak ještě pro p.dolace uvedu výsledek té integrace. Označíme-li symbolem "K" poměr hloubky vniku "delta" ku poloměru vodiče "r" (K=delta / r), pak relativní vodivost vodiče v poměru k stejnosměrné vodivosti je = K * (1 - K + K * e-1/K) P.S. když si budete chtít ověřit, že pro K jdoucí do nekonečna (ss proud) vyjde 1, tak narazíte na omezenou přesnost výpočtu té exponenciály. Např. v Excelu to dává rozumné hodnoty pro K<105 Název: Re: Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence Přispěvatel: anonymní_anonym 05.08.2008, 14:45 Fouriérovou analýzou tvaru proudové vlny zjistíte úroveň jednotlivých harmonických - tento krok už má tazatel dolac za sebou a amplitudy zná (alespoň to z kontextu jeho dotazu vyplývá). Chybička se vloudila, je to 2x tolik, ta dvojka se cestou ztratila :(Pro zjištění ztrátového výkonu potřebuje vědět impedanci kabelu pro jednotlivé harmonické, a o tom ten dotaz byl a k jeho zodpovězení jste nijak nepřispěl. Vodivost kabelu pro jednotlivé harmonické se získá integrací proudové hustoty vyjádřené příslušným vzorcem např. v http://physics.mff.cuni.cz/kfnt/cs/vyuka/fyzika2/cast10.doc a to přes celý průřez kabelu. Když už jsem se tak rozepsal, tak ještě pro p.dolace uvedu výsledek té integrace. Označíme-li symbolem "K" poměr hloubky vniku "delta" ku poloměru vodiče "r" (K=delta / r), pak relativní vodivost vodiče v poměru k stejnosměrné vodivosti je = K * (1 - K + K * e-1/K) P.S. když si budete chtít ověřit, že pro K jdoucí do nekonečna (ss proud) vyjde 1, tak narazíte na omezenou přesnost výpočtu té exponenciály. Např. v Excelu to dává rozumné hodnoty pro K<105 = 2 * K * (1 - K + K * e-1/K) Název: Re: Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence Přispěvatel: dolac 05.08.2008, 22:40 V prípade skutočnej inštalácie alebo vedenia je jednoduchšie zmerať jednotlivé harmonické prúdy priamo analyzátorom harmonických (analyzátorom kvality siete). Sú firmy, ktoré to bežne robia. Stalo sa, ja to robím takmer denne. V prípade riešenia teoretickej úlohy považujte tento príspevok za bezpredmetný Neriešil som teoretickú úlohu, ale konkrétny prípad, ktorý som už však uzavrel. Vďaka anonymovi, myslím že to už za mňa vysvetlil a presne vystihol to čo som potreboval. Trochu iné výsledky mi vyšli asi aj kvôli tomu, že ja som pri výpočte hĺbky vniku uvažoval aj tepelnú závislosť merného odporu, nakoľko kábel mal teplotu asi 45 až 50 stupňov. Tabuľkové hodnoty sú väčšinou uvedené pri 20st. V tomto konkrétnom prípade, aj keď sa mi na prvý pohľad zdali harmonické dosť vysoké, nevyšiel mi prírastok k stratám v dôsledku skin efektu veľmi vysoký, takže nebudem robiť už nový prepočet. V budúcnosti určite niektoré, tu uvedené vzťahy využijem. Název: Re: Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence Přispěvatel: dolac 06.08.2008, 19:16 To anonym: Nedalo mi to, a musel som si v exceli preveriť výsledok vášho integrálu.
Chyba v mojom veľmi zjednodušenom postupe sa pohybuje od 13% pri 50. harm do nejakých 30 až 35% pri nízkych harm. Zásadne, sa situácia teda nezmenila, takže sa tým už nebudem zaberať. Vyzerá to teda , že váš návod je správny. Ešte raz ďakujem. Název: Re: Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence Přispěvatel: anonymní_anonym 07.08.2008, 00:44 Není zač, rádo se stalo.
Název: Re: Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence Přispěvatel: Miroslav Revús 07.08.2008, 07:36 len malá otázka, vodič 240 mm2 jelanovaný. počítal ste skin efekt pre každé vlákno vodiča alebo zjednodušene pre plný vodič 240mm2 ?
Název: Re: Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence Přispěvatel: anonymní_anonym 07.08.2008, 11:58 len malá otázka, vodič 240 mm2 jelanovaný. počítal ste skin efekt pre každé vlákno vodiča alebo zjednodušene pre plný vodič 240mm2 ? Nemusí být nutně lanovaný. Např. kabel NA2XY, NA2X2Y se dělá v provedení 4x240SE (jádro Al sektorové plné) viz katalog http://www.kabloelektro.cz/CZ/katalog_energ/NA2X2Y.pdf .Název: Re: Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence Přispěvatel: Miroslav Revús 07.08.2008, 12:58 Lenže prevažná väčšina káblových vedení s takýmto prierezom je kôli ľahšej manipulácii vyhotovovaná lanovanými vodičmi.
Ale to je nepodstatné. len ma zaujímalo, aký to bol kábel. Pri mojej práci si totiž bohate vystačím s analyzátorom siete a zjednodušeným vzorcom pre výpočet THDI. A navyše, ešte neexistuje norma platná na slovensku, prípadne v čechách, ktorá by stanovovala dovolený podiel harmonických prúdov v elektrických inštaláciách nad 75A. Týmto končím prispievanie do vlákna. Želám prijemný deň. Název: Re: Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence Přispěvatel: anonymní_anonym 07.08.2008, 14:27 Lenže prevažná väčšina káblových vedení s takýmto prierezom je kôli ľahšej manipulácii vyhotovovaná lanovanými vodičmi. OK, většinou ano.Ale to je nepodstatné. len ma zaujímalo, aký to bol kábel. Pri mojej práci si totiž bohate vystačím s analyzátorom siete a zjednodušeným vzorcom pre výpočet THDI. Týmto končím prispievanie do vlákna. Želám prijemný deň. Ale dotaz p.dolace nebyl na to, jak je to většinou, nýbrž na to, jak je to v jeho konkrétním případě. Při fundovanosti jeho příspěvků bych neočekával, že by se právě v tomto spletl (i když chybu může udělat každý). Ještě bych měl podotknout, že ten můj vzorec není úplně přesný. Vzal jsem totiž pro jednoduchost rovnici pro proudovou hustotu v objemu vodiče s rovinným rozhraním mezi vodičem a okolím. U kruhového průřezu vodiče bude ta proudová hustota ke středu klesat o něco rychleji zejména v oblasti nízkých harmonických, kdy je hloubka vniku srovnatelná nebo větší než poloměr vodiče. Ale to už by byla opravdu vyšší dívčí :) I vám přeji krásný den! Název: Re: Zatížitelnost vodiče na vyšší frekvence Přispěvatel: dolac 07.08.2008, 21:28 len malá otázka, vodič 240 mm2 jelanovaný. počítal ste skin efekt pre každé vlákno vodiča alebo zjednodušene pre plný vodič 240mm2 ? Aj u Al-lana sa prejaví skin efekt podobne ako u plného vodiča, záleží ako je lano namotané. Počítať ho po žilách je nezmysel. Možno iba v prípade, keby boli jednotlivé žily izolované, tak ako sa to robí trebars u VF lán. A navyše, ešte neexistuje norma platná na slovensku, prípadne v čechách, ktorá by stanovovala dovolený podiel harmonických prúdov v elektrických inštaláciách nad 75A. Doporučujem naštudovať PNE 33 3430-1, a PNE 33 3430-0. Sú to síce iba podnikové normy všetkých energetík v Čechách a na Slovensku, a tie využívame pri posudzovaní spätných vplyvov odberateľov na distribučnú sieť. Týmto končím prispievanie do vlákna. Želám prijemný deň. STN EN 50160 definuje kompatibilné úrovne pre harmonické zložky napätí, a aby tieto neboli prekročené, posudzujeme emisie harmonických zložiek prúdov odberateľov podľa uvedených PN. |