Název: Je možné umístit rozvaděč do výšky 2,5m? Přispěvatel: Jiří Blaha 24.03.2008, 22:32 Potřebuji poradit s umístěním oceloplechovéh o rozvaděče , obsahujícího 1 serv. zásuvku 230V, sp. zdroj. 24V , malé PLC Simatic a vazební relé, vše pro řízení malého označovacího zařízení.
Zařízení je osazeno na výrobní linku a z prostorových důvodů je navrženo umístění rozvaděče do výšky cca 2,5m. Hlavní vypínač navržen na rozvaděči, odkud je tento rozvaděč napájen a ovládací panel je na stroji. Lze takto zařízení provozovat? Musí mít rozvaděč ještě další vypínač přímo na skříni? Název: Re: Umístění rozvaděče Přispěvatel: Miroš Jan 24.03.2008, 23:22 Moc málo informací na přesnou odpověď.
1) jakým způsobem bede rozvaděč napájen ? 2) bude nedílnou součástí strojního zařízení ? 3) ten vypínač bude na tom novém rozvaděči ? Název: Re: Umístění rozvaděče Přispěvatel: Elektrone-k 25.03.2008, 02:17 tak to se takhle nedá psát to se musí vidět.. ??
Název: Re: Umístění rozvaděče Přispěvatel: Pavel Beran 25.03.2008, 08:36 Hlavni vypinač v 2,5 metrech neni to trochu vysoko ( jestli tam neni jina možnost vypnuti )
Název: Re: Umístění rozvaděče Přispěvatel: J.Blaha 25.03.2008, 09:02 Děkuji za reakce,
doplňující info: v rozvaděči je samozřejmně ještě jistič (230V/6A, B), napájení z hlavního rozvaděče linky 3x2,5 pevným přívodem, ne ze zásuvky. Právě z prostorových důvodů není rozvaděč pevnou součástí stroje ani linky a protože je vysoko, řeším možnost umístění hl. vypínače (bez funkce nouzového vypnutí) na rozvaděči, odkud je můj rozvaděč napájen. Nouzové zastavení stroje je řešeno na stroji, stroj je k rozvaděči připojen kabeláží s konektory. Mám foto této instalace, mohu ho poslat. Název: Re: Je možné umístit rozvaděč do výšky 2,5m? Přispěvatel: Miroš Jan 25.03.2008, 18:49 Zkuste to foto.
Název: Re: Je možné umístit rozvaděč do výšky 2,5m? Přispěvatel: Miroš Jan 25.03.2008, 19:35 Pokud jsem to dobře pochopil, (když tak mě Opravtze), tak to zařízení je napájeno z rozvaděče strojního zařízení. Tento rozvaděč má hlavní vypínač.
Pak již Nemusíte do toho Vašeho rozvaděče osazovat hlavní vypínač. ;) Název: Re: Je možné umístit rozvaděč do výšky 2,5m? Přispěvatel: Georgis Fasulis 27.03.2008, 19:09 Před rozvaděčem musí být dostatečný prostor a rozvaděč musí být přístupný pro servis. Takže když je rozvaděč umístěn v takové výšce, ze které nelze před ním z podlahy konat údržbu, musí být před ním plošina, která to umožní. Není možné, aby rozvaděč byl přístupný např. pouze ze žebříku.
Viděl jsem na vlastní oči umístěn rozvaděč na stropě - zády ke sropu - takže možné je koneckonců včechno. otázka je, které, s prominutím, prase to takto navrhlo a které to povolilo. Totéž s rozvaděčem umístěným ve výšce větší než obvyklé. Každý rozvaděč musí mít hlavní vypínač. Výjimku tvoří pouze domovní rozvodnice do 25A. Název: Re: Je možné umístit rozvaděč do výšky 2,5m? Přispěvatel: Štefan Beláň 27.03.2008, 20:03 TO: Bláha
Umístění přístrojů pro strojní zařízení řeší ČSN EN 60204-1 ed. 2, čl. 11.2. Maximální výška pro umístění přístrojů je 2,0 m a pro hlavní vypínač 1,9 m (doporučuje se 1,7 m). Dále je možné se odvolat na ČSN 33 2000-1, čl. 132.12. |