Název: Skrytý svod a plynové potrubí Přispěvatel: Přikryl 21.03.2008, 12:41 ,
řeším problém se skrytým svodem a železným plynovým potrubím. Na rodinném domu je po dvou obvodových zdech zasekáno plynové vedení ve zdivu cca 10cm. Přes toto plynové vedení musím křížit dva skryté svody, které budou v plastové trubce zasekané ve zdivu. Tato trubka bude asi 2 cm vzdálena od železného plynového potrubí. Z hlediska bezpečnosti lze takto zhotovit svody hromosvodu? Jestli ne, tak mi prosím poraďte. Děkuji Přikryl Název: Re: Skrytý svod a plynové potrubí Přispěvatel: Jan Hájek 21.03.2008, 15:31 Dovolte abych rozdělil vaší otázku na dvě:
Skryté svody, nic proti Vámi uváděnému řešení, ale zkuste se mrknout zde : http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-tipy-a-triky-pri-instalaci-prepetovych-ochran-cast-10-skryte-svody-zhave-tema (http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-tipy-a-triky-pri-instalaci-prepetovych-ochran-cast-10-skryte-svody-zhave-tema) Je to mnohem jednodušší varianta. Připojení plynového potrubí k hromosvodu, no rozhodně by bylo lepší nepřipojovat a celé svody provést ve větší než dostatečné vzdálenosti, pokud se rozhodnete připojit, bylo by dobré nezapomenout, že na něm bude potenciál bleskového proudu a pokud nebude dobře pospojeno může dojít k zajiskření. Název: Re: Skrytý svod a plynové potrubí Přispěvatel: Přikryl 23.03.2008, 16:44 Děkuji za odpověď.
|