Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Fanda6 18.03.2008, 19:55



Název: Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
Přispěvatel: Fanda6 18.03.2008, 19:55
Jsem celkem zmaten ,  pokud táhnu přívod do bytu 3f ,  tak táhnu 4 vodiče a v podružnym rozvadeči rozdělim na TN-S
Teď chci vyměnit starý přívod do bytu ,  nyní 2x Al 4 mm ,  mám ho nahradit 2x6 či 2x10mm a v rozvodnici rozdělit na TN-S ?
Na chodbě udělali novou elektroměrovou skříň - uvnitř 3x hodiny a 3x 25A jistič.
Po demontáži horní plechové desky je měřená část a vyvedeny dráty na svorkovnici (z hodin) které pokračují do bytů . Ale jsou tam jen fázové a hned vedle je můstek PEN (OBO) a přívodní PEN vodič ,  cca 25mm slaněný. Takže fáze je na svorkovnici,ale vodič PEN vede někam za skříň.
Takže pokud chci vyměnit přívod ,  tak ho protáhnu původní trubkou  ,  fáze přijde na svorkovnici místo stávající a vodič PEN na můstek . A to je 2x ,  tak je to ok ? A původní nula bude v rozvodnici odpojena . Nebo lepší táhnout 3x a modý vodič+žlutozelený na svorkovnici PEN ... ? 


Název: Re: Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
Přispěvatel: Václav 3 18.03.2008, 21:24
Co to je za elměrový rozvaděč, v oblasti jakého distributora se nacházíte?
V rozvaděči pro více elektroměrů se používají výstupní svorky pro připojení odchozích vedení do bytů, ale měly by být pro každý elektroměr jak fázové, tak i PEN. Přívod do bytu se pak realizuje pomocí dvou vodičů CY 10 v barvách černé (hnědé) a zelenožluté. V bytové rozvodnici se pak provede rozdělení na PE a N. Použití jedné velké svorkovnice pro PEN pro všechny elměry je přípustné jen na neměřené části před elměry na odbočce ze stoupačky.


Název: Re: Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
Přispěvatel: Štefan Beláň 19.03.2008, 11:12
Určitě zhotovte přívod 3vodičově 3xCY (CYA) 6,0 mm2. :)


Název: Re: Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
Přispěvatel: stavitel 18.04.2008, 13:50
Určitě zhotovte přívod 3vodičově 3xCY (CYA) 6,0 mm2. :)

Proč ne 2B x 10 ?
Za odpověď předem děkuji.


Název: Re: Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
Přispěvatel: Václav 3 18.04.2008, 15:41
Ani jeden z nás neumí věštit, bez podrobnějších info od vás se těžko dá odpovědět! Nezměnil jste náhodou nick?


Název: Re: Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
Přispěvatel: Štefan Beláň 18.04.2008, 18:24
TO: stavitel

Rozdělení vodiče PEN na PE a N, tj. rozdělení sítě TN-C na TN-S, má být co nejdříve, nejlépe při odbočení z distribučního rozvodu.  :)
Určitě není dobré využívat povolené kritické rozdělení až v bytové rozvodnici. (no) 
Nešťastné doplnění ČSN 33 2000-5-54, čl. 546.2.N7 zm. 1, které se nesmyslně dostalo i do nové normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, příloha NA 19.2, by se mělo využívat jen ve výjimečných a nevyhnutelných případech. (norm) >:(

Smutné je, že si mnoho elektromontéru, kteří u práce nepřemýšlí a nehledají důvody proč se to či ono provádí a vyžaduje, bere tuto vsuvku do normy jako standard.  :'(