Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: Jiří Nápravník 18.03.2008, 06:35



Název: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Jiří Nápravník 18.03.2008, 06:35
Jaký máte názor na přívod pro chatu který je proveden kabelem CYKY 3Cx2,5?
Soused realizuje novou přípojku pro rekreační chatu a jeden  elektrikář mu položil kabel  3Cx2,5mm2 do elektroměrovéh o rozvaděče  k  rozvaděči chatky,hlavní jistič je 1F 25/B a délka přívodu je cca 25m uložen v zemi.Řekl jsem mu že je to nevyhovující ale potřebuji to potvrdit děkuji.


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 18.03.2008, 07:48
Kabel 3Cx2.5mm je zatížitelný do 28,8A při uložení v zemi.
Z HDS jde jaký kabel ? 3Cx2.5 je blbost.
Na chatě nebude mít nic na 400V ?
A vůbec ,  rekreační chata - kuchyňka ,  společenská místnost ,  pokoje na spaní.
Pokud nemá plyn ,  tak průtokové ohřívače čí bojler ,  topení ...
Sauna ?
Pokud realizoval novou přípojku,měl určitě vyhotovený projekt ,  podle kterého se musí řídit .

Podle mě by tam měl mít kabel minimálně 4x10 mm
Pokud je tam i sauna a el. topení ,  tak 4x16 mm
Tedy pokud by byla možnost mít jistč 3f


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Pavel Horský 18.03.2008, 08:57
25m není žádná velká vzdálenost, ale ten " kablík" CYKY-J 3x2,5mm2? To je opravdu žalostně poddimenzované! 
Jde opravdu o to, co pak bude v chatě používáno. Je třeba počítat s patřičnou rezervou.

Každopádně,  ten co doporučil vámi uvedený kabel, nebyl elektrikář,  ale blb


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Radek Červený 18.03.2008, 10:45

Jde opravdu o to, co pak bude v chatě používáno. Je třeba počítat s patřičnou rezervou.



Ale notak kolego, na nabíječku na mobil by to snad mohlo stačit, ne?


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Pavel Horský 18.03.2008, 10:52
 :D :D :D  Jsem to ale hlupák! Na to jsem si vůbec nevzpomněl. Dle ČSN 66 666 je pak vše v naprostém pořádku  (norm)   :D :D :D


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.03.2008, 10:53
Když kámoš stavěl chatu, stačil mu přívod pro nabíječku. Dneska po pár letech tam má domácí vodárnu, boiler, mikrovlnku, lednici .... Ta dvaapůlka by mu mohla sloužit jako vyhřívání chodníku na zimu :)))


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Václav 3 18.03.2008, 13:29
To snad autor nemyslí vážně, nebo rád provádí zemní práce. CYKY 3Cx2,5 lze sice zatížit 28A ,  ale jinak je to kabel na propojování zásuvkového okruhu a ne na přívod do chaty nebo domku, byť sebemenšího. Dejte tam 4Bx10 nebo 5Cx6 a za pět let budete blahořečit vlastní prozíravosti. Elektrospotřeb iče se množí jak houby po dešti a navíc jsou čím dál žravější. O schopnostech elektrikáře, co tohle vymyslel bych si také myslel své a poslal bych ho domů ( nebo někam jinam ) a pozval jiného. A pokud nemáte na zhruba 30m pořádného kabelu, pak nedělejte elektrifikaci, protože nebudete mít na zaplacení té elektriky co odeberete a stálých platů,co musíte zaplatit, i když neodeberete ani kW ( stálý plat v sazbě D01d aniž odeberete 1kW je asi 700 Kč za rok a trochu se mění s hodnotou hl. jističe )


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Lubomír Loufek 18.03.2008, 18:23
TO Václav 3 : Souhlasím s Vaším i předcházejícím i názory, mohl bych vyprávět např. o "vnucování" dvousazbových elektroměrovýc h rozvaděčů při nové montáži el. rozvodů, ale zákazník je v té době přesvědčen o zbytečnosti této řádově několika stokorunové investici navíc - má přece vše na plyn (topení, ohřev TUV,vaření). Min. nad 50% takto neoblomných odběratelů po roce, dvou i více zjistilo, že by noční sazba nebyla špatná při např. letním provozu ohřevu TUV el. bojlerem. Potom došlo na výměnu nevyhovujícího elektroměrovéh o rozvaděče, teď myslím minulé roky. Dnes se dá při vhodné konzultaci s ČEZem docílit osazení dvousazbové měřící soupravy i do prostoru jen pro třífázový elektroměr.
Ale k původní otázce, pokud jde o přívod z elektroměrovéh o rozvaděče do rozvaděče chaty a zákazníkovi vyhovuje jednofázové napojení z hlediska přeneseného výkonu cca 5.5kW při zmiňovaném jističi 25A a kabelu CYKY 3Cx2.5 uloženém v zemi není z odborného hlediska mnoho co vytýkat, jen vyšší úbytek napětí 4.2% při max. odběru 25A, ale při odběru 20A to již budou vyhovující 3.4% dle ČSN 33 2130/4.7.3 b). Uvažuji, že v bodě napojení na distribuční síň nn je min. hodnota napětí 230V a hodnota impedance smyčky není v extrému, ta se dá řešit použitím proudového chrániče.   


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 18.03.2008, 20:11
Na nabíječku ? Tahat 25 ? Kopat ? Hrabat ? No ta to bych si ten mobil šel nabít k sousedovi  :D


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Jan Franěk 18.03.2008, 21:35
Také zde nevidím problém.
nejdražší na celém připojení jsou zemní práce. Cena kabelu je v tomto případě směšná. Vysvětlete mu ,  že pokud dá kabel s menším průřezem ,  tak ten se bude chovat jako odpor = zátěž a to co ušetřil na kabelu protopí do země během první dovolené při vaření kafe .  o:-)

Je to trochu nadnesené ,  ale kolegové snad prominou.  ;)



Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Lubomír Loufek 18.03.2008, 22:59
Pane kolego, důležité z prvotního dotazu je to, že uvedený kabel CYKY 3Cx2.5 je již v zemi uložen a zřejmě i připojen. Potom je na nás z odborného hlediska posoudit, zda pro dané jištění a uložení vyhovuje. Rychlým a hlasitým odsudkům typu pan kolega Horský (je blb!? ale kdo v případě jeho názoru) se snažím vyhnout, raději se znovu podívat do příslušného předpisu ČSN (pravidel pro elektrotechnik u) a vzít si kalkulačku nebo přepnout na případný program např. Elektrovýpočty


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Elek-tronek 19.03.2008, 01:55
No,tak to je hezký a perfekní práce,ale já bych tam viděl jiný kabel a připojku minimálně 3f... ::)když už tak už 3f... (dance)ať to svítí...


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Pavel Horský 19.03.2008, 07:12
To Loufek: k hodnocení přípojky provedené kabelem CYKY-J 3x2,5mm2 nepotřebuji kalkulačku. Stačí mi použití selského rozumu při vykonávané práci, tzn. že bych nikdy zákazníkovi něco takového neprovedl a vždy bych se ho snažil upozornit na to, že musí přemýšlet do budoucna. Je sice pěkné, že kabel vyhovuje, to ano, ale do jaké míry? Na to tu již ale bylo odpovězeno.
Za svým původním, rychlým hodnocení si samozřejmě stojím a znova opakuji, že elektrikář, který bezmyšlenkovit ě spáchá takovýto paskvil je u mě BLB.
Vy byste si sám doma nechal provést něco takového?  (zle)


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Lubomír Loufek 19.03.2008, 19:34
TO Horský : pane kolego, pokud jsme odborníci vyjadřujme se správnými technickými termíny, nejde o přípojku, ale o přívod do podružného rozvaděče chatky - chaty.
Zemní kabelová přípojka musí být zřízena s plným počtem vodičů rozvodného zařízení a min. průřezem 16mm2 Al, ale to není náš případ. Vraťme se k meritu věci, viz základní dotaz :“ Řekl jsem mu že je to nevyhovující ale potřebuji to potvrdit děkuji.“
Jakým odborným argumentem tazateli jeho dojem potvrdíte?
Jak víte, že elektromontér nenabídl majiteli chaty provést přívod např. min. 5Cx6?
Nebyl to také selský rozum a kalkulačka toho podle vás BLBA který na výslovnou žádost zákazníka instaloval kabel z ekonomického hlediska, který vyhovuje?!
Ve své praxi jsem zažil i takové chataře, kteří trvali na jednofázovém odběru do 25A, protože není chata jako CHATA (přesto jsme po dohodě většinou přívod provedli 4 - 5 vodičově)
Doma bych si samozřejmě něco takového neprovedl, ale nechme co by kdyby a vycházejme ze situace dané dotazem.
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) a přeji mnoho zdaru


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Vladimír Seidl 19.03.2008, 21:47
Kabel 3Cx2.5mm je zatížitelný do 28,8A při uložení v zemi.
Z HDS jde jaký kabel ? 3Cx2.5 je blbost.
Na chatě nebude mít nic na 400V ?
A vůbec ,  rekreační chata - kuchyňka ,  společenská místnost ,  pokoje na spaní.
Pokud nemá plyn ,  tak průtokové ohřívače čí bojler ,  topení ...
Sauna ?
Pokud realizoval novou přípojku,měl určitě vyhotovený projekt ,  podle kterého se musí řídit .

Podle mě by tam měl mít kabel minimálně 4x10 mm
Pokud je tam i sauna a el. topení ,  tak 4x16 mm
Tedy pokud by byla možnost mít jistč 3f
Takto vybavených chtek v zahradkářské kolonii? Jsem mladý kluk - zatím jsem neviděla žádnou. Bojlery, průtokáče, sauny, pokoje, společenská místnost? To bude asi hotel. Pak se ovšem nebude tazatel ptát na 2 a půlku >:D Na 2 žárovky, jednopotýnkový vařič, lednici a nabíječku na mobil min. CYKY 4x 10 a před elektroměr 3x 32A. Třeba tam místo té chaty ten hotel bude jednou opravdu stát. Tuto situaci ovšem nynější majitel asi neřeší. (dance)


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 19.03.2008, 23:18
Vladimír Seidl :
Psal jsem sauna ,  ne sauny ,  což je z el. hlediska celkem důležité .
A nemusí to být hotel ,  před týdnem jsem byl na !chatě! ,  je tam 16 míst na spaní (1.patro) a dole v přízemí je právě společenská místnost ,  kuchyňka ,  nějaké pokoje (byl tam bordel) v chatě dvě koupelny ,  vše v el. prostě i topení a jedna souna . Žádný hotel a když jsem otevřel rozvaděč (musel jsem se podívat ) ,  nestačil jsem se divit co taková chatička potřebuje za elektro věcičky (chrániče,jističe,stykaže,relátka)

a kvůli 2 a půlce kopat rejhu 25m mě jde proti smyslu ,  to se omlouvám tedy .


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Václav 3 20.03.2008, 09:00
Nejde o to co tam bude stát za pár let - i když mám známého a ten právě bourá chatu a bude místo ní stavět domek pro dceru a jak je rád, že má pořádný přívod a nemusí ještě obíhat RZ kvůli přípojce. Ale k věci samotné. Majitel chatky začne určitě využívat elektřinu nejen na dvojvařič a až jeho žena bude vařit  knedlíky ( na tom dvojvařiči ) a v troubě husu na nedělní oběd, on dostane nápad, že mezi tím poseká trávu, potom zjistí, že jednofázový přívod není to pravé ořechové


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Pavelka Květoslav 20.03.2008, 23:21
3Cx2.5mm i kdybych věděl že tam budu mít jen nabíječku na mobil  ??

Nenene ,  ten co to doporučil či dokonce provedl ví co dělá (a ví že špatně)

Investorovi řekl:
"Nátahnu 3x6 za 10 000
nebo 3x2.5 za 4000
Mě to je jedno jak chcete,fungovat to bude"

Investor ušetřil pár tisíc a je spokojenej ...


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Jan Franěk 21.03.2008, 00:35
Otázka byla jestli je to špatně nebo ne a jaký je náš názor na takovou přípojku.
Normy jsou dodrženy, ale řemeslník není spokojen. Určitě se pár ušetřených korun nevyplatilo.
 Teda pokud opravdu bude jen nabíjet mobil a svítit, tak možná jo. Jen aby to stačilo ještě za rok.  o:-)
Další úpravy jsou pak většinou dražší.


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Josef Křemen 21.03.2008, 18:33
3x2,5 jako přívod, tak leda na osvětlení chodníku. A co použít tento argument:
Přes elektroměr je soustava TN-C.
Přesvědčit, že první možné místo rozdělení na TN-C-S je v chatce.
Za podmínky minimálního průřezu PEN vodiče je minimální průřez kabelu 4x10. Přeci v těchto případech norma nerozlišuje jaké předpokládané zatížení. Nebo se snad pletu?? Rád se nechám poučit od zkušenějších kolegů.
ČSN 33 2000-5-54 xxx a nebo 4-41-xxx.
Ale na tyto "elektrikáře" a investory normy neplatí.
A blbýho elektrikáře tohle nenapadne i kdybyste ho mlátili.


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 22.03.2008, 12:22
Přes elektroměr je soustava TN-C.
Přesvědčit, že první možné místo rozdělení na TN-C-S je v chatce.
Připojovací podmínky jsou v různých regionech odlišné. Nelze to tedy vztahovat na celou ČR.


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Václav 3 23.03.2008, 01:16
Ano, správně ! Kolega Hasala trefil hřebíček na hlavičku, v regionu ČEZ  lze provést rozdělení PEN na PE a N již v elektroměrovém rozvaděči, potom může odcházet směrem k domovní rozvodnici kabel dle aktuální hodnoty hlavního jističe, přesto nepovažuji 3x2,5 CYKY za adekvátní.


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Milan Karvánek 23.03.2008, 11:17
Ano, správně ! Kolega Hasala trefil hřebíček na hlavičku, v regionu ČEZ  lze provést rozdělení PEN na PE a N již v elektroměrovém rozvaděči, potom může odcházet směrem k domovní rozvodnici kabel dle aktuální hodnoty hlavního jističe, přesto nepovažuji 3x2,5 CYKY za adekvátní.
A on některý distributor zakazuje provést rozdělení TN-C na TN-S na odchozích svorkách v el.měr. rozvaděči?


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Václav 3 23.03.2008, 15:51
Na odchozích svorkách každý, u ČEZ se to může udělat i na nulovém můstku přímo na elměrové desce


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Milan Karvánek 23.03.2008, 18:41
 ?? opravdu? Tak to slyším prvně, že bych nemohl na odchozích svorkách z elektroměrovéh o rozvaděče rozdělit síť.
Vy asi myslíte svorky elektroměru, že? A desku Premix, no to se ale ve své ryzí podobě už moc nepoužívá, těžko zajistit předepsané krytí IP desky v oplocení na veřejně přístupném místě  ::)


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Miloslav Dunda 24.03.2008, 00:27
Domnívám se, že to má tak na jednu kilowatu příkonu.,  úbytek napětí asi 2 až 2,9%. Zatížitelnosti kabelu při uložení D (v zemi) to možná vyhovuje, neřešil jsem to, ale normálního elektrikáře by to asi ani nenapadlo dát jako přívod 3x2,5mm.


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Václav 3 24.03.2008, 09:27
to Milan Karvákek:
 Trochu se tu taháme o slovíčka, oba moc dobře víme, co myslíme. Navíc ČEZ nevyžaduje elměr u RD v oplocení, stačí pokud je na vnější stěně budovy viz: www.cezdistrib uce.cz, záložka technické informace


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Milan Karvánek 24.03.2008, 15:05
TO: Václav třetí> ani na vnější stěně domu mi IP 20 stačit nebude, není-liž pravda?
Každý solidně vyrobený elektroměrový rozvaděč má odchozí svorkovnici (s odchozími svorkami),  na které mohu u kteréhokoli distributora provést rozdělení na TN-S. Jen několik nešťastných domácích výrobců elktroměrových rozvaděčů používá tu bídnou konstrukci bez odchozí svorkovnice. Dle mých zkušeností to jsou celkově bídné výrobky, mizerně a neprakticky mechanicky vyřešené (ostré hrany... nebezpečné jak vodičům tak kloubům montérů) s nekvalitní povrchovou úpravou, které ač provedené práškovou barvou za 2 roky začnou reznout. O deskách jakožto plnohodnotném měřícím místě se v roce 2008 vůbec nehodlám bavit.


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Viktor Klemon 26.03.2008, 08:55
Pozrime sa na to z iného úhlu - na chatke sa doteraz asi svietilo sviečkami, možno aku. Ak tomu zodpovedajú návyky, tak prečo nie.  Z jedlom rastie chuť, takéto úzke miesto je vhodný obmedzovač - šetrič. Ešte by som tam dal istenie 16 A, nech je to šetrenie dokonalé. ( inak nie je nad chatové osady bez elektriny, to ticho....v noci pravá nefalšovaná tma, .. to je balzám na dušu)


Název: Re: Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
Přispěvatel: Václav 3 27.03.2008, 20:41
Jen do té doby, než si tam polovina chatařů přiveze dvoutaktní řvoucí a smrdící agregáty se supermarketu za 2k5 Kč.