Název: Připojili byste venkovní svítidla přes proudový chránič?
Přispěvatel: František Leopold 13.03.2008, 18:13
 Polemizujeme s kolegou nad venkovními svítidly, které budou na fasádě domu.
Dle projektu jsou tahaná bez proudového chrániče a ani obvod, svítidla napájející v plánu rozvaděče přes chránič není.
Můj názor je ten, že by tyto svítidla dle ČSN 3320 00 4-41 měla být přes chránič, kolega zas tvrdí, že to není potřeba, že je chránič třeba jen na zásuvky a pohyblivě připojené spotřebiče..Kd o má pravdu? byl bych vděčný i za článek oné normy, která řeší tento spor.


Název: Re: Připojili byste venkovní svítidla přes proudový chránič?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 13.03.2008, 18:25
Stávající 4-41 použití FI neřeší, nová 4-41 ed. 2 pouze pro zásuvky. Je to asi z toho důvodu, že svítidlo běžně nedržíte v ruce. Pravděpodobnos t úrazu je proto minimální.


Název: Re: Připojili byste venkovní svítidla přes proudový chránič?
Přispěvatel: Štefan Beláň 13.03.2008, 18:39
Venkovní svítidla řeší ČSN 33 2000-7-714   

Doporučuje se, aby zařízení s vestavěným osvětlením, jak jsou definována ve druhém odstavci článku 714.11, byla chráněna proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 mA.
Osvětlení těchto zařízení je méně důležité z hlediska bezpečnosti osob; navíc taková ochranná opatření zabezpečují ochranu před přímým dotykem.

714.11 Požadavky platí zejména pro:
– osvětlovací zařízení, například pro silnice, parky, zahrady, prostranství přístupná veřejnosti, sportovní areály, osvětlení pomníků a osvěcování;
– ostatní zařízení s vestavěným osvětlením, jako jsou telefonní budky, zastávky autobusů, reklamní panely, městské plány, silniční značky.

P.S. Já osbně bych chránič určitě použil. :)


Název: Re: Připojili byste venkovní svítidla přes proudový chránič?
Přispěvatel: František Leopold 13.03.2008, 18:54
Zajímavé..Napa dá mě případ (sice nepravděpodobn ý, leč možný),  kdy by někdo vyměňoval na takovémto kovovém nástěnném svítidle žárovku, stál na hliníkovém žebříku a pro "sichr" stability se držel za kostru svítidla..jak je známo, lidská lenost je hrozná, nevypl si vypínač a "sáhl si"..
Na druhé straně, v projektu je uvedeno bez chrániče, takže... o:-)


Název: Re: Připojili byste venkovní svítidla přes proudový chránič?
Přispěvatel: Jiří Středa 13.03.2008, 19:21

714.11 Rozsah platnosti

Zvláštní požadavky tohoto oddílu platí pro pevná zařízení venkovního osvětlení.

POZNÁMKA Venkovní osvětlení zahrnuje svítidla, soustavu vedení a příslušenství umístěné mimo budovy. Požadavky platí zejména pro:

- osvětlovací zařízení, například pro silnice, parky, zahrady, prostranství přístupná veřejnosti, sportovní areály, osvětlení pomníků a osvěcování;
- ostatní zařízení s vestavěným osvětlením, jako jsou telefonní budky, zastávky autobusů, reklamní panely, městské plány, silniční značky.

Tyto předpisy se netýkají:

- zařízení pro veřejné osvětlení, která jsou součástí veřejné rozvodné sítě;
- dočasného girlandového osvětlení;
- signalizačního systému silniční dopravy;
- svítidel, která jsou upevněna na vnější straně budovy a jsou napájena přímo z vnitřního vedení této budovy.

Pro osvětlovací zařízení bazénů a fontán, viz Oddíl 702.


Název: Re: Připojili byste venkovní svítidla přes proudový chránič?
Přispěvatel: Petr Doležal 13.03.2008, 19:21
Předpokládám, že se nejedná o veřejné osvětlení.